Guten Tag, liebe Forenmitglieder!
Ich habe leider kein warmes Wasser mehr bei meiner Junkers ZWR-18-2 ADE.
Nach vielstündiger, mehrtägiger Internet-Recherche bin ich dann zwangsläufig bei den
möglichen Fehlerursachen Wasserschalter und Hydraulikschalter gelandet.
Leider sind diese beiden Bezeichungen in vielen Foren vertauscht, so das man
nicht immer weiss, welcher nun eigentlich gemeint ist.
Ich denke, der Wasserschalter ist der Schalter, der den Mikroschalter auslöst,
wenn man warmes Wasser anfordert. (Bei mir hinter der Platine im oberen Teil rechts)
Der Hydraulikschalter ist bei mir rechts unten(Funktion ist mir nicht wirklich klar :whistling: ).
Was ich gemacht habe:
Hydraulikschalter
Ich habe zunächst den Hydraulikschalter ausgebaut und geöffnet. Dieser scheint mir
intakt zu sein, die Membran sieht gut aus und die beweglichen Teile sind gängig.
Auch der elektrische Teile (Spule) scheint zu funktionieren. Man sieht beim Abziehen
einen kleinen Funken und hört das Teil schalten.
Wasserschalter
Auch den habe ich ausgebaut und (zumindest visuell) überprüft. Was als erstes auffiel,
der Sieb war absolut zerbröselt. Habe alle Reste entfernt. Venturi habe ich noch nicht
ausgebaut, nur mit einer Lampe "durchleuchtet", um zu sehen ob da noch Teile des
Siebes drin sind. Membran scheint auch intakt. Die beweglichen Teile sind gängig.
Wie es zur Zeit aussieht:
Wenn man warmes Wasser anfordert, kann man sehen, wie der Wasserschalter den
Mikroschalter betätigt, der Breinner springt dann auch an.
Nach 2-3 Sekunden zieht sich der Stift, der den Mikroschalter betätigt aber wieder
zurück, sodass das Ganze also nicht funktioniert.
Ich denke immer noch, das der Wasserschalter defekt ist, aber ich kann keinen Fehler
finden. Nun habe ich naiverweise gedacht, wenn ich den Mikroschalter per Hand einschalte,
hätte ich dann zumindest kurz wieder warmes Wasser, aber das funktioniert leider auch
nicht. In beiden Schaltern war wenig bis gar keine Verkalkung zu sehen.
Vielleicht hat jemand eine Idee, oder kann meine Vermutung bestätigen?
Danke an alle, die bis hierher gelesen haben! ^^
Viele Grüße
Heiko
Ich habe leider kein warmes Wasser mehr bei meiner Junkers ZWR-18-2 ADE.
Nach vielstündiger, mehrtägiger Internet-Recherche bin ich dann zwangsläufig bei den
möglichen Fehlerursachen Wasserschalter und Hydraulikschalter gelandet.
Leider sind diese beiden Bezeichungen in vielen Foren vertauscht, so das man
nicht immer weiss, welcher nun eigentlich gemeint ist.
Ich denke, der Wasserschalter ist der Schalter, der den Mikroschalter auslöst,
wenn man warmes Wasser anfordert. (Bei mir hinter der Platine im oberen Teil rechts)
Der Hydraulikschalter ist bei mir rechts unten(Funktion ist mir nicht wirklich klar :whistling: ).
Was ich gemacht habe:
Hydraulikschalter
Ich habe zunächst den Hydraulikschalter ausgebaut und geöffnet. Dieser scheint mir
intakt zu sein, die Membran sieht gut aus und die beweglichen Teile sind gängig.
Auch der elektrische Teile (Spule) scheint zu funktionieren. Man sieht beim Abziehen
einen kleinen Funken und hört das Teil schalten.
Wasserschalter
Auch den habe ich ausgebaut und (zumindest visuell) überprüft. Was als erstes auffiel,
der Sieb war absolut zerbröselt. Habe alle Reste entfernt. Venturi habe ich noch nicht
ausgebaut, nur mit einer Lampe "durchleuchtet", um zu sehen ob da noch Teile des
Siebes drin sind. Membran scheint auch intakt. Die beweglichen Teile sind gängig.
Wie es zur Zeit aussieht:
Wenn man warmes Wasser anfordert, kann man sehen, wie der Wasserschalter den
Mikroschalter betätigt, der Breinner springt dann auch an.
Nach 2-3 Sekunden zieht sich der Stift, der den Mikroschalter betätigt aber wieder
zurück, sodass das Ganze also nicht funktioniert.
Ich denke immer noch, das der Wasserschalter defekt ist, aber ich kann keinen Fehler
finden. Nun habe ich naiverweise gedacht, wenn ich den Mikroschalter per Hand einschalte,
hätte ich dann zumindest kurz wieder warmes Wasser, aber das funktioniert leider auch
nicht. In beiden Schaltern war wenig bis gar keine Verkalkung zu sehen.
Vielleicht hat jemand eine Idee, oder kann meine Vermutung bestätigen?
Danke an alle, die bis hierher gelesen haben! ^^
Viele Grüße
Heiko