Guten Tag, heute Nacht ist die Heizung ausgefallen. Die Hauptsicherung (kein FI) war raus sowie die Feinsicherung der Brennersteuerung defekt.
Verbaut ist eine Viessmann Vitolo Öl mit einem Körting K1B Brenner bj 99. Der Feuerungsautomat ist ein LOA 24. 171B27. Ich habe die Feinsicherung dünn mit Alu überbrückt, das Magnetventil abgeklemmt und den Feuerungsautomat abgenommen. Danach Hauptsicherung rein und Hauptschalter aus. Heizung auf aus, Pumpe auf ein. Hauptschalter ein, Sicherung bleibt drin. Heizung ein, Sicherung bleibt drin. Alles aus Feuerungsautomat drauf, Heizung ein Sicherung fliegt, Alu durchgebrannt. Ferungsautomat zerlegt, innen Schmauch gesehen. Reicht es hier einen neuen Automaten zu setzen, bzw hatte hier jemand ein ähnliches Problem?
Vielen Dank und frohe Weihnachten.
Verbaut ist eine Viessmann Vitolo Öl mit einem Körting K1B Brenner bj 99. Der Feuerungsautomat ist ein LOA 24. 171B27. Ich habe die Feinsicherung dünn mit Alu überbrückt, das Magnetventil abgeklemmt und den Feuerungsautomat abgenommen. Danach Hauptsicherung rein und Hauptschalter aus. Heizung auf aus, Pumpe auf ein. Hauptschalter ein, Sicherung bleibt drin. Heizung ein, Sicherung bleibt drin. Alles aus Feuerungsautomat drauf, Heizung ein Sicherung fliegt, Alu durchgebrannt. Ferungsautomat zerlegt, innen Schmauch gesehen. Reicht es hier einen neuen Automaten zu setzen, bzw hatte hier jemand ein ähnliches Problem?
Vielen Dank und frohe Weihnachten.