men7899
Threadstarter
@mops14 / @tricotrac / @KarlZei
Betrifft: #2:
"Warum stellst du nicht die Pumpenregelung HG37 auf Spreizung und HG38 auf 5 Grad ?"
Leider gibt es mit den HG37-Einstellungen ein Fragezeichen-"Problemchen":
Bei den WLAN-Online-Fachmann-Einstellungen sind die Werte Festwert, Lineal und dT zu sehen.
Eine Einstellung auf Spreizung gibt es nicht.
Bei den direkten BM-2-Einstellungen sind aber die Werte Festwert, Lineal und Spreizung möglich.
Habe die Einstellung auf Spreizung gesetzt.
Aber bei den Online/Fachmann-Einstellungen sieht man nicht Spreizung, sondern dT...
Was dT genau bedeutet ist zumindest mir nicht bekannt.
In der WOLF "Betriebsanleitung für die Fachkraft" findet man über HG37 folgende Beschreibung (s. Bild):
Nun, müsste man sich auch um die HG16 und HG17 kümmern ?! Ich verstehe hier nur... "Bahnhof".
Welche Werte müssten da evtl. eingetragen sein/werden ?!...
Danke für das "das kleine 1x1". Ich werde demnächst eine gute Messung machen,
um zu sehen wie die o.g. HG-Anpassungen gewirkt haben...
Moment läuft eine kleine Messung. Eigenartig ist, dass eine "Spreizung hoch" um 17:58 angefangen hat
und erst um 18:17 ein WW-Betrieb gestartet wurde... Noch nie eine Spreizung von 19 Min. gehabt...
Betrifft: #2:
"Warum stellst du nicht die Pumpenregelung HG37 auf Spreizung und HG38 auf 5 Grad ?"
Leider gibt es mit den HG37-Einstellungen ein Fragezeichen-"Problemchen":
Bei den WLAN-Online-Fachmann-Einstellungen sind die Werte Festwert, Lineal und dT zu sehen.
Eine Einstellung auf Spreizung gibt es nicht.
Bei den direkten BM-2-Einstellungen sind aber die Werte Festwert, Lineal und Spreizung möglich.
Habe die Einstellung auf Spreizung gesetzt.
Aber bei den Online/Fachmann-Einstellungen sieht man nicht Spreizung, sondern dT...
Was dT genau bedeutet ist zumindest mir nicht bekannt.
In der WOLF "Betriebsanleitung für die Fachkraft" findet man über HG37 folgende Beschreibung (s. Bild):
Nun, müsste man sich auch um die HG16 und HG17 kümmern ?! Ich verstehe hier nur... "Bahnhof".
Welche Werte müssten da evtl. eingetragen sein/werden ?!...
Danke für das "das kleine 1x1". Ich werde demnächst eine gute Messung machen,
um zu sehen wie die o.g. HG-Anpassungen gewirkt haben...
Moment läuft eine kleine Messung. Eigenartig ist, dass eine "Spreizung hoch" um 17:58 angefangen hat
und erst um 18:17 ein WW-Betrieb gestartet wurde... Noch nie eine Spreizung von 19 Min. gehabt...