Brötje WGB Evo 28i Optimierungsbedarf?

Diskutiere Brötje WGB Evo 28i Optimierungsbedarf? im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe ein paar Fragen zu meiner Brötje EVO Pro 28i. Die Brennwerttherme wurde Anfang 2019 eingebaut, verfügt...

SaschaK

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2023
Beiträge
19
Hallo,
ich bin neu hier im Forum und habe ein paar Fragen zu meiner Brötje EVO Pro 28i. Die Brennwerttherme wurde Anfang 2019 eingebaut, verfügt über einen Heizkreis mit normalen Heizkörpern, Warmwasser wird nicht über die Therme gemacht. Wir hatten zu Anfang einen recht hohen Verbrauch von 30.000 bis 40.000 Kw. Das Haus ist Baujahr 1978 mit einer Grundfläche von knapp 210qm, aufgeteilt in Dachgeschoss, Obergeschoss, Erdgeschoss und Keller. Die Fenster habe ich letztes und dieses Jahr von 2-fach Isolierverglasung gegen 3-fach Isolierverglasung getauscht.
Mein Heizungsbauer hat bei der Planung der Anlage weder eine Wärmebedarfsberechnung, noch beim Einbau einen hydraulischen Abgleich gemacht und mir die Therme quasi mit den Werkseinstellungen hingestellt. Nachdem ich mich hier und in anderen Foren belesen habe habe ich an der Heizung einige Einstellungen geändert und konnte in der letzten Heizperiode den Verbrauch auf knapp 26.000 Kw senken.
In der letzten Woche wurden an den Heizkörpern neue voreinstellbare Ventile von Danfoss eingebaut und die Rücklaufverschraubungen wurden auch gleich gewechselt. Ich habe im Moment folgendes Problem: Als Komfortsollwert sind 21k eingestellt bei einer Heizkurve von 0,98. Die Heizkörperventile sind voll aufgedreht und die Voreinstellungen alle auf den größten Wert (bei Danfoss 7) eingestellt, damit die Anlage viel Durchfluss hat. Trotzdem wird der Wert von 21k so gut wie nie erreicht, gerade in den letzten Tagen, in denen es draußen Temperaturen von 12-13k waren, aber leider auch sehr windig mit Geschwindigkeiten zwischen 60-75 km/H.
Ich habe gerade geschaut und habe im Moment eine Vorlauftemperatur von 20.9k und eine Rücklauftemperatur von 12.5k, das kann doch irgendwie nicht stimmen denke ich mir. Ich habe hier mal meine Einstellungen aufgeschrieben und bin für jede Hilfe mehr als dankbar.

Heizkreis 1:

710 21k
712 20k
714 10k
720 0.98
721 1.5k
726 aus
730 20k
732 0
740 20k
741 75k
742 -
744 -
746 0
750 -
760 0.5
770 -
780 bis Reduziertsollwert
790 0
791 0
800 -
801 -5
809 nein
820 ein
830 5k
834 140
850 aus
851 25
855 aus
861 Heizbetrieb
870 nein
871 nein
880 Temperaturhub Nenn
882 50%
883 70%
888 0%
890 ja
898 Komfort
900 Automatik

Kessel:
2208 aus
2210 20k
2212 80k
2214 60k
2241 1
2243 5
2245 20
2250 5
2253 5
2300 ein
2301 aus
2305 nur Heizbetrieb
2316 5
2317 5
2320 Temperaturhub Nenn
2322 50%
2323 100%
2330 15kw
2331 3kw
2334 25%
2335 100%
2441 15kw
2442 15kw
2444 15kw
2450 aus
2452 5,5kw
2453 205
2454 4.0h
2455 5k
2456 10k
2470 aus

Falls noch Angaben fehlen, bitte kurz Bescheid sagen, ich reiche die umgehend nach.

Viele Grüße,
Sascha
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.289
Ich habe gerade geschaut und habe im Moment eine Vorlauftemperatur von 20.9k und eine Rücklauftemperatur von 12.5k,
Bist du sicher?
Das kann nicht stimmen.
Wo hast du nachgesehen?
Welche Einheit ist "k"?
 

SaschaK

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2023
Beiträge
19
Moin,
ja ich bin mir sicher. Das "k" steht für Grad. Nachgesehen habe ich im Menü / Fachmannebene / Diagnose Erzeuger.
Ich hab mal Fotos vom Display angefügt, da stehen die Zahlen nochmal:
tempImage2h3OAJ.png
tempImage1J1x8a.png
tempImageepPTVc.png
 

Anhänge

cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.289
Wenn der Kessel im kalten Keller hängt, kommen die 20 °C Kesseltemperatur noch hin, aber woher kommen die 11 °C Rücklauftemperatur?
Wo laufen denn die Heizleitungen lang?
Unisoliert durchs freie?

Davon mal abgesehen ist bei euch noch Sommer.
Wo liegt denn die Heizgrenze?
 
Zuletzt bearbeitet:

SaschaK

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2023
Beiträge
19
Der Kessel hängt im kalten Keller, die Sommer/ Winterheizgrenze ist auf 20 Grad eingestellt. Liegt es daran, daß die Therme denkt es ist noch Sommer? Wird deswegen auch die Sonne im Display gezeigt?
 

