Befüllung Vitodens 222

Diskutiere Befüllung Vitodens 222 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo alle zusammen, meine neue Heizungsanlage Vitodens 222 wurde gerade befüllt. Da ich nicht dabei gewesen bin konnte ich den Installateur...

Deleted member 6865

Guest
Hallo alle zusammen,

meine neue Heizungsanlage Vitodens 222 wurde gerade befüllt.
Da ich nicht dabei gewesen bin konnte ich den Installateur nicht fragen, warum das untere Auslassventil (?) mit dem Rücklauf der Heizung verbunden ist - siehe Foto.

http://www.imgbox.de/show/img/yUuPjhCUw5.JPG

Kann mir jemand was dazu sagen?

Besten Dank und Gruß

KP
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Frag den Fachmann bitte ob er schon mal was VDI 2035 oder DIN EN 1717 gehört hat. ;)


Erstens befüllt man Anlagen nur mit Systemtrenner nach DIN 1717
Zweitens sollte in eine Heizanlage kein normales Leitungswasser (sondern enthätetes und entsalztes Wasser)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
#post114655']Kann mir jemand was dazu sagen[/quote]

Ja, unter anderem ich ! Der ausführende Kollege braucht dringend Nachhilfeunterricht in den von Hausdoc genannten Themen VDI 2035 und DIN EN 1717 !
Lasse mal eine Beprobung dieses Heizungsfüllwasser machen. Also Prüfung der Gesamthärte, der Leitfähigkeit und Bestimmung des PH-Wert und dann vergleiche das mal mit den Angaben in den Montage- und Inbetriebnahmeanleitungen des Geräteherstellers !
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
klauspeter schrieb:
Da ich nicht dabei gewesen bin konnte ich den Installateur nicht fragen, warum das untere Auslassventil (?) mit dem Rücklauf der Heizung verbunden ist - siehe Foto.
Damit hat er die Heizungsanlage aufgefüllt.
Kann Hausdoc und tricotrac nur zustimmen!
Der Analyse kann ich nur zustimmen, gut aufheben! Haben Sie die Rechnung schon bezahlt? Sonst würde ich einen erheblichen Anteil zur Ihrer Sicherheit einbehalten. Hier wurde nicht fachgerecht gearbeitet und Ihrer Heizung möglicherweise einen Schaden zugefügt. (Wird die Wasseranalyse zeigen)
 

Deleted member 6865

Guest
Wolfhaus schrieb:
klauspeter schrieb:
Da ich nicht dabei gewesen bin konnte ich den Installateur nicht fragen, warum das untere Auslassventil (?) mit dem Rücklauf der Heizung verbunden ist - siehe Foto.
Damit hat er die Heizungsanlage aufgefüllt.
Kann Hausdoc und tricotrac nur zustimmen!
Der Analyse kann ich nur zustimmen, gut aufheben! Haben Sie die Rechnung schon bezahlt? Sonst würde ich einen erheblichen Anteil zur Ihrer Sicherheit einbehalten. Hier wurde nicht fachgerecht gearbeitet und Ihrer Heizung möglicherweise einen Schaden zugefügt. (Wird die Wasseranalyse zeigen)
Wirklich? Entsteht so schnell ein Schaden?

Tja.. die Rechnung habe ich schon gezahlt.. eine größere Abschlagsrechnung ist noch offen, die könnte ich einbehalten..
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
klauspeter schrieb:
Wirklich? Entsteht so schnell ein Schaden?
Jetzt binnen einiger Tage nicht......

Eine Herstellergarantie ist aber gefährdet, weil Herstellervorgaben nicht erfüllt wurden.

