Hallo liebe Leute,
1. Heizungssteuerung:
Ich hatte ich meine Heizung eingestellt. Mit diesen Einstellungen ist das Gerät 8 Tage lang zu meiner Zufriedenheit gelaufen. Mit sehr kleinen Taktzahlen und sparsam im Verbrauch.
Nun taktet die Kiste im 5 Minutentakt. Dadurch ist die Raumtemperatur um 5 Grad gesunken, obwohl an den Heizkörperthermnostaten nichts verändert wurde. Die Aussentemperatur lag bei ca. 6 Grad, mal etwas mehr, mal etwas weniger die Spanne lag bei 0,5 Grad. Eine kleine Änderung der Heizlinie hat die Heizung wieder auf Kurs gebrachtet. Für mich bedeutet das, die Kiste läuft unzuverlässig. Was ist wenn draußen 12 Grad Minus sind und wir nicht zu Hause sind und die Kiste fängt wieder an zu takten.
2. Warmwassererzeugung:
Die Heizung hat einen 80 Liter - Speicher. Dieser soll auf 50 Grad erhitzt werden, es werden immer 55 Grad erreicht, ist i.O. kann ich mit leben. Nun habe ich aus Testzwecken 24 Std. kein Warmwasser entnommen, die Gradzahl sinkt um 8 Grad im Speicher oben. Was mir sagt der Speicher ist schlecht isoliert. Zweiter Test, gesamtes Warmwasser entnommen 14 Grad im Speicher und wieder auf 55 Grad hochheizen lassen. Leistungsverbrauch 6,5 KW. Mein alter Warmwasserspeicher, der elektrisch aufgeheizt wurde, hat in 24 Std. 2 Grad verloren. Die Leistungsaufnahme waren 6 KW. Mit diesen 6 KW/h wurde das Wasser in 45 Minuten von 16 Grad auf 85 Grad erhitzt. Stiebel Eltron HFA EB 80 Z. Das heißt die Heizung arbeitet bei der Warmwasserbereitung ineffizient.
3.
WEM Portal:
Mir scheint die Verbindung zum Gerät wird nach Lust und Laune erstellt. Wenn man dann mal verbunden ist und die Daten werden angezeigt, sollte man glauben das die Daten intervallmäßig aktualisiert werden. Nix da, passiert nicht. Ich klicke dann immer auf Statistik und wieder zurück auf Info, dann werden die neuen Daten angezeigt. Wenn ich das zweimal mache ist Ende, nix geht mehr neu einloggen.
Zur Verbindug:
Zuerst hatte ich die Internetverbindung zur Heizung über ein Dlan Netz hergestellt, dachte mir vielleicht liegt der Fehler daran, also mit einer fliegenden Cat 7 Leitung vom Gerät in die Fritzbox 7590. Leider keine Verbesserung. Weiter getestet. Die automatische Vergabe der IP Adresse in der Fritzbox deaktiviert und der Heizung eine statische IP Adresse zugeteilt. Keine Verbesserung. Hier muß ich ich Frau Merkel recht geben, die einmal sagte:" Internet ist in Deutschland Neuland" Jedenfalls für manche Hersteller von Heizungsanlagen scheint mir. Die App fürs Handy ist völlig misslungen, testet selber.
Geräuschentwickelung:
In Ordnung
Elektrik :
Ich komme aus der Elektrotechnik, wenn wir wirre verlegte Leitungen sehen, sagen wir dazu, sieht aus wie ein Spinnennetz. Wenn eine Spinne ihr Netz so spinnen würde, wie die Leitungen in der Heizung verlegt sind, würde sie von ihren Artgenossen verdroschen oder ausgelacht werden. Die Tür von der Heizungsanlage, welche die Bedienteile und das Display abdeckt quietscht wie ein altes verostetes Schanier bei Betätigung. Die hinteren Abdeckblenden sind in Gummipuffer gelagert, schön wäre wenn die Gummipufer mitgeliefert würden.
Bestellt wurde das Gerät Ende Mai 2022 geliefert wurde es Ende Oktober 2022. Preis für das Gerät alleine 5.882,49 Euro.
Meine Meinung und nur meine Meinung ist folgende:
Preis - Leistungsverhältnis sehe ich bei Ausreichend bis Mangelhaft.
Elektrische Sicherheit sehe ich bei Befriedigend. Schön ist anders.
Technik sehe ich bei Ausreichend.
Geräuschentwicklung In Ordnung
Gesamteindruck sehe ich bei Ausreichend
Mir wurde das Gerät von meinem Heizungsfachmann als z.Z. bestes Gerät auf dem Markt angepriesen. Na na na ob das stimmt ???
Mein alter Heizungsbrenner war Baujahr 1992 hatte eine Reparatur ( Zündtrafo defekt ), hat bis 2022 tadellos funktioniert. Mein Schornsteinfeger sagte bei der letzten Abgasprüfung 2021 : " Wunderbare Werte, trotzdem muss das Gerät raus, weil es ohne Aussen und Raumfühler arbeitet."
Ich bin schon gespannt wie lange die neue Heizung hält.
Bis dann meine lieben Leute. Ein frohes Fest und einen guten Rutsch wünsche ich.
