Wolf Gastherme mit 5 Heizkörpern in einem Raum Ohne Thermostate betreiben ? ( IO Broker )

Diskutiere Wolf Gastherme mit 5 Heizkörpern in einem Raum Ohne Thermostate betreiben ? ( IO Broker ) im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Zusammen ! An meiner Wolf Gastherme Hängen 5 Hetzkörper die eine kleine Halle beheizten. Die Therme ist durch ein ism Modul Online, und...

Balu

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2022
Beiträge
3
Hallo Zusammen !

An meiner Wolf Gastherme Hängen 5 Hetzkörper die eine kleine Halle beheizten.

Die Therme ist durch ein ism Modul Online,
und über einen IO Brocker Adapter sind in diesem alle Funktionen die auch die App hat verfügbar.

Wenn ich nun alle Thermostate abschrauben würde,
so das immer alles offen ist,
über diverse Temperaturfühler die Therme immer ein und aus schalte:
Beispiel :
Bei 20,5 grad schalte auf dauerhaft heizten und bei 21 Grad schalte in Stand-by.

Währe das Ratsam ?
oder mache ich damit die Therme dauerhaft Kaput ?
Oder heizte ich dadurch ineffizient.

Welche Nachteile könnten hier entstehen.

Vielen Dank für euren Imput !

Grüße
Balu
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.477
So ein Allesbrenner, war Früher in vielen der Werkstätten (Hallen) zu finden.... (das ist noch gar nicht so Lange her...)

1662232161245.png


Wenn Sie die ganzen Heizkörper dort in der Halle, ohne eine Raumtrennung wie eine Einrohrheizung Betreiben, dann wird auch nur ein Witterung oder mit ein Raumgestützen Regler für die Gasheizung das mit Benötigt...

1662231575232.png


Wenn es aber in der Halle, Verschiedene Geteilte Abteilungen gibt, nun dann ist die Zweirohr Technik die Optimale Lösung. Denn dann wird eine Witterung Abhänge Außentemperatur Steuerung mit Benötigt, und die Einzelen Arbeit Abteilungen deren Raumtemperatur mit den Heizkörper Thermostat Ventilen damit Geregelt...

So hat schon der alte Heizung Fachbetrieb gemacht... (Früher auch) fast so mit Unterwegs gewesen... Sandmann Gas Wasser Installateuer, der Klassinger. Das war die beste und Lehrreichste Zeit gewesen...


1662232043086.png
 

Balu

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2022
Beiträge
3
Vielen Dank für die nette Antwort :)

Ich habe quasi eine Kombination aus beiden Beispielen.
Der Heitz Kreislauf ist zwei röhrig,
also darauf ausgelegt einzeln mit Thermostaten zu steuern,
die Halle hat aber keine Abtrennungen außer Parr schränke.
( Büro Werkstatt Kombination )

Würde denn dann nicht vieles wie Außentemperatur Regelung,
oder Heitz kurve usw. wegfallen wenn immer alles an Leistung abgefragt wird ?

Grüße !
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.477
Die Thermostat Heizkörper Ventile, sind dann eben nur die Maximal Begrenzung und bleiben in diesen Fall eben voll offen soweit es nötig ist. Denn die Gesamt Heizkörper Fläche dort in der Halle, wird dann eben über die Witterung Abhängige Regelung gefahren, wobei dann die Erforderliche Raumtemperatur eben nur mit der Einstellung der Heizkurven und zur besseren Anpassung in der Übergang Heizung Zeit, mit der Parallel Heizkruven Anpassung gefahren wird.

Ein Raumthermostat kann auch eine Verwendung finden, aber dieser kann nicht die ganze Halle mit sein Mess -System gleich -mäßig Erfassen. Dann ist die erste Regel Variante mit der reinen Außentemperatur geführt doch die beste Lösung...

1662239162122.png
 

Balu

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2022
Beiträge
3
Dann würde ich also nicht die Heizung mehrere male am tag ein und ausschalten lassen,
sondern nur in der früh an und abends aus ?
Dan die Therme von bedarfsgeführt auf Temperaturgeführt.

Ich frage mich :
Kann ich so eine konstante Temperatur von 21 Grad erreichen ?
Wenn die se kurve optimiert ist, heizt der raum dann auch in der früh schnell genug auf ?

( es sind mehrere Temperatur / Flüchtigkeitsfühler im Ram von denen der gemittelte wert ermittelt werden könnte,
um evtl die Heitzkurve automatisch anzupassen )

Vielen dank für deine lustigen kompetenten Antworten!
 
Thema:

Wolf Gastherme mit 5 Heizkörpern in einem Raum Ohne Thermostate betreiben ? ( IO Broker )

Wolf Gastherme mit 5 Heizkörpern in einem Raum Ohne Thermostate betreiben ? ( IO Broker ) - Ähnliche Themen

  • Wolf gastherme cgb35 immer wieder grünes licht

    Wolf gastherme cgb35 immer wieder grünes licht: Hallo meine therme geht immer wieder aus.immer wieder grüner Kreis. Pumpe läuft aber Brenner aus . Dann mache ich sie wieder an und dann kommt der...
  • Wolf Gastherme GG- EK-24

    Wolf Gastherme GG- EK-24: Hallo, erstmal Bin neu hier, habe mal eine Frage? Kann mir einer sagen, wie diese Entlüftungsschraube heißt und wo man so was herbekommt?
  • Wolf Gastherme GG1 E im Spitzboden ersetzen -Rohrleitung 18mm ?

    Wolf Gastherme GG1 E im Spitzboden ersetzen -Rohrleitung 18mm ?: Guten Tag zusammen , Entschuldigung vorab ich bin totaler Laie und möchte vorab von Profis Tipps was ich kostengünstig( Gastarbeiterkind 1977...
  • Analoge Zeitschaltuhr gegen digitale ersetzen (Wolf-Gastherme)

    Analoge Zeitschaltuhr gegen digitale ersetzen (Wolf-Gastherme): Guten Tag, wäre es möglich die alte kaputte analoge Zeitschaltuhr mit Raumthermostat meiner Wolf Gastherme GG-E-18 gegen eine digitale...
  • Wolf CGB(-K)-20 Gastherme hupt / dröhnt bei Heizkörper Nutzung / Last

    Wolf CGB(-K)-20 Gastherme hupt / dröhnt bei Heizkörper Nutzung / Last: Guten Morgen zusammen, In unserem Haus ist eine Gastherme Model Wolf CGB(-K)-20 BJ 2003 installiert. Diese wurde zuletzt im Sommer 2022 nach...
  • Ähnliche Themen

    Oben