SaschaK

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2023
Beiträge
19
Die Heizgrenze ist ein wenig zu hoch ausgelegt, wir vermieten eine Wohnung an Gäste, die sich im Frühjahr / Herbst öfters beschweren, wenn im Bad der Heizkörper nicht warm wird.
Der Außenfühler hängt im Lichtschacht im Keller
Fotos von der Anzeige sind angehängt:
tempImagebDMCoa.png
tempImageS2yb62.png
tempImagenTz4sb.png
tempImageDfGEcR.png
 

SaschaK

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2023
Beiträge
19
So, nachdem die Vorlauftemperatur auf 20 Grad gefallen war, habe ich in den Einstellungen Heizkreis 1 den Wert 740 von 20 auf 35 Grad erhöht. Das brachte erstmal nichts Nach 30 Minuten Wartezeit den im Menü Kessel den Wert auf 35 Grad erhöht. Der fing dann an zu heizen und der Vorlauf steigt auch langsam auf 35 Grad.
Irgendwie hab ich das Gefühl, als wenn der kleine Kasten die Automatikeinstellungen, wie Heizkurve, Komfortsollwert ignoriert, da er ja immer nur die Minimaleinstellungen hält. Muss ich da noch irgendwo komplett auf Automatik stellen?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.289
Was steht denn im Zeitprogramm?
 

SaschaK

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2023
Beiträge
19
Im Zeitprogramm steht von morgens 5 Uhr bis abends 23 Uhr mit Komfortsollwert heizen
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.036
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Nach erstem Überfliegen:
Stell mal anstelle 740 den Wert 2210 auf 35°C. 2316 wieder auf - - -.
Dann beobachten. Gibt es ein Raumgerät?
 

SaschaK

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2023
Beiträge
19
Ein Raumgerät ist nicht vorhanden
 

SaschaK

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2023
Beiträge
19
740 hab ich jetzt mal auf 20 Grad eingestell, die anderen Werte wie mir befohlen wurde. Ich warte mal ab und werde berichten
 

SaschaK

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2023
Beiträge
19
Wenn ich auf Sonne stelle, dann heizt er so weiter wie im Automatikmodus
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.036
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
740 hab ich jetzt mal auf 20 Grad eingestell, die anderen Werte wie mir befohlen wurde. Ich warte mal ab und werde berichten
Hier gibt keiner Befehle, sondern alle bemühen sich zu helfen. ;)
Nach gründlichem Durchschauen aller Werte hätte ich noch folgende Änderungsvorschläge:
820: AUS, 898 Reduziert, 900 Schutzbetrieb, 2330: 28 kW, 2331: 4 kW (Die Begrenzung auf 15 kW hast du ja schon in 2441 aktiviert),
2551: EIN.
Falls alles keinen Erfolg bringt, teste mal ob es im Handbetrieb funktioniert. Dazu 7140 auf EIN und 2214 testweise auf 45°C.
 

SaschaK

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2023
Beiträge
19
Danke für die Vorschläge,
hab ich sofort angewendet.
Mittlerweile habe ich eine Vorlauftemperatur von 34.6 Grad und eine Rücklauftemperatur von 17.5 Grad Bei 11.5 Grad Außentemperatur und 70% Leistung der Heizkreispumpe
Soll ich das so mal die Nacht über durchlaufen lassen?
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.036
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Soll ich das so mal die Nacht über durchlaufen lassen?
Na zumindest solange, bis die Wunschtemperaturen in den Räumen erreicht sind. Ich kann mir die extrem tiefe Rücklauftemperatur nicht erklären. Wenn ich meine Pumpe auf 70 % stellen würde, hätte ich bei 35°C Vorlauf einen Rücklauf von mind. 33°C. 🤔
 

SaschaK

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2023
Beiträge
19
Dann lass ich das mal so durchlaufe. Morgen sollen es hier Außentemperaturen von 6-8 Grad geben das wird ja zum einstellen wohl besser sein.
Zu den Rücklauftemperaturen: Ich hab hier im Wohnzimmer (Flachdachanbau 35qm) 2 Heizkörper Typ 20 500x3000mm, mein Gedanke war, daß die die Wärme schlucken. Ich hatte ja extra gehofft, daß wenn ich die Pumpenleistung erhöhe der Rücklauf nicht mehr so kalt ist, hatte die Heizkörperventile in Verdacht und ausgetauscht.

Übrigens die Raumtemperatur ist, seitdem die Einstellungen geändert wurden von 19.2 auf 20.4 Grad gestiegen 😊
 
Thema:

Brötje WGB Evo 28i Optimierungsbedarf?

Brötje WGB Evo 28i Optimierungsbedarf? - Ähnliche Themen

  • Verkauf Brötje SOB 22C BJ 2012

    Verkauf Brötje SOB 22C BJ 2012: Hallo, wegen Einbau Wärmepumpe steht mein voll funktionstüchtiger Brennwertkessel Brötje zur Disposition. Hat jemand hier Interesse? Tel...
  • Brötje ESB 3 Temparaturen

    Brötje ESB 3 Temparaturen: Hallo zusammen, kennt sich jemand aus wofür die einzelnen Positionen sind Beispiel Temperatur 1, Temparatur 2 etc?
  • Brötje WGB 20, Fehlercode 110

    Brötje WGB 20, Fehlercode 110: Hallo, ich habe eine Frage zu unserer Gastherme:
  • Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist

    Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist: Hallo, Ich habe folgendes Problem mit meiner Heizung, welche ist: Brötje WGB EVO 38i; Anzahl Heizkreise: 2 (Bodenheizung), Warmwasserspeicher...
  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
  • Ähnliche Themen

    Oben