Hallo,
ich bin neu hier im Forum und habe ein paar Fragen zu meiner Brötje EVO Pro 28i. Die Brennwerttherme wurde Anfang 2019 eingebaut, verfügt über einen Heizkreis mit normalen Heizkörpern, Warmwasser wird nicht über die Therme gemacht. Wir hatten zu Anfang einen recht hohen Verbrauch von 30.000 bis 40.000 Kw. Das Haus ist Baujahr 1978 mit einer Grundfläche von knapp 210qm, aufgeteilt in Dachgeschoss, Obergeschoss, Erdgeschoss und Keller. Die Fenster habe ich letztes und dieses Jahr von 2-fach Isolierverglasung gegen 3-fach Isolierverglasung getauscht.
Mein Heizungsbauer hat bei der Planung der Anlage weder eine Wärmebedarfsberechnung, noch beim Einbau einen hydraulischen Abgleich gemacht und mir die Therme quasi mit den Werkseinstellungen hingestellt. Nachdem ich mich hier und in anderen Foren belesen habe habe ich an der Heizung einige Einstellungen geändert und konnte in der letzten Heizperiode den Verbrauch auf knapp 26.000 Kw senken.
In der letzten Woche wurden an den Heizkörpern neue voreinstellbare Ventile von Danfoss eingebaut und die Rücklaufverschraubungen wurden auch gleich gewechselt. Ich habe im Moment folgendes Problem: Als Komfortsollwert sind 21k eingestellt bei einer Heizkurve von 0,98. Die Heizkörperventile sind voll aufgedreht und die Voreinstellungen alle auf den größten Wert (bei Danfoss 7) eingestellt, damit die Anlage viel Durchfluss hat. Trotzdem wird der Wert von 21k so gut wie nie erreicht, gerade in den letzten Tagen, in denen es draußen Temperaturen von 12-13k waren, aber leider auch sehr windig mit Geschwindigkeiten zwischen 60-75 km/H.
Ich habe gerade geschaut und habe im Moment eine Vorlauftemperatur von 20.9k und eine Rücklauftemperatur von 12.5k, das kann doch irgendwie nicht stimmen denke ich mir. Ich habe hier mal meine Einstellungen aufgeschrieben und bin für jede Hilfe mehr als dankbar.
Heizkreis 1:
710 21k
712 20k
714 10k
720 0.98
721 1.5k
726 aus
730 20k
732 0
740 20k
741 75k
742 -
744 -
746 0
750 -
760 0.5
770 -
780 bis Reduziertsollwert
790 0
791 0
800 -
801 -5
809 nein
820 ein
830 5k
834 140
850 aus
851 25
855 aus
861 Heizbetrieb
870 nein
871 nein
880 Temperaturhub Nenn
882 50%
883 70%
888 0%
890 ja
898 Komfort
900 Automatik
Kessel:
2208 aus
2210 20k
2212 80k
2214 60k
2241 1
2243 5
2245 20
2250 5
2253 5
2300 ein
2301 aus
2305 nur Heizbetrieb
2316 5
2317 5
2320 Temperaturhub Nenn
2322 50%
2323 100%
2330 15kw
2331 3kw
2334 25%
2335 100%
2441 15kw
2442 15kw
2444 15kw
2450 aus
2452 5,5kw
2453 205
2454 4.0h
2455 5k
2456 10k
2470 aus
Falls noch Angaben fehlen, bitte kurz Bescheid sagen, ich reiche die umgehend nach.
Viele Grüße,
Sascha
ich bin neu hier im Forum und habe ein paar Fragen zu meiner Brötje EVO Pro 28i. Die Brennwerttherme wurde Anfang 2019 eingebaut, verfügt über einen Heizkreis mit normalen Heizkörpern, Warmwasser wird nicht über die Therme gemacht. Wir hatten zu Anfang einen recht hohen Verbrauch von 30.000 bis 40.000 Kw. Das Haus ist Baujahr 1978 mit einer Grundfläche von knapp 210qm, aufgeteilt in Dachgeschoss, Obergeschoss, Erdgeschoss und Keller. Die Fenster habe ich letztes und dieses Jahr von 2-fach Isolierverglasung gegen 3-fach Isolierverglasung getauscht.
Mein Heizungsbauer hat bei der Planung der Anlage weder eine Wärmebedarfsberechnung, noch beim Einbau einen hydraulischen Abgleich gemacht und mir die Therme quasi mit den Werkseinstellungen hingestellt. Nachdem ich mich hier und in anderen Foren belesen habe habe ich an der Heizung einige Einstellungen geändert und konnte in der letzten Heizperiode den Verbrauch auf knapp 26.000 Kw senken.
In der letzten Woche wurden an den Heizkörpern neue voreinstellbare Ventile von Danfoss eingebaut und die Rücklaufverschraubungen wurden auch gleich gewechselt. Ich habe im Moment folgendes Problem: Als Komfortsollwert sind 21k eingestellt bei einer Heizkurve von 0,98. Die Heizkörperventile sind voll aufgedreht und die Voreinstellungen alle auf den größten Wert (bei Danfoss 7) eingestellt, damit die Anlage viel Durchfluss hat. Trotzdem wird der Wert von 21k so gut wie nie erreicht, gerade in den letzten Tagen, in denen es draußen Temperaturen von 12-13k waren, aber leider auch sehr windig mit Geschwindigkeiten zwischen 60-75 km/H.
Ich habe gerade geschaut und habe im Moment eine Vorlauftemperatur von 20.9k und eine Rücklauftemperatur von 12.5k, das kann doch irgendwie nicht stimmen denke ich mir. Ich habe hier mal meine Einstellungen aufgeschrieben und bin für jede Hilfe mehr als dankbar.
Heizkreis 1:
710 21k
712 20k
714 10k
720 0.98
721 1.5k
726 aus
730 20k
732 0
740 20k
741 75k
742 -
744 -
746 0
750 -
760 0.5
770 -
780 bis Reduziertsollwert
790 0
791 0
800 -
801 -5
809 nein
820 ein
830 5k
834 140
850 aus
851 25
855 aus
861 Heizbetrieb
870 nein
871 nein
880 Temperaturhub Nenn
882 50%
883 70%
888 0%
890 ja
898 Komfort
900 Automatik
Kessel:
2208 aus
2210 20k
2212 80k
2214 60k
2241 1
2243 5
2245 20
2250 5
2253 5
2300 ein
2301 aus
2305 nur Heizbetrieb
2316 5
2317 5
2320 Temperaturhub Nenn
2322 50%
2323 100%
2330 15kw
2331 3kw
2334 25%
2335 100%
2441 15kw
2442 15kw
2444 15kw
2450 aus
2452 5,5kw
2453 205
2454 4.0h
2455 5k
2456 10k
2470 aus
Falls noch Angaben fehlen, bitte kurz Bescheid sagen, ich reiche die umgehend nach.
Viele Grüße,
Sascha