mad-mike
Fachmann
- Mitglied seit
- 31.10.2014
- Beiträge
- 8.619
Moin.
Nimm Mal ein anderes Abgas- Messgerät. (nur um fehler auszuschließen...)
Codier Strecker passt zur Gas Art ?
-> wurde derWB6 mal getauscht?? befindet sich das richtige Flammenrohr im Wärmetauscher??
Würde hier auch mal in Richtung Gebläse prüfen.
Mein wb6 läuft mit einem co2 von 11,5 stabil. Und hat keine 50 ppm...
Nimm Mal ein anderes Abgas- Messgerät. (nur um fehler auszuschließen...)
Codier Strecker passt zur Gas Art ?
-> wurde derWB6 mal getauscht?? befindet sich das richtige Flammenrohr im Wärmetauscher??
Würde hier auch mal in Richtung Gebläse prüfen.
Mein wb6 läuft mit einem co2 von 11,5 stabil. Und hat keine 50 ppm...