Buderus GB 142 Fehlermeldung 6a 227

Diskutiere Buderus GB 142 Fehlermeldung 6a 227 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Leute, ich hätte ein paar Fragen bezüglich der Brennwerttherme GB142 von Buderus. Das Problem ist glaub ich sehr bekannt. Habe aber...

bobby58

Threadstarter
Mitglied seit
08.09.2019
Beiträge
11
Hallo Leute,
ich hätte ein paar Fragen bezüglich der Brennwerttherme GB142 von Buderus. Das Problem ist glaub ich sehr bekannt. Habe aber nirgends von einer Problemlösung gelesen. Das Haus haben wir vor 3 Jahren gekauft. Das Gerät hat auch bis letztes Jahr gut funktioniert. Dann hat es angefangen und nie aufgehört. Nur dieses lästige 6A. Wartungen immer durchgeführt. Umwälzpumpe und vieles andere gewechselt. Vom Fachmann wurde zuletzt das Steuergerät gewechselt und siehe da. Es funktioniert immernoch nicht. Hab es dann wieder abgegeben. Hat jemand ein Vorschlag oder eine Erfahrung woran es gelegen hat? Es Fließen hunderte Euronen 😜 rein aber kommt immer wieder
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Eigentlich fängt man damit an, ein Amperemeter zu holen und das Flammensignal zu messen.
Dann versucht man rauszufinden wann dieses 6A vermehrt auftritt. Morgens beim ersten Start? Oder tagsüber nach einiger Betriebszeit? Das würde dann auf ein Problem mit dem Kondensatablauf hindeuten.
 

bobby58

Threadstarter
Mitglied seit
08.09.2019
Beiträge
11
Es ging einige Zeit so: Morgens stand da jedes Mal 6a. Beim aus und wieder anmachen ging es wieder. Jetzt geht nichts mehr. Der freundliche der zuletzt da war, hat den ionisationsstrom gemessen. Und die gaszufuhr irgendwie bemessen. Ich hoffe ich sag nichts falsches. So hatte ich es verstanden
 

bobby58

Threadstarter
Mitglied seit
08.09.2019
Beiträge
11
Das weiß ich leider nicht 🤭
 

bobby58

Threadstarter
Mitglied seit
08.09.2019
Beiträge
11
Ich meine es gefunden zu haben
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Was steht da drauf? GS....... welche Zahl?
 

bobby58

Threadstarter
Mitglied seit
08.09.2019
Beiträge
11
GS05620500
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Kuck nochmal genau ( oder poste ein Foto)

Das steht irgendwo GS 2,s.......oder GS 4....... oder GS 1,6......
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Leistung der GB 142 ist wieviel?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Dann kann ein 17 KW Gerät einen GS 4 niht vorzeitig auslösen.

Bitte deinen Fachmann er möge die Gasversorgung mit Argusaugen prüfen. Auch man eine Zeit lang den Gasfliesdruck verfolgen....... wenn der Gaszähler knirschende Geräusche macht, tauschen lassen.
Dann auch mit Argusaugen den Kondensatablauf prüfen.
Vieleicht als allererstes (testweise) die Phasenlage ändern.
 

bobby58

Threadstarter
Mitglied seit
08.09.2019
Beiträge
11
Vielen Dank ich werde es morgen mal ansprechen. Das waren schon mal mehr Informationen als von den Fachmännern. Danke sehr
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
... auch mal Gasarmatur ausbauen und vorne reinkucken. Da steckt ein Sieb das manchmal verstopft ist.
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Rechts am Wärmetauscher befindet sich ein Schauglas, dort kann man auf den Glühzünder schauen.
Glüht der nach reseten der Störung?
Kommt eine Flamme zustande?
 

bobby58

Threadstarter
Mitglied seit
08.09.2019
Beiträge
11
Eine flamme ist zwar da aber vielleicht für 3 sekunden
 
Thema:

Buderus GB 142 Fehlermeldung 6a 227

Buderus GB 142 Fehlermeldung 6a 227 - Ähnliche Themen

  • Buderus Fehlermeldung H11 1021

    Buderus Fehlermeldung H11 1021: Ich habe für Heizung und Warmwasser eine GBH 172-24 T75S. Seit einigen Tagen bekomme ich die obengenannte Fehlermeldung die ansagt...
  • Fehlermeldung blinkendes "b" Buderus GB112-24/W

    Fehlermeldung blinkendes "b" Buderus GB112-24/W: Hallo an Alle, habe zuhause eine Buderus GB112. Lief bis vor kurzem immer super, jetzt tritt mehrmals täglich die Fehlermeldung mit einem...
  • Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L

    Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L: Liebe Leute, bei meinem Buderus Logamax u122 kommt immer wieder der Fehler 6L auf, die Heizung selber schaltet sich nicht auf den Störbetrieb...
  • Buderus GB 142 Fehlermeldung 0Y

    Buderus GB 142 Fehlermeldung 0Y: Hallo, unsere Heizung zeigt den Fehlercode 0Y an. Laut Bedienungsanleitung ist die gemessene Vorlauftemperatur zu hoch . Laut unserem Techniker...
  • Buderus fehlermeldung A01/810

    Buderus fehlermeldung A01/810: Hallo, ich bin neu hier und hab eine Frage Meine Buderus ÖL GB 125 Heizung hat ein Fehler A01/810 Nun hab ich gesehen das im Bedienteil RC 310...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus Fehlermeldung H11 1021

      Buderus Fehlermeldung H11 1021: Ich habe für Heizung und Warmwasser eine GBH 172-24 T75S. Seit einigen Tagen bekomme ich die obengenannte Fehlermeldung die ansagt...
    • Fehlermeldung blinkendes "b" Buderus GB112-24/W

      Fehlermeldung blinkendes "b" Buderus GB112-24/W: Hallo an Alle, habe zuhause eine Buderus GB112. Lief bis vor kurzem immer super, jetzt tritt mehrmals täglich die Fehlermeldung mit einem...
    • Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L

      Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L: Liebe Leute, bei meinem Buderus Logamax u122 kommt immer wieder der Fehler 6L auf, die Heizung selber schaltet sich nicht auf den Störbetrieb...
    • Buderus GB 142 Fehlermeldung 0Y

      Buderus GB 142 Fehlermeldung 0Y: Hallo, unsere Heizung zeigt den Fehlercode 0Y an. Laut Bedienungsanleitung ist die gemessene Vorlauftemperatur zu hoch . Laut unserem Techniker...
    • Buderus fehlermeldung A01/810

      Buderus fehlermeldung A01/810: Hallo, ich bin neu hier und hab eine Frage Meine Buderus ÖL GB 125 Heizung hat ein Fehler A01/810 Nun hab ich gesehen das im Bedienteil RC 310...
    Oben