Buderus GB172-20: Problem mit Einstellung

Diskutiere Buderus GB172-20: Problem mit Einstellung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit ser Einstellung meiner neuen Heizung, die als Ersatz meiner bisherigen eingebaut wurde. Haus ist aus...

rookie001

Threadstarter
Mitglied seit
19.05.2013
Beiträge
9
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit ser Einstellung meiner neuen Heizung, die als Ersatz meiner bisherigen eingebaut wurde.
Haus ist aus 1997, Wandaufbau: 30cm Porenbeton+4cm Luftschicht+8cm Klinker
ca. 180qm, alles Fußbodenheizung
Mein Installateur kennt sich mit der Einstellung nicht wirklich aus.
:-(

Habe beim Einschalten folgende Fehlermeldung:
Bedieneinheit am Kessel, aber Raumtemp. soll Vorlauftemp. beeinflussen.

Das RC35 Modul ist am Heizkessel angebracht.
Was sollte ich machen/einstellen?

Ich habe die Vorlauftemp. auf 33 Grad eingestellt.
Meine alte Heizung war da anders. Die hat vom durchlaufenden Wasser die Temperatur gemessen.
Deshalb war hier die Temp. auf 21 Grad eingestellt.

Wie sollte meine Einstellung aussehen?

Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.

Viele Grüße
Jens
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Mischermodul und hydraulische Weiche vorhanden?
 

rookie001

Threadstarter
Mitglied seit
19.05.2013
Beiträge
9
Ich vermute mal du meinst:
WM10 Funktionsmodul
Hydr. Weiche WHY DN 25

Im Übrigen, keine Zirku, kein Solar, 300l Warmwasserspeicher

Viele Grüße
Jens
 

rookie001

Threadstarter
Mitglied seit
19.05.2013
Beiträge
9
Sorry, Tippfehler.
Sind 35 Grad.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
auch bei 35°..

Eine direkte Vorlauftemperatur kann man nicht einstellen.
Es sei denn du verbiegst die Heizkennlinie entsprechend.

Dieses Gerät läßt sich relativ einfach einstellen.

Bevor ich hier ein paar Daten poste hab ich noch eine Frage:

Gibts nach der hydraulischen Weiche einen Mischer?

welche Pumpe versorgt den Heizkreis? ( genauer Typ) Wie ist diese Pumpe eingestellt?
 

rookie001

Threadstarter
Mitglied seit
19.05.2013
Beiträge
9
Die 35 Grad habe ich dieekt am Logamax eingestellt.
Siehe Anlage 1

Mischer?
Ich denke ja, denn zwischen Pumpen und Weiche ist eine längliche Einheit,
wo die Rohrleitungen durchgehen.

Pumpe?
Siehe Anlage 2
Eine Einstellmöglichkeit scheint es hier nicht zu geben.
Hab zumindest nichst gefunden.
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Poste mal bitte ein Bild von der gesamten Anlage.
 

rookie001

Threadstarter
Mitglied seit
19.05.2013
Beiträge
9
Moin, Moin,

ich habe mal die Verkleidung abgenommen und ein paar Fotos gemacht.

image(1):
Heizung rechts vom Schornstein wegen des Abzugs

image(2):
Links vom Schornstein, Pumpenverteilung
Linke Pumpe = Heizung
Rechte Pumpe = Warmwasser

image (3):
Weiche unter der Pumpenverteilung
Ist ziemlich verbaut, da der Speicher davor steht.

Ich hoffe die Bilder sind aussagekräftig.

Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Jens
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Dein Fachmann sollte nochmal ran.

Es gibt einen Mischer - allerings ohne Stellantrieb.

Da dies ein alter 4 Wege Mischer ist, sollte das Teil tunlichst bei einer Brennwertanlage raus.

Idealerweise eine komplette Buderus Mischergruppe ( incl Mischermodul) rein.

Die noch vorhandenen Heizkreispumpe wird am Weichenmodul angeschlossen.


Erst wenn das alles gemacht ist, können wir uns weiter um Regelungseinstellungen kümmern. Die Basis muss jedoch stimmen.

Die linke "Regelinsseite" am Gerät ist jedoch tabu. Sämtliche Einstellungen werden ausschließlich (!) am RC 35 vorgenommen.

