Beim einschalten des WW läuft sofort der Brenner an, ZWR 18 2ADE 23 S0040

Diskutiere Beim einschalten des WW läuft sofort der Brenner an, ZWR 18 2ADE 23 S0040 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hi, der Heizungsmonteur hat mir das so verklärt, daß das Teil defekt ist. Da ist ein Stift(Post-#6) der einen Mikroschalter betätigen würde und...
Monsterharry

Monsterharry

Threadstarter
Mitglied seit
01.09.2023
Beiträge
13
Ort
Groß-Gerau
Hi,
der Heizungsmonteur hat mir das so verklärt, daß das Teil defekt ist.
Da ist ein Stift(Post-#6) der einen Mikroschalter betätigen würde und der hängt.
Der Monteur hat von Hand versucht gangbar zu machen und mit ein bisserl Ballistol-Universalöl getupft, ist der 'ne Zeitlang gegangen, d.h. mein Warmwasser hat korrekt funkioniert.
Er hat mir das so gezeigt und ich habe Ihm deine Art.-Nr. gegeben,
Junkers hat Ihm die nicht geben wollen...
Das Teil ist lieferbar wie Du geschrieben hast.

Aber die Firma wollen latürnich lieber die neue Terme verkaufen(Weishaupt Paket WTC-GW 25-B K-35P, Gas-Brennwertgerät, ohne Zirkulation).

Die können/wollen aber aktuell keine Lieferterminaussage treffen.

Sollte bei Bestellung mit 20 Wochen Lieferzeit in KW-44 passieren.

Und wenn die jetzt nix sagen wollen, dann wird's vllt. Dez...?
-
Das ist mir zu vage, deshalb wollte ich das Teil austauschen lassen.
Im Moment kriege ich den Monteur/Firma net wirklich an's Rohr, vllt. kann ich das Teil halt schon organisieren.
--
Danke für eure Bemühungen und bleibt gesund.
-
Ciao
Harald
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.451
Aber die Firma wollen latürnich lieber die neue Terme verkaufen
Totaler Unsinn.
Junkers hat Ihm die nicht geben wollen...
Sicher daß das eine seriöse Fachfirma ist ?
Der Monteur hat von Hand versucht gangbar zu machen und mit ein bisserl Ballistol-Universalöl getupft
...... ich habe da nämlich etwas Zweifel daran.
 
Monsterharry

Monsterharry

Threadstarter
Mitglied seit
01.09.2023
Beiträge
13
Ort
Groß-Gerau
Hi,
---
- ?
---
Totaler Unsinn.

Sicher daß das eine seriöse Fachfirma ist ?

...... ich habe da nämlich etwas Zweifel daran.
Kann sein..
---
Si, habe mit Freunden geredet, die die im Einsatz hatten.
wie willst'e sowas von außen erkennen?
---
Welche Zweifel hast Du da?
Im Post-#4 hast Du doch sofort auf den Wasserschalter gezeigt.
Wie kann ich den prüfen?
---
--
Danke für eure Bemühungen und bleibt gesund.
-
Ciao
 
Monsterharry

Monsterharry

Threadstarter
Mitglied seit
01.09.2023
Beiträge
13
Ort
Groß-Gerau
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr für alle,
Hast du den Wasserschalter geprüft?
---
Sorry für die sehr späte Rückmeldung, hier ist einiges...
---
Ja, der Wasserschalter (danke für die Artikelnummer)ist gewechselt worden, die Venturidüse ist von dem alten Wasserschalter umgebaut worden.
Problem scheint behoben zu sein.
Der Monteur hat die Venturidüse nicht von hinten rausdrücken können, hat Er mir erzählt.
Also von vorne rausgezogen...
-
Die Temperatur beim Heiß-Wasserzapfen steigt jetzt aber auf bis zu 85 Grad, immer über 70 Grad.
---
Ich glaube mich errinnern zu können, die Temperatur stieg früher nicht über 65 Grad beim Heiß-Wasserzapfen.
---
An meiner Spültischarmatur (hansgrohe, ca 1m Leitungsweg von Gastherme) ist jetzt eine Dichtung kaputt.
Soll laut Hersteller max 60 Grad aushalten.
---
Fragen:
Sind die bis zu 85 Grad beim Heiß-Wasserzapfen normal?
Wo kann man/frau/Monteur da nachbessern?
-
Danke für eure Bemühungen und bleibt gesund.
-
Ciao
Harald
 
Monsterharry

Monsterharry

Threadstarter
Mitglied seit
01.09.2023
Beiträge
13
Ort
Groß-Gerau
Hallo,
noch ein Nachtrag:

1)- Wenn ich die Badewanne vollaufen lasse mit Stellung "Warmwasser", läuft der Brenner ca 15 Sek. und das Wasser wird langsam warm,
dann geht er aus für ca 10 Sek. und das Wasser wird richtig heiß(~75-85 Grad).

