Hallo Vaillant-Experten,
ich bin der Neue und verzweifle gerade bei der Inbetriebnahme
meiner Wärmepumpe bestehend aus aroTHERM 75/6 A S2, dem Steuerungsmodul VWZ AI VWL X/2A und der SensoCOMFORT VRC 720/2.
Als Systemschema 10 (0020194189) konfiguriert ohne Zusatztheizung.
Die Kommunikation zwischen den Komponenten funktioniert.
Über das Steuerungsmodul kann ich alle Sensoren auslesen.
Die Werte der Sensoren liegen witterungsbedingt zwischen 15 und 20 Grad.
Der Systemregler fordert Heizung oder Warmwasser an, es werden die entsprechenden
Solltemperaturen 55 bzw 75 Grad vorgegeben und der Status der Wärmepumpe (Handwerkereinstellungen Wärmepumpe) geht entsprechend auf Heizen.
Mein Problem:
Das Problem ist dass die Wärmepumpe bei Heizung im Status S.102 bzw beim Warmewasserbetrieb in Status S.132 (ausgelesen über das Steuerungsmodul) bleibt und der Kompressor der Wärmepumpe läuft nicht.
Statusmeldungen ausführlich:
S.102 Heizen: Kompressor gesperrt => Der Kompressor ist für den Heizbetrieb gesperrt, weil sich die Wärmepumpe außerhalb ihrer Einsatz- grenzen befindet.
S.132 Warmwasser: Kompressor gesperrt => Der Kompressor ist für den Warmwasserbetrieb gesperrt, weil sich die Wärmepumpe außerhalb der Einsatzgrenzen befindet.
Über einen Tipp, wie ich den Kompressor zum Laufen bekomme, wäre ich euch sehr dankbar!
Viele Grüße Micha
ich bin der Neue und verzweifle gerade bei der Inbetriebnahme
meiner Wärmepumpe bestehend aus aroTHERM 75/6 A S2, dem Steuerungsmodul VWZ AI VWL X/2A und der SensoCOMFORT VRC 720/2.
Als Systemschema 10 (0020194189) konfiguriert ohne Zusatztheizung.
Die Kommunikation zwischen den Komponenten funktioniert.
Über das Steuerungsmodul kann ich alle Sensoren auslesen.
Die Werte der Sensoren liegen witterungsbedingt zwischen 15 und 20 Grad.
Der Systemregler fordert Heizung oder Warmwasser an, es werden die entsprechenden
Solltemperaturen 55 bzw 75 Grad vorgegeben und der Status der Wärmepumpe (Handwerkereinstellungen Wärmepumpe) geht entsprechend auf Heizen.
Mein Problem:
Das Problem ist dass die Wärmepumpe bei Heizung im Status S.102 bzw beim Warmewasserbetrieb in Status S.132 (ausgelesen über das Steuerungsmodul) bleibt und der Kompressor der Wärmepumpe läuft nicht.
Statusmeldungen ausführlich:
S.102 Heizen: Kompressor gesperrt => Der Kompressor ist für den Heizbetrieb gesperrt, weil sich die Wärmepumpe außerhalb ihrer Einsatz- grenzen befindet.
S.132 Warmwasser: Kompressor gesperrt => Der Kompressor ist für den Warmwasserbetrieb gesperrt, weil sich die Wärmepumpe außerhalb der Einsatzgrenzen befindet.
Über einen Tipp, wie ich den Kompressor zum Laufen bekomme, wäre ich euch sehr dankbar!
Viele Grüße Micha