Brenner sprint mit R12 Regelung nicht an, aber mit R11 Regelung

Diskutiere Brenner sprint mit R12 Regelung nicht an, aber mit R11 Regelung im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin moin Gemeinde, ich bin neu hier und 32 Jahr jung. Habe ehrlich gesagt nicht soo viel Ahnung zum Thema Heizung, versuch mich aber gerade...

hoffy

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2012
Beiträge
3
Moin moin Gemeinde,

ich bin neu hier und 32 Jahr jung. Habe ehrlich gesagt nicht soo viel Ahnung zum Thema Heizung, versuch mich aber gerade etwas einzufuchsen.

Ich habe vor 2 Jahren eine Haus gekauft in der eine Wolf CHU-CB 37/200. Soll Heißen ein 34KW Ölgebläsebrenner mit 200l Speicher. Als ich das Haus gekauft hatte, war eine R11-SB/RT (5W) Regelung verbaut. Sowie zusätzlich eine Quarzgesteuerte "Mischerregelung"mit Außentemperaturfühler. Diese Regelung hat über einen Stellmotor einen Mischer, mittels Vorlauftemperaturfühler, den Vorlauf und Rücklauf "geregelt". Der Mischer war schwergängig und an eine Sinnvolle Regelung nicht zu denken. Aus diesen Grund sollte der alte Kasten raus fliegen, sowie eine Computergesteuerte Regelung eine R12 DigiCompact W5 verbaut werden.

Prinzipiell ja kein großes Thema, die Regelung 1zu1 zu tauschen, ein paar Fühler raus und neue wieder rein stecken, Brennerstecker tauchen etc.. Der Tausch verlief auf problemlos. Obwohl kein Speicherfühler vorhanden war, nahm ich die R12 in Betrieb. Fehlermeldung zum fehlenden Speicherfühler erschein im Display, Speicherladungspumpe lief an, Brenner sprang an (glaube ich mich erinnern zu können) etc. Alles soweit im grünen Bereich. Dann aß ich mein Abendmahl. Anschließend wollte ich mich an die weitere Programmierung machen. Bereits da zeigte das Display die Fehlermeldung "max. Speicherladezeit überschritten". Na gut, also die Fühlererkennung ausgeschaltet und Fehler gelöscht. Programmierung für den Tag abgeschlossen. Am nächsten Morgen als erstes nach der Heizung schaun. => Fehlermeldung im Display "Brennerstörung" und die Temperatur lag unter Kesselminimaltemperatur. Hhhmmm...

Erst einmal ein wenig informiert, anschließend die Steuerung einem kompletten Reset unterzogen. Keine Besserung. Symbol für die Brennerforderung erscheint im Display und das Relaischaltet (eines), aber nichts passiert am Brenner.

Kurzerhand die R11wieder angeschlossen, ohne den komischen "Mischerregler". Und schwubs, läuft das Gebläse an und kurze Zeit später der Brenner.

Wieder etwas schlau gemacht und nach dem Fehler gesucht. Verdacht auf Ölvorwärmung, die vermutlich die R11 nicht erkennt oder ansteuert, da auch eines der Kabel vom Brennerstecker (rot) in der Regelung nicht belegt ist. Folglich Klemme 3 und 8 am LOA26 überbrückt, die R12 wieder angeschlossen in der Hoffnung, dass diese nun ihren Dienst tut. Aber Pustekuchen. Brenner springt nicht an, gleiche Fehlermeldung wie am Morgen. Brennerstarts seit dem Reset (kann man ja so schön auslesen) gleich 0000.

Brücke wieder entfernt und die R11 wieder angeschlossen. Alles läuft...

Nun bin ich mit meinem Latain und dem was man so im Netz finden kann am Ende.
Kann mir vielleicht jemand von Euch weiterhelfen? Ist womöglich die R12 defekt?!? Oder habe ich einfach nur etwas übersehen?

