Hallo,
seit dem netten Wintereinbruch habe fällt bei uns immer wieder die Heizung aus.
Der Fehler 4F 219, kommt 2-5 am Tag vor, und 2 mal hatte ich auch schon den Fehler 2U 213.
Warmwasser läuft ohne Beanstandung. Service war vor ca. 3-4 Monaten. Alle Leitungen zwischen MM10 und GB152 geprüft. Der Vorlauftempfühler vom mm10 hatte bei ca. 30°C,
abgelesen von der Vorlaufanzeige vom Mischermodul, 9kohm.
Ein flattern des Relais wie es vielerorts beschrieben ist, liegt hier nicht vor. LED vom MM10 dauerhaft grün. Druck liegt bei 1,4 bar.
Von den Beobachtungen die ich bis jetzt gemacht habe, passiert der Ausfall beim wechsel von Warmwasser auf Heizbetrieb.
Hatte jemand bereits einen ähnlichen Fehler.
Logamxx Plus GB152-16 Baujahr 2006. Bis auf die normalen Verschleißteile und dem Gebläse alles noch original.
Gruß
Klaudius
seit dem netten Wintereinbruch habe fällt bei uns immer wieder die Heizung aus.
Der Fehler 4F 219, kommt 2-5 am Tag vor, und 2 mal hatte ich auch schon den Fehler 2U 213.
Warmwasser läuft ohne Beanstandung. Service war vor ca. 3-4 Monaten. Alle Leitungen zwischen MM10 und GB152 geprüft. Der Vorlauftempfühler vom mm10 hatte bei ca. 30°C,
abgelesen von der Vorlaufanzeige vom Mischermodul, 9kohm.
Ein flattern des Relais wie es vielerorts beschrieben ist, liegt hier nicht vor. LED vom MM10 dauerhaft grün. Druck liegt bei 1,4 bar.
Von den Beobachtungen die ich bis jetzt gemacht habe, passiert der Ausfall beim wechsel von Warmwasser auf Heizbetrieb.
Hatte jemand bereits einen ähnlichen Fehler.
Logamxx Plus GB152-16 Baujahr 2006. Bis auf die normalen Verschleißteile und dem Gebläse alles noch original.