aroTHERM plus VWL 75/6 Status S.102 bzw. S.132

Diskutiere aroTHERM plus VWL 75/6 Status S.102 bzw. S.132 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Vaillant-Experten, ich bin der Neue und verzweifle gerade bei der Inbetriebnahme meiner Wärmepumpe bestehend aus aroTHERM 75/6 A S2, dem...

Micha17

Threadstarter
Mitglied seit
24.09.2022
Beiträge
15
Hallo Vaillant-Experten,

ich bin der Neue und verzweifle gerade bei der Inbetriebnahme

meiner Wärmepumpe bestehend aus aroTHERM 75/6 A S2, dem Steuerungsmodul VWZ AI VWL X/2A und der SensoCOMFORT VRC 720/2.

Als Systemschema 10 (0020194189) konfiguriert ohne Zusatztheizung.

Die Kommunikation zwischen den Komponenten funktioniert.
Über das Steuerungsmodul kann ich alle Sensoren auslesen.
Die Werte der Sensoren liegen witterungsbedingt zwischen 15 und 20 Grad.
Der Systemregler fordert Heizung oder Warmwasser an, es werden die entsprechenden
Solltemperaturen 55 bzw 75 Grad vorgegeben und der Status der Wärmepumpe (Handwerkereinstellungen Wärmepumpe) geht entsprechend auf Heizen.

Mein Problem:
Das Problem ist dass die Wärmepumpe bei Heizung im Status S.102 bzw beim Warmewasserbetrieb in Status S.132 (ausgelesen über das Steuerungsmodul) bleibt und der Kompressor der Wärmepumpe läuft nicht.

Statusmeldungen ausführlich:
S.102 Heizen: Kompressor gesperrt => Der Kompressor ist für den Heizbetrieb gesperrt, weil sich die Wärmepumpe außerhalb ihrer Einsatz- grenzen befindet.
S.132 Warmwasser: Kompressor gesperrt => Der Kompressor ist für den Warmwasserbetrieb gesperrt, weil sich die Wärmepumpe außerhalb der Einsatzgrenzen befindet.

Über einen Tipp, wie ich den Kompressor zum Laufen bekomme, wäre ich euch sehr dankbar!

Viele Grüße Micha
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.391
Systemschema 8
 

Micha17

Threadstarter
Mitglied seit
24.09.2022
Beiträge
15
Hallo, gleicher Status S.132 (Warmwasser) bei Schema 8.

Interessant ist, dass im Handwerkmenü Anlagenkonfiguration/Wärmepumpe 1 der Status auf Warmwasser steht und zeitgleich im Wörmepumpenregelungsmodul der Status aus angezeigt wird hierbei liegt der Livemonitor Status S132 vor
Im zweiten Fall ist der Wärmepumpe1 Status auf aus, aber der Status des Wärmepumpenregelungsmodul auf Warmwasser. Der Live Monitor zeigt hierbei den Status S100 an?????
Wird da ein Bit andersherum interpretiert?
Grüße Micha
 

Micha17

Threadstarter
Mitglied seit
24.09.2022
Beiträge
15
Seriennummer
212233
0010021118
0001 014879N7

Grüße Micha
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.736
Servus,

das ist die WP, das AI ist das kleine Kasterl das die WP steuert

VG
 

Micha17

Threadstarter
Mitglied seit
24.09.2022
Beiträge
15
ah, hatte ich übers Infomenü ausgelesen.
Wenn die SN auf dem Barcode am kleinen Kastell steht dann:
21222100201170490082007688N3

also dann 0020117049

Grüße
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.736
Servus,

falsches AI -geht nicht, wird nie laufen - richtiges AI besorgen

VG
 

Micha17

Threadstarter
Mitglied seit
24.09.2022
Beiträge
15
Hallo Seppionfire,

Bitte um einen Tipp....

Grüße Micha
 

Micha17

Threadstarter
Mitglied seit
24.09.2022
Beiträge
15
Hallo nochmal,

könnte mir bitte jemand bestätigen,
dass ich mit der Vaillant NR 0010031643 das richtige Wärmepumpen-Steuerungsmodul für
meine Wärmepumpe aroTHERM plus 75/6 A S2 rausgesucht habe?

Vielen Dank im Voraus auch nachträglich noch bei Seppionfire

Micha
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.391
Das ist das richtige. Aber zur Zeit nicht lieferbar. Kann länger dauern.
 

Micha17

Threadstarter
Mitglied seit
24.09.2022
Beiträge
15
Hallo Heizungsdoc,

danke für die Info!

Dann versuche ich mal mein Glück.....

Grüße
Micha
 
Thema:

aroTHERM plus VWL 75/6 Status S.102 bzw. S.132

aroTHERM plus VWL 75/6 Status S.102 bzw. S.132 - Ähnliche Themen

  • Vaillant aroTherm plus 75/6 - Mischventil - Brummen und Jaulen

    Vaillant aroTherm plus 75/6 - Mischventil - Brummen und Jaulen: Hallo, meine WP brummt und hat einen höheren Dröhnton, aber nicht bei der Wasserzubereitung: - Bei der Wasserzubereitung (immer nur zur...
  • Arotherm Plus bivalent ohne VR71?

    Arotherm Plus bivalent ohne VR71?: Guten Morgen, momentan ist bei mir die VWZ AI und das VR71 im Betrieb. Das VR71 ist lediglich für den Mischer und die HK Pumpe zuständig. Die...
  • Mischer Funktionsweise/Einstellung aerotherm Plus

    Mischer Funktionsweise/Einstellung aerotherm Plus: Hallo zusammen, bei mir ist eine aroTHERM plus VWL 55/6 A S2 (incl. Mischermodul VR 71, VRC 720/2, VWZ MEH 97/6, uniSTOR plus VIH RW 300/3 BR...
  • Solaredge Smart Energy und Vaillant Arotherm plus 55/6 A

    Solaredge Smart Energy und Vaillant Arotherm plus 55/6 A: Hallo zusammen, benutzt jemand diese Kombination und kann mir sagen, welche Werte ich für Nennleisung und Mindesteinschaltdauer nehmen sollte...
  • AroTherm Plus Erdleitung

    AroTherm Plus Erdleitung: AroTherm Plus 105/6 12m Anschluss welche erdleitung PVC benötige ich 32 mm oder 40mm Gruß
  • Ähnliche Themen

    Oben