bauenwir schrieb:
Wird der Außentemperaturfühler nur mit einer zweiadrigen Leitung angeschlossen? Muss ich einen bestimmten Querschnitt einhalten? Gibt es eine maximale Kabellänge? (könnte ja sein, dass der Widerstand durch die Kabellänge/den Querschnitt beeinflusst wird?)
einer zweiadrigen Leitung angeschlossen, ja
einen bestimmten Querschnitt einhalten ja 0,4mm ist ausreichend, (geschirmte Telefonleitung) also kein Problem.
maximale Kabellänge, ja erreicht du nie, 50m bei 0,4 sonst >= 1,0mm 100m
Widerstand durch die Kabellänge, ja aber nur wenn du über 50m bei 0,4 oder 100m bei 1,0 verlegst.
Also unproblematisch.
Die Anbringung des Sensors sollte an der Nordseite erfolgen und keine direkte Sonneneinstrahlung erhalten.
Wenn es dir gelingt den Sensor mit Distanz an der Wand anzubringen ist das besser. Praktisch hinterlüftet, ich benutze dazu Muttern wo die Befestigungsschraube durchpasst.
Wenn der Außensensor angeschlossen ist, melde dich.