Brötje Heizung Wasser drück fällt ab

Diskutiere Brötje Heizung Wasser drück fällt ab im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Leute. Ich habe ein Brennwertkessel Model WGB 2N. 20 , die in unserem Keller in einem EFH verbaut ist. Vor etwa 3 Wochen, also ende...

samez77

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2011
Beiträge
2
Hallo Leute.
Ich habe ein Brennwertkessel Model WGB 2N. 20 , die in unserem Keller in einem EFH verbaut ist. Vor etwa 3 Wochen, also ende Dezember, ist mir aufgefallen, dass der Kesseldruck abfällt, und zwar um etwa 1,5 bar in drei Tagen.
Ich habe nun ca. zwei bis drei mall pro Woche den Druck wieder auf den Ursprungszustand von 2 bar erhöht.


Ich habe schon alle Leitungen separat von einander abgetrennt des wegen ein Leck im Heizkreislauf würde ich mal ausschließen.

Ausdehnungsgefäß schon getauscht gehabt hat auch nichts gebracht, mit meinem Heizungsbauer haben wir in stil gestähltem Zustand den Wärmetauscher abgedrückt, durch den Siffo ist kein Wasser gekommen.

Meine frage währe kann es trotzdem durch den Wärmetauscher das Wasser entweichen und verdampfen?

Währe sehr dankbar wenn Ihr mir weiter helfen könnt. Danke in voraus.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.756
HI!

Hallo!
Rein "theoretisch" kann es sein, dass du einen Haarriss im Wärmetauscher hast, welcher sich nur "öffnet", wenn die Anlage heiß ist, bzw. heizt!
Aber das bei dieser Witterung fest zu stellen, wird schwierig! Ist auch "intern" nichts undichtes zu erkennen?
Tropft vielleicht das Sicherheitsventil?

Gruß,
-GR-
 

samez77

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2011
Beiträge
2
Hallo,

Der Sicherheitsventil ist trocken habe nachgeschaut. was noch ungewöhnlich ist wenn Kessel bis ca. 45 Grad heizt dann tropft schnell (viel) ab 50 Grad hört auf mit tropfen.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.756
Hi!

Naja,

bei niederigen TEmperaturen kondensiert das Gerät halt mehr, als bei hohen Temperaturen!
Ich würde den Komfortsollwert mal "relativ" weit runter nehmen, die beiden Wartungsventile (Vor + Rücklauf) unter dem Gerät schließen, und mal für ein paar Minuten so laufen lassen und schauen, ob der Anlagendruck am Manometer des Gerätes abfällt!
Wichtig ist dabei beim Gerät zu bleiben! SOllte kein Überströmventil installiert sein, kann es sein, dass das Gerät anfängt zu kochen (rumpeln, pumpeln + schlagen!) dann sollte man die Wartungshähne schnell wieder öffnen!

Gruß,
-GR-
 
Thema:

Brötje Heizung Wasser drück fällt ab

Brötje Heizung Wasser drück fällt ab - Ähnliche Themen

  • Brötje Brennwert-Heizung - nach ca 10min Lauwarm

    Brötje Brennwert-Heizung - nach ca 10min Lauwarm: Hallo, wir haben vor kurzem eine neue Heizung mit Warmwasser bekommen. Es handelt sich um das Model bmk 20/24 ssp 100b von Brötje mit einem 100L...
  • Heizung brötje eurocontrol

    Heizung brötje eurocontrol: Schönen guten Abend Ich wohne seit 9 Jahren in einen Haus auf Miete. Wir haben eine Gastherme im Keller und auch einen Kessel . Wir haben keinen...
  • Brötje Heizung macht heulende geräusche

    Brötje Heizung macht heulende geräusche: Hallo, Meine brötje Heizung heult nun seit einigen Jahren und zuletzt verstärkt , ich habe im Netz dann öfters gelesen dass es durch falsche...
  • Brötje Heizung springt nicht an.

    Brötje Heizung springt nicht an.: Hallo liebe Heizungsgemeinde, ich habe ein kleines Problem. Hier in der Mietwohnung ist eine Gasetagenheizung von Brötje verbaut. Gestern abend...
  • Brötje Heizung - Trinkwasser streikt

    Brötje Heizung - Trinkwasser streikt: gestern (13.10.21) hatten wir eine Heizöl-Lieferung da haben wir die Heizung für ca. 3 Stunden ausgeschalten. Nachdem sie wieder eingeschaltet...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje Brennwert-Heizung - nach ca 10min Lauwarm

      Brötje Brennwert-Heizung - nach ca 10min Lauwarm: Hallo, wir haben vor kurzem eine neue Heizung mit Warmwasser bekommen. Es handelt sich um das Model bmk 20/24 ssp 100b von Brötje mit einem 100L...
    • Heizung brötje eurocontrol

      Heizung brötje eurocontrol: Schönen guten Abend Ich wohne seit 9 Jahren in einen Haus auf Miete. Wir haben eine Gastherme im Keller und auch einen Kessel . Wir haben keinen...
    • Brötje Heizung macht heulende geräusche

      Brötje Heizung macht heulende geräusche: Hallo, Meine brötje Heizung heult nun seit einigen Jahren und zuletzt verstärkt , ich habe im Netz dann öfters gelesen dass es durch falsche...
    • Brötje Heizung springt nicht an.

      Brötje Heizung springt nicht an.: Hallo liebe Heizungsgemeinde, ich habe ein kleines Problem. Hier in der Mietwohnung ist eine Gasetagenheizung von Brötje verbaut. Gestern abend...
    • Brötje Heizung - Trinkwasser streikt

      Brötje Heizung - Trinkwasser streikt: gestern (13.10.21) hatten wir eine Heizöl-Lieferung da haben wir die Heizung für ca. 3 Stunden ausgeschalten. Nachdem sie wieder eingeschaltet...
    Oben