Hallo,
meine Anlage bringt die Warnung ALF nicht erfolgreich obwohl hier laut Protokoll die 60C erreicht werden. Merkwürdig ist der "Einbruch" der Warmwassertemperatur um 6:05 und das erneute aufheizen um 6:15 (ich hab zu der Zeit geschlafen und bestimmt kein wasser benutzt)
Ausserdem taktet sie meiner Meinung nach ziemlich viel:
Parameter des HG:
Woran kann dieser ALF Fehler liegen ?
----------------------------------------------
2 Personen Haushalt mit 120m2 Fläche davon
* 60m2 FBH in 6 Segmenten (Keller 40m2 mit Salon (2seg SollTemp 18C), Heizungsraum(1seg SollTemp 18C), Duschbad(1seg SollTemp 24C), Flur(1seg SollTemp 22C) sowie Erdgeschoss 20m2 KücheFlur(1seg SollTemp 24C))
Durchfussregelung über Alpha 2 Basis 230 V, Funk bis 4 Heizzonen Ethernet mit 4xRaumthermostat Alpha 2 Funk LCD auf den Fussböden
* 60m2 mit 4 HK davon 1 Handtuchhalter im Bad in Erdgeschoss und 1 Stock (Hydraulischer abgleich wurde leider NIE gemacht)
Wolf CGS-2R-14 Gas-Brennwert-Heizung mit 150 L Rohrwendelspeicher und MM2 sowie LinkHome
Wasserreinigung(extrem gamlige Eisenrohrzuleitung): 3 x 10" 5my Kordelfilter, Aktivkohlefilter und Wasserenthärterkartusche
meine Anlage bringt die Warnung ALF nicht erfolgreich obwohl hier laut Protokoll die 60C erreicht werden. Merkwürdig ist der "Einbruch" der Warmwassertemperatur um 6:05 und das erneute aufheizen um 6:15 (ich hab zu der Zeit geschlafen und bestimmt kein wasser benutzt)
Ausserdem taktet sie meiner Meinung nach ziemlich viel:
Anzahl Brennerstarts | 23.297 |
Brennerbetriebsstunden | 4.140 Std |
Netzbetriebsstunden | 13.206 Std |
Parameter des HG:
HG01 Schaltdifferenz Brenner | 12,0 °C |
HG02 Untere Brennerleistung | 20 % |
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser | 70 % |
HG04 Obere Brennerleistung Heizung | 55 % |
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen | 5 min |
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max | 70,5 °C |
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb | 15 min |
HG10 eBus-Adresse | 1 |
HG12 Gasart | ---- |
HG13 Funktion Eingang E1 | Keine Funktion |
HG14 Funktion Ausgang A1 | Zirkulationspumpe 50% |
HG15 Speicherhysterese | 5,0 °C |
HG16 Pumpenleistung HK minimal | 20 % |
HG17 Pumpenleistung HK maximal | 80 % |
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe | 5 min |
HG20 Max. Speicherladezeit | 180 min |
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min | 20,0 °C |
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max | 80,0 °C |
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung | 15,0 °C |
HG33 Laufzeit Brennerhysterese | 15 min |
HG34 eBus Einspeisung | Auto |
HG37 Typ Pumpenregelung | dT |
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung | 5,0 °C |
HG39 Zeit Softstart | 1 min |
HG40 Anlagenkonfiguration | 2 |
HG41 Drehzahl ZHP WW | 50 % |
HG42 Hysterese Sammler | 5,0 °C |
HG46 Kesselübertemperatur Sammler | 6,0 °C |
HG56 Funktion Eingang E3 | Keine Funktion |
HG57 Funktion Eingang E4 | Keine Funktion |
HG58 Funktion Ausgang A3 | Keine Funktion |
HG59 Funktion Ausgang A4 | Keine Funktion |
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner | 2,0 °C |
HG61 WW Regelung | Kesself. |
Woran kann dieser ALF Fehler liegen ?
----------------------------------------------
2 Personen Haushalt mit 120m2 Fläche davon
* 60m2 FBH in 6 Segmenten (Keller 40m2 mit Salon (2seg SollTemp 18C), Heizungsraum(1seg SollTemp 18C), Duschbad(1seg SollTemp 24C), Flur(1seg SollTemp 22C) sowie Erdgeschoss 20m2 KücheFlur(1seg SollTemp 24C))
Durchfussregelung über Alpha 2 Basis 230 V, Funk bis 4 Heizzonen Ethernet mit 4xRaumthermostat Alpha 2 Funk LCD auf den Fussböden
* 60m2 mit 4 HK davon 1 Handtuchhalter im Bad in Erdgeschoss und 1 Stock (Hydraulischer abgleich wurde leider NIE gemacht)
Wolf CGS-2R-14 Gas-Brennwert-Heizung mit 150 L Rohrwendelspeicher und MM2 sowie LinkHome
Wasserreinigung(extrem gamlige Eisenrohrzuleitung): 3 x 10" 5my Kordelfilter, Aktivkohlefilter und Wasserenthärterkartusche