ben-eugen
Threadstarter
- Mitglied seit
- 02.05.2023
- Beiträge
- 17
Danke! Jetzt sehe ich dass wenn sie geschlossen sind auch nichts fließen kann !
Danke! Jetzt sehe ich dass wenn sie geschlossen sind auch nichts fließen kann !
Und wenn nicht manuell, werden sie durch Druck/Pumpenleistung offen gehalten?Die in der Pumpengruppe von @ben-eugen sind ein klein wenig anders, haben eine filigrane Feder in Zentrierung, welche sich mit zersetzen vom Fluid auch fest stellen.
Eine 45 Grad Drehung öffnet diese manuell.
Auf jeden Fall und werde berichten, kommt am 10. erst....Läuft heißt nicht unbedingt technisch richtig funktionieren ! Wie empfohlen unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen.
Nur zu Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. Ist da eine Spülschleuse vorhanden ?Nur eine Frage noch : wann werden diese Kugelhähne normalerweise geschlossen?
Vielen Dank für ausführliche und klare Antwort, Hans, werde in Ruhe durchgehen und auch eine Rückmeldung gebenHallo ben-eugen!
Ich hatte genau das gleiche Problem.
Der Heizungsbauer hat nicht geholfen, weil er keine Zeit/ keine Lust hatte.
Durch viel lesen, probieren und das Forum hier, hab ich den Fehler gefunden.
Letztendlich war es so wie die Fehlermeldung 6028 sagt: "Luft im System"
Und die kriegst du nur raus mit einer guten SPül/ Befüllstation.
Vergiss diese Anleitungen bei Youtube mit diesen Baumarktpumpen und kauf dir gleich was vernünftiges sonst zahlst du
alles doppelt.
Lade Dir mal dieses PDF => "Solarstation". herunter.
Lies das durch, da steht alles drin wie die Kugelhähne... Durchflussanzeige ... funktionieren.
1. Bei Dir sind die Kugelhhne schon mal falsch eingestellt. Die müssen nach Links bis zum Anschlag gedreht werden.
Steht aber in der Beschreibung.
2. Wenn am Durchflussmesser nichts angezeigt wird, wird deine Solar-Pumpe nicht angesteuert.
=> Die Buderussteuerung schaltet die Pumpe ab, wenn die Kollektortemp. 128°C überschreitet und das ist halt so wenn
die Sonne scheint.
Das ist aber noch kein Fehler, sondern ein normaler Betriebszustand!
Der Fehler 6028 ensteht erst, wenn Luft hinzu kommt. .
Ich hatte oben am Kollektor eine kleine Undichtigkeit.
Behoben hab ich das ganze durch festziehen der Verschraubung und zusätzlich hab ich noch ein verschweißbares Teflonband
um die Verschraubung gewickelt.
In der BUDERUS Steuerung kannst du mehr sehen als in der Normalen Anleitung steht.
Bei mir zB. muss die Taste MAN ca. 5sek gehalten werden, dann ist man im Service Modus.
Bei Diagnose und Störungen steht einiges mehr.
(Ich habe die MC10, BC10, RC310, SM200) in einer Buderus SB105 verbaut.
Inbetriebnahme war 2018.
Lade dir auch die pdf- Handbücher von BUDERUS zu Deiner Steuerung herunter.
Auch die vom Heizungsbauer, da steht mehr drin.
Das Wichtigste:
Spüle die Anlage mal richtig mit einer vernünftigen SPÜL/ BEFÜLLSTATION durch, dann funktioniert die Anlage wieder.
Wetten.... das?
Eine Befüllstation, ein Fraktometer und PH- Teststreifen kosten alles zusammen ca. 320€ .
Das ist vermutlich die Hälfte von dem, was ein Heizungsbauer verlangt wenn er Deine Anlage spült.
Gruß
Hans
Hi Mad-Mike ! wieso hast Du solange mit deiner Antwort gewartet !?
?? Ich habe es doch schon in #12 geschrieben.Hi Mad-Mike ! wieso hast Du solange mit deiner Antwort gewartet !?
von Flussrichtung aus gesehen? 90° gedreht = geschlossen......Können die Hersteller nicht mehr einfachmal klar und deutlich schreiben ? , z.b. 0 = zu / 45 = offen ....