Das betrifft hauptsächlich Hocheffizienzpumpen (wie in deinem Gerät verbaut), die dann vorzeitig sterben .
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
#post114676']Wirklich? Entsteht so schnell ein Schaden[/quote]

Nein, natürlich nicht ! Das frische eingefüllte Heizungsfüllwasser geht da erst mal die verschiedensten chemischen Verbindungen mit den im gesamten Heizungssystem verbauten Werkstoffen ein.
Aber es ist halt nicht regelkonform, da einfach Leitungswasser einzufüllen ohne sich Gedanken zur VDI 2035 zu machen. (frei dem Motto : das mache ich schon mein ganzes Berufsleben so). Und die Nachhilfe betrifft auch die DIN EN 1717. Sich im Schadensfall auf Unkenntnis zu berufen rächt sich bitterlich = Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! Somit ist hier der Meister am Zuge seine Mitarbeiter zu schulen und aufzuklären
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Unabhängig von allem weiteren ist der Füllschlauch zu entfernen und zwar vom Heizungsbauer.
 

Deleted member 6865

Guest
Wolfhaus schrieb:
Unabhängig von allem weiteren ist der Füllschlauch zu entfernen und zwar vom Heizungsbauer.
Tja.. der Füllschlauch hängt immer noch dran.. kann da was passieren, wenn der über die Feiertage dran bleibt?

Was kostet denn eigentlich das entsprechende aufbereitete Heizungswasser?
Ich habe den Installateur heute morgen zu dem Thema gefragt und da hieß es so nach dem Motto "ach ist egal, in dieser Gegen ist das Wasser nicht so hart".. und "spezielles Heizungswasser kostet 1€ pro Liter"..

Mal im Ernst, da stimmt doch was ganz gewaltig nicht. Als wenn es mir um 300€ ginge, bei einem Schadensfall, mache ich doch letztlich den Installateur haftbar, daran sollte der doch denken!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
#post114680']Unabhängig von allem weiteren ist der Füllschlauch zu entfernen und zwar vom Heizungsbauer.[/quote]

Es reicht durchaus den Füllschlauch an einer Seite abzunehmen. Welche ist eigentlich egal, es geht nur und ausschließlich darum, dass es keine ständige Verbindung zwischen der Trinkwasserseite und der Heizungsseite gibt.
 

joho38

Fachmann
Mitglied seit
27.05.2011
Beiträge
767
klauspeter schrieb:
Wolfhaus schrieb:
Unabhängig von allem weiteren ist der Füllschlauch zu entfernen und zwar vom Heizungsbauer.
Tja.. der Füllschlauch hängt immer noch dran.. kann da was passieren, wenn der über die Feiertage dran bleibt?

Was kostet denn eigentlich das entsprechende aufbereitete Heizungswasser?
Ich habe den Installateur heute morgen zu dem Thema gefragt und da hieß es so nach dem Motto "ach ist egal, in dieser Gegen ist das Wasser nicht so hart".. und "spezielles Heizungswasser kostet 1€ pro Liter"..

Mal im Ernst, da stimmt doch was ganz gewaltig nicht. Als wenn es mir um 300€ ginge, bei einem Schadensfall, mache ich doch letztlich den Installateur haftbar, daran sollte der doch denken!
Wenn die Hähne geschlossen sind, wird da sicherlich nichts passieren. ;-)
Was dein Installateur erzählt ist Blödsinn. Heutzutage werden sehr viele Materialien verwendet, die alle eine unterschiedliche Wertigkeit haben. Du musst dir das vereinfacht erklärt so vorstellen wie das, was in einer Batterie abläuft. Edles Metall löst unedles einfach auf. Beschleunigt wird das noch, wenn der PH Wert stark von den Vorgaben abweicht und wenn sich Salz im Wasser befindet.
Lasse eine Probe machen von dem Heizungswasser. PH Wert rund 8.5 und die Leitfähigkeit unter 100 mS. Das ist sehr wichtig.
 