Gruß Hoffy
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Oje- bei so viel Fachwissen solltest du lieber die Finger davon lassen. ;)

Hast du schon mal den Sicherheitstemperaturbegrenzer an der neuen Regelung entriegelt?
 

hoffy

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2012
Beiträge
3
@ Hausdoc

prinzipiell hast du ja nicht unrecht. Würde mich auch nicht an alles ran trauen. Aber bei so ein paar Stecker und Fühler umstecken kann man ja zum Glück nicht soo viel falsch machen.

Nun habe ich nach dem STB gesucht und auch gefunden. Nur ob der jetzt verriegelt oder entriegelt ist, konnte ich nicht sehen. Woran sieht man das der STB verriegelt ist? Und wie kann man diesen wieder entriegeln? Einfach drauf drücken? Das habe ich versucht, aber auch danach sprang der Brenner nicht an...

Über weitere Tips wäre ich sehr dankbar, denn selbst ein gerufener Heizungsmonteur kommt frühstens in einer Woche. Also noch genug Zeit zur eigenen Fehlersuche. ;)

Gruß Hoffy
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Vorne ist meist eine Kunststoffkappe.
Wenn die entfernt ist, kann man den STB entriegeln.
(etwas reindrücken bis es "klickt")

Man könnte den STB auch durchmessen
 

hoffy

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2012
Beiträge
3
@ Hausdoc

Der Hinweis mit dem Klick war eben entscheident. Hatte wie du geschrieben hattest die Plastikabdeckung abgeschraubt und den STB gedrückt. Aber nur mit dem Finger und nicht mit nem Stift. Dieses soeben nachgeholt und schwub die wubs sprang der Brenner auch an. Mittlerweile schon 2 Starts auf dem Zähler. Ma schaun ob und wie sich die Regelung nun einpegelt...

Vielen Dank für den Tip!!!

Gruß Hoffy
 
Thema:

Brenner sprint mit R12 Regelung nicht an, aber mit R11 Regelung

Brenner sprint mit R12 Regelung nicht an, aber mit R11 Regelung - Ähnliche Themen

  • Öl tropft aus Düse nach dem Abschalten des Brenners

    Öl tropft aus Düse nach dem Abschalten des Brenners: Hallo, ich habe in meinen Viessmann-Brenner Typ VEA 1-3 einen neuen Düsenstock eingebaut, da der alte undicht war. Seit dem Einbau des Düsenstocks...
  • ROTEX A1 Brenner will nicht starten - liegt es wahrscheinlich an den korrodierten Elektroden?

    ROTEX A1 Brenner will nicht starten - liegt es wahrscheinlich an den korrodierten Elektroden?: Verspätete Frohe Ostern vorneweg! Das grosse Rätseln? Benötige Rat seitens Rotex A1, der nicht mehr anspringt. Mit viel Freude haben wir die...
  • Bruderus Ecomatic 2000 dauernd Brenner FEH/Fehler (Erdgas)

    Bruderus Ecomatic 2000 dauernd Brenner FEH/Fehler (Erdgas): Vorab: Ich bin "nur" Mieterin, bin aber mit meinem Vermieter in Kontakt und will generell das Problem verstehen. Wir haben diesen genannten...
  • Verschenke Brötje Eurobloc Öl-Brenner

    Verschenke Brötje Eurobloc Öl-Brenner: Moin, ich habe meine alte Ölheizung entsorgt. Den Brenner stelle ich gerne zur Verfügung, falls jemand Ersatzteile braucht. Modelldetails folgen...
  • ZWBR 7-25 A23 - Brenner sprint nicht an???

    ZWBR 7-25 A23 - Brenner sprint nicht an???: Tach zusammen, wie schön, dass es einfach für alles ein Forum gibt ;-)) Es wird draußen kalt und da bei mir im Moment einfach alles kaputt...
  • Ähnliche Themen

    Oben