Zu hoher Heizöl Verbrauch

Diskutiere Zu hoher Heizöl Verbrauch im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Interessante Betrachtungsweise. Mit Dez = 1 ergäbe sich hier (100% Öl): 10/23: 0,19 11/23: 0,76 12/23: 1 01/24: 1,27 Wenn man die Zahlen ohne...

heizregelung

Mitglied seit
17.06.2023
Beiträge
136
Dez. = 1 dann wäre Januar Faktor 1,339
Interessante Betrachtungsweise. Mit Dez = 1 ergäbe sich hier (100% Öl):

10/23: 0,19
11/23: 0,76
12/23: 1
01/24: 1,27


Wenn man die Zahlen ohne realen Hintergrund betrachtet, könnte man meinen, die Steigerung im Januar wäre allein auf die vielen kalte Tage zurückzuführen. Das ist sicher auch korrekt - aber trotzdem nur die halbe Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass aufgrund der Kälte noch 4 weitere große Räume beheizt wurden, die ansonsten nicht beheizt werden (um eine gute 2 stellige Mindesttemperatur zu halten). So gesehen ist die Steigerung überraschenderweise äußerst moderat - ich hätte da mehr erwartet.

Die Botschaft ist hier: ohne den realen Hintergrund sagen nackte Zahlen wie üblich genau gar nichts. Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast :)
 
Thema:

Zu hoher Heizöl Verbrauch

Zu hoher Heizöl Verbrauch - Ähnliche Themen

  • Vitodens 200 WB2A - extrem hoher CO ppm - Überprüfung durch BSM nicht bestanden

    Vitodens 200 WB2A - extrem hoher CO ppm - Überprüfung durch BSM nicht bestanden: Hallo Community, folgendes Problem - die im Betreff genannte Heizungsanlage bei der Pflichtüberprüfung durch den Schornsteinfeger durchgefallen...
  • Vorlaufisttemperatur bei Warmwasserladung 34°C höher als Vorlaufsolltemperatur

    Vorlaufisttemperatur bei Warmwasserladung 34°C höher als Vorlaufsolltemperatur: Guten Abend! Wir bauen gerade an und haben im Neubau eine Fußbodenheizung verlegen lassen (Fläche insgesamt ca. 80m²). Im Bestand sollen zukünftig...
  • hoher Verbrauch

    hoher Verbrauch: Liebe Mitglieder des Forums, ich habe gesucht und bin hier gelandet weil ich vermute, dass meine Wärmepumpe zu viel Strom verbraucht. Seit...
  • wirksame Höhe Kaminzug

    wirksame Höhe Kaminzug: Gerne hätte ich Hilfe in folgender Sachlage: 1981 wurde ein Kamin mit zwei Kaminzügen für die Gasheizung montiert. Der Kaminzug verläuft über 4...
  • WBC 22 zu hoher Stromverbrauch

    WBC 22 zu hoher Stromverbrauch: Hallo in die Runde! Ich habe seit seit 2011 eine WSB 22/24 für eine Etage mit ca 85 m² für Heizung und WW. Seit ca 2 Jahren habe ich einen...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 200 WB2A - extrem hoher CO ppm - Überprüfung durch BSM nicht bestanden

      Vitodens 200 WB2A - extrem hoher CO ppm - Überprüfung durch BSM nicht bestanden: Hallo Community, folgendes Problem - die im Betreff genannte Heizungsanlage bei der Pflichtüberprüfung durch den Schornsteinfeger durchgefallen...
    • Vorlaufisttemperatur bei Warmwasserladung 34°C höher als Vorlaufsolltemperatur

      Vorlaufisttemperatur bei Warmwasserladung 34°C höher als Vorlaufsolltemperatur: Guten Abend! Wir bauen gerade an und haben im Neubau eine Fußbodenheizung verlegen lassen (Fläche insgesamt ca. 80m²). Im Bestand sollen zukünftig...
    • hoher Verbrauch

      hoher Verbrauch: Liebe Mitglieder des Forums, ich habe gesucht und bin hier gelandet weil ich vermute, dass meine Wärmepumpe zu viel Strom verbraucht. Seit...
    • wirksame Höhe Kaminzug

      wirksame Höhe Kaminzug: Gerne hätte ich Hilfe in folgender Sachlage: 1981 wurde ein Kamin mit zwei Kaminzügen für die Gasheizung montiert. Der Kaminzug verläuft über 4...
    • WBC 22 zu hoher Stromverbrauch

      WBC 22 zu hoher Stromverbrauch: Hallo in die Runde! Ich habe seit seit 2011 eine WSB 22/24 für eine Etage mit ca 85 m² für Heizung und WW. Seit ca 2 Jahren habe ich einen...
    Oben