Hausdoc
Moderator
- Mitglied seit
- 25.12.2008
- Beiträge
- 36.416
Die Düse ist in meinen Augen zu großNennleistung Beträgt 17-24 kW, die Düsenangaben stimmten auch, 55 / 60 ° S
Die Düse ist in meinen Augen zu großNennleistung Beträgt 17-24 kW, die Düsenangaben stimmten auch, 55 / 60 ° S
Alles Bedeutungslos........Habe noch etwas geschaut, die Skala beginnt an der ersten weißen Linie mit 1,3, wenn ich hinter dem roten Pfeil runter schaue ist der Ölmassenstrom auf 1,8 eingestellt, laut Skala sollten es 2 sein.
Die Skala für Luft steht auf unter 1.
Richtig ! Nach meinem Rechenschieber passen die Angaben vom @Hausdoc. Der Brenner läuft wie ein Sack fauler Nüsse.Bei 18 KW würde eine 0,55 Düse mit etwas über 6 bar laufen. Damit läuft kein Ölbrenner vernünftig.
Die passt da deutlich besser.Eine 0,4 Düse bei 13 bar jedoch schon
Weil der Kessel 18 KW hat.......und da hätte eine 0,5er Düse auch ur 8 bar..... also auch zuwenigWarum 18 kW?
Genau das.Kleinere Düse mit höherem Druck = bessere Zerstäubung und bessere Verbrennung?
Was meinst du denn, warum die Autoexperten bei einem Commonrail-Diesel einen Abspritzdruck von 2000 bar fahren gegenüber einem Dieselmotor mir direkter Einspritzung aus den siebziger oder achtziger Jahren mit 200 bis 250 bar ?Kleinere Düse mit höherem Druck = bessere Zerstäubung und bessere Verbrennung?
Total falscher Ansatz.Dann muss ich jetzt erstmal was haben um den Pumpendruck zu messen.
Welchen Anschluss ich hierfür nehme ist egal ( Rückseite oberer Anschluss oder seitlich unterer Anschluss)?
Gemessen wird einfach im normalen Brennerbetrieb?
Dann werde ich mir Mal eine 40 Düse besorgen, Pumpendruck dann darauf einstellen und danach Mal schauen ob er läuft und wie die Werte so sind.
Wie alt? Hat der eine Blechtonne drin?
DU hast doch den Kessel gereinigt oder? Also weißt DU doch auch wie der innen aufgebaut ist. Kreuz-Fiddel-Donnerwetter-nochmal...Hat der Kessel den Eimer drin?
Ich meine eine Tonne die im Feuerraum ist. Mach mal paar richtige Fotos bitte.Du meinst die Tonne die an der Innenseite der Kesseltür hängt?
Baujahr ist 85 vom Kessel, Brenner 88