baschdieh
Threadstarter
- Mitglied seit
- 21.12.2018
- Beiträge
- 5
Hallo liebes Forum,
in unserem Neubau (2018) betreiben wir eine AuroCompact VSC S 206 4-5 196e inkl Solar. Leider erreichen wir in unserem Haus nicht mehr als 22C.
Details:
140m2 Fußbodenheizung
Heizkurve: 0,5
Parallel Verschiebung: 25c
Pumpennachlaufzeit: 25 Min
Sperrzeit: 5 Minuten
Vorlaufsoll: 30C
Pumpendrehzahl: Auto
Pumpendrehzahl ist: 15%
Reglungsart: Rücklauf
Pumpenbetriebsart: eco
Wasserumlaufmenge Ist: 9,84l
Vorlauftemp Istwert: 37c
Rücklauf Istwert: 31c
Aktuelle Außentemperatur: 0c
Offset min Drehzahl: 390 rpm
Offset Max Drehzahl: -470 rpm
Kann man daraus etwas ablesen? Die ERR sind in den Räumen, die beheizt werden alle auf Max.
vielen Dank!
in unserem Neubau (2018) betreiben wir eine AuroCompact VSC S 206 4-5 196e inkl Solar. Leider erreichen wir in unserem Haus nicht mehr als 22C.
Details:
140m2 Fußbodenheizung
Heizkurve: 0,5
Parallel Verschiebung: 25c
Pumpennachlaufzeit: 25 Min
Sperrzeit: 5 Minuten
Vorlaufsoll: 30C
Pumpendrehzahl: Auto
Pumpendrehzahl ist: 15%
Reglungsart: Rücklauf
Pumpenbetriebsart: eco
Wasserumlaufmenge Ist: 9,84l
Vorlauftemp Istwert: 37c
Rücklauf Istwert: 31c
Aktuelle Außentemperatur: 0c
Offset min Drehzahl: 390 rpm
Offset Max Drehzahl: -470 rpm
Kann man daraus etwas ablesen? Die ERR sind in den Räumen, die beheizt werden alle auf Max.
vielen Dank!