Deleted member 6865

Guest
Wird mir eine Wasseranalyse dann auch genau sagen, mit was ich den Installateur beauftragen muss?
Ich habe gelesen, daß man meistens zwischen Entsalzen oder Enthärten unterscheiden muss, und beides jeweils Vor-/ und Nachteile hat.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
[#post114691']Wenn die Hähne geschlossen sind, wird da sicherlich nichts passieren[/quote]

Für Legionellen und Co sind geschlossene Absperrventile kein Hindernis ! Deshalb auch die Forderung der Trinkwasserverordnung auf Rückbau stillgelegter Leitungsteile.

#post114691']. PH Wert rund 8.5 und die Leitfähigkeit unter 100 mS. Das ist sehr wichtig[/quote]

PH-Wert bei Aluminiumtauscher zwischen 8 und 9 . Bei Edelstahltauscher sollte der nicht über 10 liegen. Die Leitfähigkeit so gering wie möglich maximal 1500 µS/cm
Die oben genannte Einheit 100mS ist falsch !
 

joho38

Fachmann
Mitglied seit
27.05.2011
Beiträge
767
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Leitungswasser hat um die 400µS

Die VDI 2035 schreibt abhängig vom Wasserinhalt bis unter 100µS

Wenn man die Anlagen mit Umkehrosmoseanlagen befüllt, liegt der Leitwert meist unter 20µS
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
[#post114708']Wie bekommst du das Zeichen hin µ ????[/quote]

@ Joho : Mit der "alt gr" - Taste gedrückt halten und dem Buchstaben "M" drücken. ;)
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
tricotrac schrieb:
@ Joho : Mit der "alt gr" - Taste gedrückt halten und dem Buchstaben "M" drücken
es gibt noch 2 weitere Möglichkeiten. 1 asci code alt+171 =½ alt+172=¼ alt+184=© s. Tabelle und Windows Character Map z.B. µ ® £ ¥ æ, mal testen.
 
Thema:

Befüllung Vitodens 222

Befüllung Vitodens 222 - Ähnliche Themen

  • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

    Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
  • MAG Befüllen

    MAG Befüllen: Hallo, was haltet ihr von diesem Zeug hier, um das MAG zu befüllen Nicht ganz befüllen, sondern auf den richtigen Vordruck befüllen. Stickstoff...
  • Wasserdruck Befüllung ait

    Wasserdruck Befüllung ait: Hallo ich habe eine LWP Alpha Innotec LW140 A Meine Frage bitte. Der Druck am Manometer oben auf dem Tower ist jetzt auf knapp 1 bar gesunken...
  • Wasser befüllen

    Wasser befüllen: Liebe Community, da ich nun in ein neues Zuhause gezogen bin, habe ich jetzt eine Gastherme (Mein Eigentum). Da im Betrieb die Baranzeige nahezu...
  • Wasser befüllen Vitodens 200W

    Wasser befüllen Vitodens 200W: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und was das Thema Heizung angeht ein Laie. Ich hoffe von euch Tipps und kleine Hilfestellungen zu bekommen...
  • Ähnliche Themen

    • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

      Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
    • MAG Befüllen

      MAG Befüllen: Hallo, was haltet ihr von diesem Zeug hier, um das MAG zu befüllen Nicht ganz befüllen, sondern auf den richtigen Vordruck befüllen. Stickstoff...
    • Wasserdruck Befüllung ait

      Wasserdruck Befüllung ait: Hallo ich habe eine LWP Alpha Innotec LW140 A Meine Frage bitte. Der Druck am Manometer oben auf dem Tower ist jetzt auf knapp 1 bar gesunken...
    • Wasser befüllen

      Wasser befüllen: Liebe Community, da ich nun in ein neues Zuhause gezogen bin, habe ich jetzt eine Gastherme (Mein Eigentum). Da im Betrieb die Baranzeige nahezu...
    • Wasser befüllen Vitodens 200W

      Wasser befüllen Vitodens 200W: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und was das Thema Heizung angeht ein Laie. Ich hoffe von euch Tipps und kleine Hilfestellungen zu bekommen...
    Oben