Hier muss alles auf Werkseinstellung bleiben.
Diese Begrenzung auf 35° musst du also rückgängig machen und wieder 80° ( ich denk daß das die werkseinstellung ist) einstellen
 

rookie001

Threadstarter
Mitglied seit
19.05.2013
Beiträge
9
Ok, dann werde ich mir den Mann noch einmal ins Haus holen.
Danke dir erst einmal.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Als Info:
Ein 4 Wegemischer fungiert automatisch als Rücklaufanhebung. Genau das möchte man bei Brennwert nicht haben.

Ein 3- wegen Mischer drosselt nur die Heizkreistemperatur - ohne den Rücklauf zum Kessel anzuheben.


Nicht erschrecken. Das notwendige Mischermodul kostet etwas Geld ;) ( knapp 800€)
 

rookie001

Threadstarter
Mitglied seit
19.05.2013
Beiträge
9
Ups, danke für den Hinweis.
^^
 

rookie001

Threadstarter
Mitglied seit
19.05.2013
Beiträge
9
Hallöchen,

ich nochmal kurz.
Ich habe mit dem Heizungsmann gesprochen.
Er ist über deine Tipps etwas überrascht.
Er argumentiert, dass mit der alten Heizung von Elco alles lief.
Kannst du evtl. so nett sein und di Hintergründe mit dem Mischer
für mich genauer erläutern?

Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Jens
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Nach was regelt denn die "Mischertemperatur"? ;)



Er ist über deine Tipps etwas überrascht.

Er argumentiert, dass mit der alten Heizung von Elco alles lief.
Das kann ja sein... Früher mit dem alten Eselkarren war das auch anders wie mit dem Auto.
Aber hindert ihn das, die Buderus Montage oder Planungsanleitung zu lesen?

Spätestens bei 4 - Wege Mischer und Brennwertanlage müssten alle Glocken klingeln.
 

rookie001

Threadstarter
Mitglied seit
19.05.2013
Beiträge
9
Zur Info, ist nun alles geklärt.
Wir gemacht und auch die Einstellungen sollen mit Hilfe von Buderus
erfolgen.
:)

Danke für deine Unterstützung.

Viele Grüße
Jens
 
Thema:

Buderus GB172-20: Problem mit Einstellung

Buderus GB172-20: Problem mit Einstellung - Ähnliche Themen

  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Buderus GB172 mit RC310 Steuerung

    Buderus GB172 mit RC310 Steuerung: Hallo Ich habe mal eine Frage an Euch.Ich möchte mir von Tado Starten Kit V3++ kaufen mit der Internet Bridge die an die Heizungsanlage...
  • Urlaub Einstellung Buderus Logaplus GB172-14??

    Urlaub Einstellung Buderus Logaplus GB172-14??: Guten Abend, bin zum ersten Mal in der Situation im Winter in den Urlaub zu fahren und mir ist die Urlaubseinstellung am RC310 mit der Buderus...
  • Buderus GB172-24 - Wassernachfüllen

    Buderus GB172-24 - Wassernachfüllen: Hallo zusammen, Ich hab leider ein Problem die Kombitherme mit Wasser nachzufüllen. Könnt ihr mir dabei helfen wie ich da am besten vorgehe...
  • buderus logamax plus gb172 problem

    buderus logamax plus gb172 problem: Moin Mein Bruder und ich haben verschiedene Heizungen im Keller verbaut, er eine buderus und ich eine Vaillant. Folgendes ist uns aufgefallen...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

      Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
    • Buderus GB172 mit RC310 Steuerung

      Buderus GB172 mit RC310 Steuerung: Hallo Ich habe mal eine Frage an Euch.Ich möchte mir von Tado Starten Kit V3++ kaufen mit der Internet Bridge die an die Heizungsanlage...
    • Urlaub Einstellung Buderus Logaplus GB172-14??

      Urlaub Einstellung Buderus Logaplus GB172-14??: Guten Abend, bin zum ersten Mal in der Situation im Winter in den Urlaub zu fahren und mir ist die Urlaubseinstellung am RC310 mit der Buderus...
    • Buderus GB172-24 - Wassernachfüllen

      Buderus GB172-24 - Wassernachfüllen: Hallo zusammen, Ich hab leider ein Problem die Kombitherme mit Wasser nachzufüllen. Könnt ihr mir dabei helfen wie ich da am besten vorgehe...
    • buderus logamax plus gb172 problem

      buderus logamax plus gb172 problem: Moin Mein Bruder und ich haben verschiedene Heizungen im Keller verbaut, er eine buderus und ich eine Vaillant. Folgendes ist uns aufgefallen...
    Oben