Deali
Threadstarter
- Mitglied seit
- 24.11.2018
- Beiträge
- 8
Moin, ich komme gleich zum Thema.
Ich sitze seit einer Woche un-geduscht in einem kalten Haus.
Meine Therme ZSB24-4C21 hat sich ausgeschaltet mit dem Fehlercode:
Störung A1
Heizgerät
Heizung wegen
Trockenlauf der
Heizungspumpe
ausgeschaltet!
Man hört auch laute Geräusche aus der Pumpe.
Ich habe Montag früh meine Heizungsfirma angerufen und man teilte mir mit das am Freitag jemand
vorbei kommen könnte. Ich habe das nach einigem hin und her abgelehnt.
Eine 2. Firma wurde angerufen und wollte, weil ja ein Notfall, jemanden um 13:00 Uhr vorbeischicken.
Es kam jedoch keiner, auch am nächsten Tag nicht.
Gut, für mich war klar, das liegt an der Pumpe. Ich hab mir eine neue Heizungspumpe bestellt die Gestern geliefert wurde.
Meine Frage, wie konnte es zum Defekt kommen?
Mir ist aufgefallen das schon seit der Installation die Therme versucht das Wasser extrem zu erhitzen.
Man merkt das an dem Geräusch der Therme.
Die Wassertemperatur ist dann so 85°C und ich drehe die Temperatur für das Warmwasser dann auf 0.
Ich glaube das jetzt das Wasser verdampft ist und es so zu einem Trockenlauf der Pumpe kam.
Gibt es an diesen Geräten keine Abschaltung bei Erreichen einer bestimmten Temperatur?
Die Solltemperatur am Display ist bei mir auf 60°C eingestellt.
Vor dieser ZSB24-4C21 von Junkers hatte ich einen Junkers CL100 Brennwertkessel der die gleichen Probleme hatte.
Die Thermen sind ausgetauscht, Der Wasserspeicher (500 Liter) ist auch neu.
Ich habe mir jetzt ein Temperaturmodul bestellt mit dem ich in Zukunft eine Zwangsabschaltung der Heizanlage
durchführen werde sobald die Temperatur über 75°C ansteigt.
Kennt sich jemand mit diesem Problem aus und kann mir einen Tipp geben?
Vielen Dank und schönen Gruß
Ich sitze seit einer Woche un-geduscht in einem kalten Haus.
Meine Therme ZSB24-4C21 hat sich ausgeschaltet mit dem Fehlercode:
Störung A1
Heizgerät
Heizung wegen
Trockenlauf der
Heizungspumpe
ausgeschaltet!
Man hört auch laute Geräusche aus der Pumpe.
Ich habe Montag früh meine Heizungsfirma angerufen und man teilte mir mit das am Freitag jemand
vorbei kommen könnte. Ich habe das nach einigem hin und her abgelehnt.
Eine 2. Firma wurde angerufen und wollte, weil ja ein Notfall, jemanden um 13:00 Uhr vorbeischicken.
Es kam jedoch keiner, auch am nächsten Tag nicht.
Gut, für mich war klar, das liegt an der Pumpe. Ich hab mir eine neue Heizungspumpe bestellt die Gestern geliefert wurde.
Meine Frage, wie konnte es zum Defekt kommen?
Mir ist aufgefallen das schon seit der Installation die Therme versucht das Wasser extrem zu erhitzen.
Man merkt das an dem Geräusch der Therme.
Die Wassertemperatur ist dann so 85°C und ich drehe die Temperatur für das Warmwasser dann auf 0.
Ich glaube das jetzt das Wasser verdampft ist und es so zu einem Trockenlauf der Pumpe kam.
Gibt es an diesen Geräten keine Abschaltung bei Erreichen einer bestimmten Temperatur?
Die Solltemperatur am Display ist bei mir auf 60°C eingestellt.
Vor dieser ZSB24-4C21 von Junkers hatte ich einen Junkers CL100 Brennwertkessel der die gleichen Probleme hatte.
Die Thermen sind ausgetauscht, Der Wasserspeicher (500 Liter) ist auch neu.
Ich habe mir jetzt ein Temperaturmodul bestellt mit dem ich in Zukunft eine Zwangsabschaltung der Heizanlage
durchführen werde sobald die Temperatur über 75°C ansteigt.
Kennt sich jemand mit diesem Problem aus und kann mir einen Tipp geben?
Vielen Dank und schönen Gruß