AroTherm 75/6 mit Gastherme

Diskutiere AroTherm 75/6 mit Gastherme im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe im März eine Wärmepumpe mit einer Gastherme bekommen. Jetzt im Sommer benötige nur warmes Wasser und dies sollte alleine mit der...

Neverland

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2023
Beiträge
21
Hallo,

ich habe im März eine Wärmepumpe mit einer Gastherme bekommen.

Jetzt im Sommer benötige nur warmes Wasser und dies sollte alleine mit der Wärmepumpe gemacht werden.

Aber leider mischt sich Gastherme immer mit ein. Ich möchte kein Gas verbrauchen, wenn ich gleichzeitig genügend PV Strom zur Verfügung habe. Wie kann ich das so einstellen, dass die Gastherme aus bleibt?

liebe Grüße und danke

Thomas
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.366
Die Warmwassertemperatur an derxTherme runterstellen oder auf aus.
 

Neverland

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2023
Beiträge
21
das finde ich nicht in der Einstellung. Bei der Hybridheizung kann ich das wohl nur für das System, nicht aber für den einzelnen Wärmeerzeuger einstellen?!

In der VRC 720 habe ich jetzt bei der Wärmepumpe das Zusatzheizgerät (damit ist vermutlich die Gastherme gemeint) ausgeschaltet. Bin gespannt, ob das klappt…


aber herzlichen dank für den Tipp
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.366
Gastherme ist Wärmeerzeuger 2 nicht Zusatzheizgerät. Das wäre ein Heizstab. Es muss ein Buskoppler verbaut sein. An der Therme im kleineren Display links kann man Wasser direkt ausstellen.
 

Neverland

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2023
Beiträge
21
Hallo Heizungsdoc,

links neben dem Display der Therme kann ich nur die Therme auf Standby stellen. Meinst du das?

Ich habe die ecoTec plus 15 VC….

liebe Grüße

thomas
 

Neverland

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2023
Beiträge
21
Standby ist die Lösung. Danke :)
 
Thema:

AroTherm 75/6 mit Gastherme

AroTherm 75/6 mit Gastherme - Ähnliche Themen

  • Warmwassererwärmung funktioniert nicht mit aroTherm im Solobetrieb

    Warmwassererwärmung funktioniert nicht mit aroTherm im Solobetrieb: Hallo, ich habe ein Problem bei der Konfiguration folgender Anlage: Wir haben seit dem Herbst 2023 eine Hybridheizung mit folgenden Komponenten...
  • Hilfe bei Entscheidung: aroTHERM 55/6 vs. 75/6

    Hilfe bei Entscheidung: aroTHERM 55/6 vs. 75/6: Hallo, Ich wäre an eurer fachlichen Beratung für die Entscheidung zwischen zwei Wärmepumpen interessiert. Beide wurden mir als Lösung für mein RMH...
  • Vaillant aroTherm plus 75/6 - Mischventil - Brummen und Jaulen

    Vaillant aroTherm plus 75/6 - Mischventil - Brummen und Jaulen: Hallo, meine WP brummt und hat einen höheren Dröhnton, aber nicht bei der Wasserzubereitung: - Bei der Wasserzubereitung (immer nur zur...
  • Arotherm Plus bivalent ohne VR71?

    Arotherm Plus bivalent ohne VR71?: Guten Morgen, momentan ist bei mir die VWZ AI und das VR71 im Betrieb. Das VR71 ist lediglich für den Mischer und die HK Pumpe zuständig. Die...
  • AroTherm 75/6 mit Gastherme

    AroTherm 75/6 mit Gastherme: Hallo, an meiner VRC 720 kommt der Fehler „Kommunikation FM5 unterbrochen“ Im Sommer hatte ich die Gastherme auf Standby um kein Gas zu...
  • Ähnliche Themen

    • Warmwassererwärmung funktioniert nicht mit aroTherm im Solobetrieb

      Warmwassererwärmung funktioniert nicht mit aroTherm im Solobetrieb: Hallo, ich habe ein Problem bei der Konfiguration folgender Anlage: Wir haben seit dem Herbst 2023 eine Hybridheizung mit folgenden Komponenten...
    • Hilfe bei Entscheidung: aroTHERM 55/6 vs. 75/6

      Hilfe bei Entscheidung: aroTHERM 55/6 vs. 75/6: Hallo, Ich wäre an eurer fachlichen Beratung für die Entscheidung zwischen zwei Wärmepumpen interessiert. Beide wurden mir als Lösung für mein RMH...
    • Vaillant aroTherm plus 75/6 - Mischventil - Brummen und Jaulen

      Vaillant aroTherm plus 75/6 - Mischventil - Brummen und Jaulen: Hallo, meine WP brummt und hat einen höheren Dröhnton, aber nicht bei der Wasserzubereitung: - Bei der Wasserzubereitung (immer nur zur...
    • Arotherm Plus bivalent ohne VR71?

      Arotherm Plus bivalent ohne VR71?: Guten Morgen, momentan ist bei mir die VWZ AI und das VR71 im Betrieb. Das VR71 ist lediglich für den Mischer und die HK Pumpe zuständig. Die...
    • AroTherm 75/6 mit Gastherme

      AroTherm 75/6 mit Gastherme: Hallo, an meiner VRC 720 kommt der Fehler „Kommunikation FM5 unterbrochen“ Im Sommer hatte ich die Gastherme auf Standby um kein Gas zu...
    Oben