2)- Der Brenner geht an, das Wasser wird nur noch lauwarm.

Das ganze Spiel wiederholt sich bis zum Ende des abschalten des Warmwasser...
-
Danke für eure Bemühungen und bleibt gesund.
-
Ciao
Harald
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.451
Ich glaube mich errinnern zu können, die Temperatur stieg früher nicht über 65 Grad beim Heiß-Wasserzapfen.
Die Soll VL Temperatur bei Warmwasserbereitung liegt bei 87°

Wenn ich die Badewanne vollaufen lasse mit Stellung "Warmwasser", läuft der Brenner ca 15 Sek. und das Wasser wird langsam warm,
dann geht er aus für ca 10 Sek. und das Wasser wird richtig heiß(~75-85 Grad)
Vermutlich Wärmetauscher verkalkt oder heizkreisseitig verschlammt.
 
Monsterharry

Monsterharry

Threadstarter
Mitglied seit
01.09.2023
Beiträge
13
Ort
Groß-Gerau
Hallo,
dann wäre das mit der Temperatur ja i.O..
Und ich habe mich wohl schlecht errinnert...:kopfnuss:
-
Vermutlich Wärmetauscher verkalkt oder heizkreisseitig verschlammt.
-
Ist das für einen (Hobby-Motorrad-)Schrauber selbst machbar?
Weil mein Heizungsmonteur an ein so altes Teil wohl ungern(wegen ev. Ersatzteilprobleme) wieder dran will...
-
Wegen neuer Gastherme:
welches Nachfolgemodell gibt es hier?
Ich habe ~60qm eingeschossigen, ebenerdigen Wohnraum (teilisoliert, Dach kpl. isoliert) ohne Unterkellerung.
-
Danke für eure Bemühungen und bleibt gesund.
-
Ciao
Harald
 

G1967

Fachmann
Mitglied seit
30.08.2023
Beiträge
550
Nein, und du darst das auch nicht. Gasgeräte unterliegen insgesamt der Fachbetriebspflicht. Fakt ist, für das Gerät gibts keine Ersatzteilversorgung mehr, die wurde beendet.
Nachfolger wäre die ZWR.. -7 oder-8, aber nur bei mehrfach belegtem Kamin. Ansonst ein Brennwert-Kombigerät wi zB das Bosch CG 5300 20 C.
 
Monsterharry

Monsterharry

Threadstarter
Mitglied seit
01.09.2023
Beiträge
13
Ort
Groß-Gerau
Hi,
danke für die schnelle Antwort.
Nach dem Kombigerät Bosch CG 5300 20 C werde ich mal suchen.
-
Ist das für einen (Hobby-Motorrad-)Schrauber selbst machbar?
Weil mein Heizungsmonteur an ein so altes Teil wohl ungern(wegen ev. Ersatzteilprobleme) wieder dran will...
Ich habe auch net wirklich Lust drauf, vor allen Dingen jetzt❄⛄...
-
Danke für eure Bemühungen und bleibt gesund.
-
Ciao
Harald
 
Thema:

Beim einschalten des WW läuft sofort der Brenner an, ZWR 18 2ADE 23 S0040

Beim einschalten des WW läuft sofort der Brenner an, ZWR 18 2ADE 23 S0040 - Ähnliche Themen

  • Vaillant Turbo tec pro Druck geht beim Einschalten der Hz extrem hoch

    Vaillant Turbo tec pro Druck geht beim Einschalten der Hz extrem hoch: Schaltet sich die Heizung an, steigt der Druck über 2bar und die Gastherme schaltet sich ab. Vorher hatte ich 1 Woche jeden 2ten Tag Fehlercode...
  • Solar Druckanstieg beim einschalten während Heizung

    Solar Druckanstieg beim einschalten während Heizung: Hallo liebe Experten, wir haben 10 qm Röhrenkollektoren Höhe ca. 8 Meter, aber im Keller noch 3 Meter Schlauch, bis es nach oben geht. Anlage...
  • Sicherung fliegt beim Einschalten der Heizung

    Sicherung fliegt beim Einschalten der Heizung: Guten Tag, heute Nacht ist die Heizung ausgefallen. Die Hauptsicherung (kein FI) war raus sowie die Feinsicherung der Brennersteuerung defekt...
  • Wolf Brennwerttherme Pumpe beim Einschalten laut

    Wolf Brennwerttherme Pumpe beim Einschalten laut: Moin, ich habe leider gerade keinen Zugriff auf die Therme und deren Typ (einige Jahre alt). Morgens um 6 Uhr startet die Therme und es entsteht...
  • Viessmann Vitotronic 200, Störung beim Einschalten

    Viessmann Vitotronic 200, Störung beim Einschalten: Sehr geehrte Forumteilnehmer, Meine Heizung von Viessmann (Vitola Kessel von 2002 mit Weisshaupt Gasgebläsebrenner) zeigt folgende sehr...
  • Ähnliche Themen

    Oben