Hallo zusammen,
ich bin stolzer neuer Besitzer einer Wärmepumpe (Tecalor TTL25AC. Baugleich Stiebel Eltron).
Nun hat der Installateur alles soweit angeschlossen und eingestellt ... Jetzt geht die Arbeit los.
Zu den Fakten:
Haus Baujahr: 1963
Keine Fassadendämmung
Komplett neue Fenster
Komplett neu gedämmtes Dach
Keller, EG, DG
EG hat Fußbodenheizung
DG hat Heizkörper bis auf Bad, da auch FBH
Kamin, der das ganze Haus heizen kann ist vorhanden
Nun zu meinem "Problem":
Ich bin aktuell am Einstellen und Dokumentieren von Temperatur, Stromverbrauch und Wohlfühlcharakter.
Eingestellt ist die Komforttemperatur aktuell auf 22 Grad was einer Vorlauftemp. von ca. 33 Grad entspricht.
Heizkuve steht bei 0,65.
Die digitalen Thermostate stehen auf 23 Grad.
Ansich passt das so auch und wir haben eine Temp von 22 - 23 Grad im Haus.
Ich möchte aber gerne die Nachtabsenkung verwenden und habe nun an der WP eingestellt, dass es ab 21 Uhr bis 5 Uhr auf 19,5 Grad Komforttemp runter geht. (Wir sind früh ins Bett Geher und stehen wegen den Kindern um ca. 6 Uhr auf der Matte. Was das für die Vorlauftemp. bedeutet habe ich aktuell nicht im Kopf.
Parallel das gleiche ist an den Raumthermostaten programmiert - bzw. morgens eine halbe Stunde später.
Morgens gegen 7 Uhr ist es aktuell noch sehr frisch. Ca. 21 Grad.
Meine Frage ist nun, wie ich denn hier am Besten weitermache mit der Nachtabsenkung?
Die Erwärmung bis zu Komforttemp. sollte doch nicht all zu lange dauern, oder meint ihr, ich muss schon vor 5 Uhr wieder hochdrehen?
Macht das aus eurer Sicht generell Sinn eine Nachtabsenkung? Ich habe viel gelesen und man sagt, bei einem "Altbau" kann sich das lohnen.
Muss ich für eine Stromersparnis noch weiter runter als die 19,5 Grad oder kippt das dann irgendwann zum negativen?
Aktuell verbrauchen wir ca. 8 kwh am Tag.
Ich vermute auch, dass ich die Heizkurve noch etwas nach oben regeln muss wenn es dann mal kälter wird. Auch vor allem wegen den Heizkörpern im DG. Bisher klappt das noch ganz gut, aber richtig heiß werden sie natürlich nicht.
ich bin stolzer neuer Besitzer einer Wärmepumpe (Tecalor TTL25AC. Baugleich Stiebel Eltron).
Nun hat der Installateur alles soweit angeschlossen und eingestellt ... Jetzt geht die Arbeit los.
Zu den Fakten:
Haus Baujahr: 1963
Keine Fassadendämmung
Komplett neue Fenster
Komplett neu gedämmtes Dach
Keller, EG, DG
EG hat Fußbodenheizung
DG hat Heizkörper bis auf Bad, da auch FBH
Kamin, der das ganze Haus heizen kann ist vorhanden
Nun zu meinem "Problem":
Ich bin aktuell am Einstellen und Dokumentieren von Temperatur, Stromverbrauch und Wohlfühlcharakter.
Eingestellt ist die Komforttemperatur aktuell auf 22 Grad was einer Vorlauftemp. von ca. 33 Grad entspricht.
Heizkuve steht bei 0,65.
Die digitalen Thermostate stehen auf 23 Grad.
Ansich passt das so auch und wir haben eine Temp von 22 - 23 Grad im Haus.
Ich möchte aber gerne die Nachtabsenkung verwenden und habe nun an der WP eingestellt, dass es ab 21 Uhr bis 5 Uhr auf 19,5 Grad Komforttemp runter geht. (Wir sind früh ins Bett Geher und stehen wegen den Kindern um ca. 6 Uhr auf der Matte. Was das für die Vorlauftemp. bedeutet habe ich aktuell nicht im Kopf.
Parallel das gleiche ist an den Raumthermostaten programmiert - bzw. morgens eine halbe Stunde später.
Morgens gegen 7 Uhr ist es aktuell noch sehr frisch. Ca. 21 Grad.
Meine Frage ist nun, wie ich denn hier am Besten weitermache mit der Nachtabsenkung?
Die Erwärmung bis zu Komforttemp. sollte doch nicht all zu lange dauern, oder meint ihr, ich muss schon vor 5 Uhr wieder hochdrehen?
Macht das aus eurer Sicht generell Sinn eine Nachtabsenkung? Ich habe viel gelesen und man sagt, bei einem "Altbau" kann sich das lohnen.
Muss ich für eine Stromersparnis noch weiter runter als die 19,5 Grad oder kippt das dann irgendwann zum negativen?
Aktuell verbrauchen wir ca. 8 kwh am Tag.
Ich vermute auch, dass ich die Heizkurve noch etwas nach oben regeln muss wenn es dann mal kälter wird. Auch vor allem wegen den Heizkörpern im DG. Bisher klappt das noch ganz gut, aber richtig heiß werden sie natürlich nicht.