1. Heizungssteuerung:
Ich hatte ich meine Heizung eingestellt. Mit diesen Einstellungen ist das Gerät 8 Tage lang zu meiner Zufriedenheit gelaufen. Mit sehr kleinen Taktzahlen und sparsam im Verbrauch.
Nun taktet die Kiste im 5 Minutentakt. Dadurch ist die Raumtemperatur um 5 Grad gesunken, obwohl an den Heizkörperthermnostaten nichts verändert wurde. Die Aussentemperatur lag bei ca. 6 Grad, mal etwas mehr, mal etwas weniger die Spanne lag bei 0,5 Grad. Eine kleine Änderung der Heizlinie hat die Heizung wieder auf Kurs gebrachtet. Für mich bedeutet das, die Kiste läuft unzuverlässig. Was ist wenn draußen 12 Grad Minus sind und wir nicht zu Hause sind und die Kiste fängt wieder an zu takten.
2. Warmwassererzeugung:
Die Heizung hat einen 80 Liter - Speicher. Dieser soll auf 50 Grad erhitzt werden, es werden immer 55 Grad erreicht, ist i.O. kann ich mit leben. Nun habe ich aus Testzwecken 24 Std. kein Warmwasser entnommen, die Gradzahl sinkt um 8 Grad im Speicher oben. Was mir sagt der Speicher ist schlecht isoliert. Zweiter Test, gesamtes Warmwasser entnommen 14 Grad im Speicher und wieder auf 55 Grad hochheizen lassen. Leistungsverbrauch 6,5 KW. Mein alter Warmwasserspeicher, der elektrisch aufgeheizt wurde, hat in 24 Std. 2 Grad verloren. Die Leistungsaufnahme waren 6 KW. Mit diesen 6 KW/h wurde das Wasser in 45 Minuten von 16 Grad auf 85 Grad erhitzt. Stiebel Eltron HFA EB 80 Z. Das heißt die Heizung arbeitet bei der Warmwasserbereitung ineffizient.
3.
WEM Portal:
Mir scheint die Verbindung zum Gerät wird nach Lust und Laune erstellt. Wenn man dann mal verbunden ist und die Daten werden angezeigt, sollte man glauben das die Daten intervallmäßig aktualisiert werden. Nix da, passiert nicht. Ich klicke dann immer auf Statistik und wieder zurück auf Info, dann werden die neuen Daten angezeigt. Wenn ich das zweimal mache ist Ende, nix geht mehr neu einloggen.
Zur Verbindug:
Zuerst hatte ich die Internetverbindung zur Heizung über ein Dlan Netz hergestellt, dachte mir vielleicht liegt der Fehler daran, also mit einer fliegenden Cat 7 Leitung vom Gerät in die Fritzbox 7590. Leider keine Verbesserung. Weiter getestet. Die automatische Vergabe der IP Adresse in der Fritzbox deaktiviert und der Heizung eine statische IP Adresse zugeteilt. Keine Verbesserung. Hier muß ich ich Frau Merkel recht geben, die einmal sagte:" Internet ist in Deutschland Neuland" Jedenfalls für manche Hersteller von Heizungsanlagen scheint mir. Die App fürs Handy ist völlig misslungen, testet selber.
Geräuschentwickelung:
In Ordnung
Elektrik :
Ich komme aus der Elektrotechnik, wenn wir wirre verlegte Leitungen sehen, sagen wir dazu, sieht aus wie ein Spinnennetz. Wenn eine Spinne ihr Netz so spinnen würde, wie die Leitungen in der Heizung verlegt sind, würde sie von ihren Artgenossen verdroschen oder ausgelacht werden. Die Tür von der Heizungsanlage, welche die Bedienteile und das Display abdeckt quietscht wie ein altes verostetes Schanier bei Betätigung. Die hinteren Abdeckblenden sind in Gummipuffer gelagert, schön wäre wenn die Gummipufer mitgeliefert würden.
Bestellt wurde das Gerät Ende Mai 2022 geliefert wurde es Ende Oktober 2022. Preis für das Gerät alleine 5.882,49 Euro.
Meine Meinung und nur meine Meinung ist folgende:
Preis - Leistungsverhältnis sehe ich bei Ausreichend bis Mangelhaft.
Elektrische Sicherheit sehe ich bei Befriedigend. Schön ist anders.
Technik sehe ich bei Ausreichend.
Geräuschentwicklung In Ordnung
Gesamteindruck sehe ich bei Ausreichend
Mir wurde das Gerät von meinem Heizungsfachmann als z.Z. bestes Gerät auf dem Markt angepriesen. Na na na ob das stimmt ???
Mein alter Heizungsbrenner war Baujahr 1992 hatte eine Reparatur ( Zündtrafo defekt ), hat bis 2022 tadellos funktioniert. Mein Schornsteinfeger sagte bei der letzten Abgasprüfung 2021 : " Wunderbare Werte, trotzdem muss das Gerät raus, weil es ohne Aussen und Raumfühler arbeitet."
Ich bin schon gespannt wie lange die neue Heizung hält.
Bis dann meine lieben Leute. Ein frohes Fest und einen guten Rutsch wünsche ich.