micha1151
Threadstarter
- Mitglied seit
- 09.04.2011
- Beiträge
- 99
Hallo, vor zwei Tagen war der Schorni und hat die Therme gemessen.
Heizungstyp und Werte wie folgt:
Junkers ZSR 18-5 AE 23, O2-Abgas: 12,9%, unverd. CO-Gehalt 18ppm, Verbrennungslufttemperatur:27°C, AGT 119°C, Abgasverlust 8%, Druckdifferenz 0,06 hpa
Er meint zwar Messung bestanden, die Werte seien aber nicht besonders. Welche Werte sind denn "nicht besonders" oder sollten besser sein?!
falls möglich, wie kann man eine Optimierung herbei führen?
Heizungstyp und Werte wie folgt:
Junkers ZSR 18-5 AE 23, O2-Abgas: 12,9%, unverd. CO-Gehalt 18ppm, Verbrennungslufttemperatur:27°C, AGT 119°C, Abgasverlust 8%, Druckdifferenz 0,06 hpa
Er meint zwar Messung bestanden, die Werte seien aber nicht besonders. Welche Werte sind denn "nicht besonders" oder sollten besser sein?!
falls möglich, wie kann man eine Optimierung herbei führen?