Hi Heizungsforum
Ich habe ein paar fragen an Euch zu meiner Kombination
Buderus Logamax Plus 132 T
Uponor Siccus FBH im EG + OG ca 160m² dadrauf die Knauf Trockenestrichplatten.
Einzelraumregelung für jeden Raum Vorhanden
Haus ist BJ 1959 neue Fenster hat es bekommen eine Einblasdämmung war schon vorhanden ob diese was bringt weiß ich nicht.
Jetzt lese ich hier im Forum das bei einer FBH etwa 30°C - 35°C Vorlaufgefahren werden sollte, bei mir muss ich etwa 40°C - 42°C Vorlauf fahren (bei +4°C außentemperatur) um in den räumen eine Temperatur von 21,4° C - 22° C zu erreichen
die Rücklauftemperatur beträgt 34°C - 36°C.
Ist dies Ok oder liegt es an den Trockenestrichplatten das ein höherer Vorlauf vorhanden sein muss um die gewünschten Temperaturen zu erreichen.
Desweiteren ist mir aufgefallen das bei der Warmwasseraufbereitung alle schwimmer am verteiler 0L/min anzeigen nur einer nicht der steht bei 2L/min ?
Ist das Warmwasser auf gewünschte Temperatur erhitzt schaltet die Heizung zurück in den Heizbetrieb jedoch fließt das gerade heiße erhitze Wasser kurz zu den verteilern das ist doch auch nicht normal oder?
Es wäre echt toll wenn Ihr mir helfen könntet.
Danke
Ich habe ein paar fragen an Euch zu meiner Kombination
Buderus Logamax Plus 132 T
Uponor Siccus FBH im EG + OG ca 160m² dadrauf die Knauf Trockenestrichplatten.
Einzelraumregelung für jeden Raum Vorhanden
Haus ist BJ 1959 neue Fenster hat es bekommen eine Einblasdämmung war schon vorhanden ob diese was bringt weiß ich nicht.
Jetzt lese ich hier im Forum das bei einer FBH etwa 30°C - 35°C Vorlaufgefahren werden sollte, bei mir muss ich etwa 40°C - 42°C Vorlauf fahren (bei +4°C außentemperatur) um in den räumen eine Temperatur von 21,4° C - 22° C zu erreichen
die Rücklauftemperatur beträgt 34°C - 36°C.
Ist dies Ok oder liegt es an den Trockenestrichplatten das ein höherer Vorlauf vorhanden sein muss um die gewünschten Temperaturen zu erreichen.
Desweiteren ist mir aufgefallen das bei der Warmwasseraufbereitung alle schwimmer am verteiler 0L/min anzeigen nur einer nicht der steht bei 2L/min ?
Ist das Warmwasser auf gewünschte Temperatur erhitzt schaltet die Heizung zurück in den Heizbetrieb jedoch fließt das gerade heiße erhitze Wasser kurz zu den verteilern das ist doch auch nicht normal oder?
Es wäre echt toll wenn Ihr mir helfen könntet.
Danke