Außensensor an Vitogas 150

Diskutiere Außensensor an Vitogas 150 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo tricotrac, Herstellernummer 7820148 weiße Front ja

Knippser

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2016
Beiträge
12
Hallo tricotrac,
Herstellernummer 7820148
weiße Front ja
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.608
Knippser schrieb:
1. Fehlermeldung 18
Die besagt eine Unterbrechung zum Außentemperatursensor. Also alle Kabel- und Steckverbindungen auf dem Weg dorthin überprüfen. Gegebenenfalls die einzelnen Adern der Leitung durchklingeln.
Stand meiner Kenntnis haben alle Ausführungen der weißen Vitotronik-Baureihe die gleichen Sensorwerte (500 OHM-Serie)
 
Thema:

Außensensor an Vitogas 150

Außensensor an Vitogas 150 - Ähnliche Themen

  • Vitogas 100 springt nicht an

    Vitogas 100 springt nicht an: Moin, ich habe eine Vitogas 100 und seit gestern singt die Kesseltemperatur immer wieder ab, ohne dass der Brenner erneut startet um die...
  • Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1

    Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
  • Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1

    Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
  • Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus

    Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus: Liebe Heizungsfreunde, Wir haben vor 3 Jahren eine DHH gekauft und saniert. Die Vitogas 100 Heizung haben wir behalten, die ist aktuell gut 20...
  • Buderus Logamax U122-20: Aussensensor defekt/Schaltet nicht in den Heizbetrieb

    Buderus Logamax U122-20: Aussensensor defekt/Schaltet nicht in den Heizbetrieb: Hallo zusammen, bin mit den Nerven am Ende, -9 Grad draussen und alle Heizkörper bleiben kalt. Warmwasser wird produziert, aber die Gastherme...
  • Ähnliche Themen

    Oben