Wolf R19 St RD 38 Störung
Diskutiere Wolf R19 St RD 38 Störung im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, habe eine Wolf Heizung NB 40-200, mit Regelung R 19 und Steuerung RD 38, Heizung läuft auf Handbetrieb,
da die Automatikprogramme 1-2-3 die...
Hallo, habe eine Wolf Heizung NB 40-200, mit Regelung R 19 und Steuerung RD 38, Heizung läuft auf Handbetrieb,
da die Automatikprogramme 1-2-3 die Heizung nicht läuft...
meinte, die Automatikprogramme steuern die Heizungsmischer nicht an...Warmwasser geht, im Handbetrieb läuft alles ...
Ich kenne deine Wolf-Regelung nicht. Grundsätzlich sollten Montage- und Bedienungsanlaeitung vor Ort liegen. In der Montageanleitung gibt es in der Regel einen Stromlauf- und einen Anschlussplan. Dort müssten auch die Widerstandswerte der einzelnen Sensoren verzeichnet sein.
Also erst einmal diese Werte messen und mit den Papierwerten vergleichen. In der Regel ist es so, das ein Heizkreis kalt bleibt, wenn ein regeltechnisches Problem vorliegt. Anders herum würde es kein Anlagenbetreiber feststellen, das ein Problem vorliegt.
ok, Danke dir...das Problem, bekomme kein Messgerät, um die Werte zu messen...
Thema:
Wolf R19 St RD 38 Störung
Wolf Gas-Heizkessel NG-30E-96: Störung zweite Brennerstufe: Die zweite Brennerstufe des Wolf Gas-Heizkessel NG-30E-96 (48/96 kW, Baujahr 1995, Regelung Wolf R32) macht schon seit längerer Zeit Probleme. Sie...
Wolf COB 15 Störung 005 und 004: Hallo. Bei meiner Wolf COB 15 Ölheizung kommt seit kurzem die Störung 005 und manchmal 004.
Habe die Wartung durchgeführt und die Teile wie zb...
Wolf COB 29 - Störungen morgens u.a. #4: Wir haben einen Wolf COB 29 mit 1000l Pufferspeicher und Solarmodul, eingebaut 2008. Seit einiger Zeit steht die Anlage morgens auf Störung und...
Wolf COB20 Störung 005 Flammenausfall in Serie: Ich will hier keine Beratung, sondern von den Teilnehmern des Forums wissen, ob der Wolf-Service geschafft hat,
nach einer 005-Phase eine COB20...
Störung 4 (kein Flammenbild) bei Wolf CGB-2K-24: Ich wohne seit 2 Jahren im Haus meiner Großmutter und habe ein großes Problem mit meiner Wolf CGB-2K-24 Gastherme mit dem Bedienmodul BM-2.
Sie...
-
Wolf Gas-Heizkessel NG-30E-96: Störung zweite Brennerstufe: Die zweite Brennerstufe des Wolf Gas-Heizkessel NG-30E-96 (48/96 kW, Baujahr 1995, Regelung Wolf R32) macht schon seit längerer Zeit Probleme. Sie...
-
Wolf COB 15 Störung 005 und 004: Hallo. Bei meiner Wolf COB 15 Ölheizung kommt seit kurzem die Störung 005 und manchmal 004.
Habe die Wartung durchgeführt und die Teile wie zb...
-
Wolf COB 29 - Störungen morgens u.a. #4: Wir haben einen Wolf COB 29 mit 1000l Pufferspeicher und Solarmodul, eingebaut 2008. Seit einiger Zeit steht die Anlage morgens auf Störung und...
-
Wolf COB20 Störung 005 Flammenausfall in Serie: Ich will hier keine Beratung, sondern von den Teilnehmern des Forums wissen, ob der Wolf-Service geschafft hat,
nach einer 005-Phase eine COB20...
-
Störung 4 (kein Flammenbild) bei Wolf CGB-2K-24: Ich wohne seit 2 Jahren im Haus meiner Großmutter und habe ein großes Problem mit meiner Wolf CGB-2K-24 Gastherme mit dem Bedienmodul BM-2.
Sie...