Zbs14/100 heizt unkontrolliert

Diskutiere Zbs14/100 heizt unkontrolliert im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hi. Hab den zbs14/100 Brauchwasser auf 50 eingestellt. Heizung auf max 60vl geregelt über aussentemp und raumaufschaltung, folgendes passiert.“...

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Hi. Hab den zbs14/100
Brauchwasser auf 50 eingestellt.
Heizung auf max 60vl geregelt über aussentemp und raumaufschaltung,

folgendes passiert.“:
Wasser soll aufgeheizt werden.
pumpe auf 100% 3 wegeventil auf wasser
Brenner geht an auf volle leistung.
Kesseltemp steigt auf 85 grad ( steht auch im cw als soll)
Brenner geht aus. Paar min später geht des ganze wieder los aber dann regelt der brenner. Die leistung heizt das wasser bis auf 50 grad auf

kann mir jemand erklären wieso erst eine kurze zeit vollgas gefahren wird ?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.619
Moin.

Weil der Sekundärkreis soooo Langsam ist...

Reden wir wirklich von Minuten??? Normal ist der 30 sekunden später im Neustart...

Eco Aktiv?

Passiert bei mir auch unregelmäßig. Es macht auch ein Unterschied aus, ob zuvor viel Wasser gezapft wurde.


85°C sind egal was im CW steht, da der dann auf die Temperatur vom Sekundär kreislauf moduliert...
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Kann auch 30sec sein. Habs nur zufällig gesehen. War halt beim wasser aufheizen.
Im cw geschaut da stand halt kessel soll 85. das was mich stutzig gemacht hat.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.619
Das ist egal, was da steht. ;)

Wie gesagt, der moduliert auf die 50 grad in sekundär Kreislauf...

Aber aus irgendeinem Grund, ich bin noch nicht hintergestiegen, braucht der manchmal 2 Starts. Ich glaube das liegt an der sekundär pumpe. Die müsste ein paar Sekunden eher anlaufen.


Aber eine schnellere Pumpe darf es nicht sein, weil dann eine Einschichtung nicht möglich ist...
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Okai also nix falsch. Jetzt dann grad noch ne frage. Hab alles hydraulisch abgeglichen. Passt auch. Auslegung 48 und -2k verschoben. Raumaufschaltung aktiv mit 5k.Jetzt war es vorgestern nur 19 grad weil fenster zu lange auf. Hat dann los gefeuert hnd ging irgendwann aus obwohl nur 20grad waren obwohl 21 soll. Woran liegt das?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.619
Hat dann los gefeuert hnd ging irgendwann aus obwohl nur 20grad waren obwohl 21 soll. Woran liegt das?
Laut Berechnung der ganzen Parameter kommt eine ""Setpoint"" Temperatur raus. Das ist die Vorlauf Solltemperatur. Wenn nun das Heizgerät startet, dann versucht er mittels Modulation diesen Wert zu halten.

Erst mal Viel Power um diesen wert zu erreichen, dann immer weniger, und weniger Power.

Entweder ist der Brenner auf minimum Leistung und der ""Setpoint"" wurde neu bestimmt, oder Sollwert wurde überschritten... -> Brenner aus obwohl ziel nicht erreicht...
 

Sgoetz

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2019
Beiträge
296
Ok und was tun? Hab jetzt mal den raumeinfluss von 5 auf 3 k gestellt. Dann dürfte die vl net mehr so hoch ansteigen
 
Thema:

Zbs14/100 heizt unkontrolliert

Zbs14/100 heizt unkontrolliert - Ähnliche Themen

  • Zbs14 - Warmwasser

    Zbs14 - Warmwasser: Hi. Wie warm sollte man das Warmwasser einstellen. Laut anleitung der zbs ist bei Einstellung E 55 grad. Hat aber nur 50 kann das sein?
  • Umbau Junkers ZBS14/100 S-3 mit FW120...

    Umbau Junkers ZBS14/100 S-3 mit FW120...: Hallo kann mir bitte jemand einfach eine kleine Hilfestellung geben? Also Ich würde gern die Junkers ZBS14/100 S-3 mit FW120, mit dem CW400 und...
  • Zbs14 Smart machen

    Zbs14 Smart machen: Lohnt es sich die Zbs14 mit dem Mb Lan2 nachzurüsten? Aktuell habe ich den cw400 als steuereinheit dran. Hat jemand Erfahrung damit? Was bringt es...
  • Zbs14-100 Pumpe

    Zbs14-100 Pumpe: Wieso ist in der Therme eine Pumpe drin die 70watt braucht? Kann man die gegen eine ander tauschen?
  • Zbs14 wassertemp

    Zbs14 wassertemp: Hi. Junkers zbs14/100... wasser war immer auf E also bis zu dem rastpunkt und dann auf 55 grad. Mitlerweile ist an dieser stelle nur noch 50 grad...
  • Ähnliche Themen

    • Zbs14 - Warmwasser

      Zbs14 - Warmwasser: Hi. Wie warm sollte man das Warmwasser einstellen. Laut anleitung der zbs ist bei Einstellung E 55 grad. Hat aber nur 50 kann das sein?
    • Umbau Junkers ZBS14/100 S-3 mit FW120...

      Umbau Junkers ZBS14/100 S-3 mit FW120...: Hallo kann mir bitte jemand einfach eine kleine Hilfestellung geben? Also Ich würde gern die Junkers ZBS14/100 S-3 mit FW120, mit dem CW400 und...
    • Zbs14 Smart machen

      Zbs14 Smart machen: Lohnt es sich die Zbs14 mit dem Mb Lan2 nachzurüsten? Aktuell habe ich den cw400 als steuereinheit dran. Hat jemand Erfahrung damit? Was bringt es...
    • Zbs14-100 Pumpe

      Zbs14-100 Pumpe: Wieso ist in der Therme eine Pumpe drin die 70watt braucht? Kann man die gegen eine ander tauschen?
    • Zbs14 wassertemp

      Zbs14 wassertemp: Hi. Junkers zbs14/100... wasser war immer auf E also bis zu dem rastpunkt und dann auf 55 grad. Mitlerweile ist an dieser stelle nur noch 50 grad...
    Oben