Wie Wasser nachfüllen ecotech plus VCW 206/5-5 (E-DE) R6

Diskutiere Wie Wasser nachfüllen ecotech plus VCW 206/5-5 (E-DE) R6 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich hoffe sehr,dass mir hier geholfen wird. Der Wasserdruck meiner Vaillant Therme liegt bei 0,6 und ich habe kein warmwasser mehr. Wie man...

Dina23

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2023
Beiträge
3
Hallo, ich hoffe sehr,dass mir hier geholfen wird. Der Wasserdruck meiner Vaillant Therme liegt bei 0,6 und ich habe kein warmwasser mehr. Wie man den Druck erhöht,bzw Wasser auffüllt, wurde mir nie gezeigt,da ich die Wohnung so gekauft habe. Mit Schlauch,oder ohne? Einen Anschluss an der Therme sehe ich nicht dafür. Bitte kann mir jemand weiterhelfen,anhand folgender bilder???

vielen Dank im vorrausC313960A-3C8E-4C70-A602-19845698ED4A.jpeg
 

Anhänge

ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.608
Standort
Pinneberg
Moin

Du benötigst einen Schlauch. Anschluß ist der Wasserhahn links und unten, daß Teil mit dem roten Knauf.

LG ThW
 

Dina23

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2023
Beiträge
3
das mit den roten hebel? Da kommt ein Schlauch dran? Und wohin das andere Ende des Schlauches?
 

Dina23

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2023
Beiträge
3
Hab es verstanden. Und wie passt der Schlauch auf das Teil mit dem eilten Hebel?und währenddessen muss dann der Hebel bestimmt aufgedreht sein,oder?
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.330
Den roten Griff links herum eine viertel Tour drehen zum öffnen. Vorher aber die Luft aus dem Schlauch lassen.



Gruß Installer 🙋‍♂️
 

ThomasSchmitt

Mitglied seit
28.08.2023
Beiträge
66
Rechts unter der Wasseruhr ist ja ein Wasserhahn. Dort den Schlauch für die Heizung dran. Wasser aufdrehen und in einen Eimer laufen lassen, so dass der Schlauch mit Wasser gefüllt ist. (Wenn am Wasserhahn dicht, läuft der Schlauch nicht leer).

Dann unten beim roten Hahn den Schlauch aufsetzen. Kaltwasser aufdrehen und dann den roten Hebel öffnen und so nachfüllen.

1. Mal die Zeit stoppen wie lange es dauert bis der Druck wieder steigt (also reden wir hier eher von 1-10 Sekunden oder von Minuten)
2. Nachher wieder den Schlauch abbauen, da darf keine dauerhafte Verbindung sein (Trinkwasserhygiene).
 
Thema:

Wie Wasser nachfüllen ecotech plus VCW 206/5-5 (E-DE) R6

Wie Wasser nachfüllen ecotech plus VCW 206/5-5 (E-DE) R6 - Ähnliche Themen

  • Vitodens 100 Wasser nachfuellen

    Vitodens 100 Wasser nachfuellen: Hallo, ich muss bei unserer Heizung das erste Mal Wasser auffuellen aber weiss nicht genau wo und wie ich es anstellen soll. Alle bisherigen...
  • Viessmann Rexola Biferral Wasser nachfüllen?

    Viessmann Rexola Biferral Wasser nachfüllen?: Hallo, Ich habe aktuell das Problem, dass die Heizungen in der oberen Etage nur teilweise warm werden und beim entlüften kein Wasser austritt...
  • Wasser nachfüllen Vaillant AuroCompact

    Wasser nachfüllen Vaillant AuroCompact: Hallo zusammen, Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Unsere Gasheizung hat einen Druck von 0,6 bar. Bisher hat der Installateur im Rahmen der...
  • Wasser nachfüllen Therme - Wo genau?

    Wasser nachfüllen Therme - Wo genau?: Moin! Kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich das Wasser für die Therme am linken oder rechten Anschluss nachfüllen soll? Therme: Vaillant...
  • Viesmann Rexola-biferral-RN Wo und Wie Wasser nachfüllen ?

    Viesmann Rexola-biferral-RN Wo und Wie Wasser nachfüllen ?: Hallo Wir sind vor kurzem in ein Haus gezogen mit dieser Heizungsanlage und hab jetzt festgestellt das das Manometer viel zu wenig Druck anzeigt...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 100 Wasser nachfuellen

      Vitodens 100 Wasser nachfuellen: Hallo, ich muss bei unserer Heizung das erste Mal Wasser auffuellen aber weiss nicht genau wo und wie ich es anstellen soll. Alle bisherigen...
    • Viessmann Rexola Biferral Wasser nachfüllen?

      Viessmann Rexola Biferral Wasser nachfüllen?: Hallo, Ich habe aktuell das Problem, dass die Heizungen in der oberen Etage nur teilweise warm werden und beim entlüften kein Wasser austritt...
    • Wasser nachfüllen Vaillant AuroCompact

      Wasser nachfüllen Vaillant AuroCompact: Hallo zusammen, Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Unsere Gasheizung hat einen Druck von 0,6 bar. Bisher hat der Installateur im Rahmen der...