Hallo zusammen,
am Vorlauf-Panzerschlauch (zwischen Kessel und WW-Speicher) rinnen im Sommerbetrieb nach der täglichen Warmwasserbereitung einige Tropfen Wasser heraus, habe dieses mal aufgefangen, es sind etwa 25 ml. Die Anlagendruck sank dadurch über die Sommermonate stetig (Beginn bei ca. 2 bar, aktuell 1,4 bar). Wenn WW bereitet wurde ist er ca. 0,1 bar höher als bei abgekühltem WW am Abend.
Bevor man nun bald durchheizen muss, wollte ich gerne den Schlauch tauschen.
Frage: Wie geht ich am Besten vor, hätte es so gemacht:
1) Vorlauf und Rücklauf Ventile Richtung Heizkreis schließen (sind ca. 50cm oberhalb des Kessels / WW-Speichers)
2) MAG absperren (ist das nötig?)
3) Am KFE-Hahn Wasser ablassen, bis der Anlagendruck gesunken ist (0,5bar - oder weniger?)
4) Panzerschlauch abschrauben
5) Neuen Panzerschlauch am AG eindichten, ÜG mit Dichtung montieren
6) Am KFE-Hahn Wasser auffüllen (bis 1,5 bar)
7) VL / RL Ventile öffnen, MAG öffnen, falls in (2) abgesperrt.
7) Heizung in Betrieb nehmen, am höchsten HK entlüften, Druck checken, ggf. bei abekühltem Kessel nochmal nachfüllen.
Sind da grobe Fehler drin oder kann man das so machen?
Danke!
am Vorlauf-Panzerschlauch (zwischen Kessel und WW-Speicher) rinnen im Sommerbetrieb nach der täglichen Warmwasserbereitung einige Tropfen Wasser heraus, habe dieses mal aufgefangen, es sind etwa 25 ml. Die Anlagendruck sank dadurch über die Sommermonate stetig (Beginn bei ca. 2 bar, aktuell 1,4 bar). Wenn WW bereitet wurde ist er ca. 0,1 bar höher als bei abgekühltem WW am Abend.
Bevor man nun bald durchheizen muss, wollte ich gerne den Schlauch tauschen.
Frage: Wie geht ich am Besten vor, hätte es so gemacht:
1) Vorlauf und Rücklauf Ventile Richtung Heizkreis schließen (sind ca. 50cm oberhalb des Kessels / WW-Speichers)
2) MAG absperren (ist das nötig?)
3) Am KFE-Hahn Wasser ablassen, bis der Anlagendruck gesunken ist (0,5bar - oder weniger?)
4) Panzerschlauch abschrauben
5) Neuen Panzerschlauch am AG eindichten, ÜG mit Dichtung montieren
6) Am KFE-Hahn Wasser auffüllen (bis 1,5 bar)
7) VL / RL Ventile öffnen, MAG öffnen, falls in (2) abgesperrt.
7) Heizung in Betrieb nehmen, am höchsten HK entlüften, Druck checken, ggf. bei abekühltem Kessel nochmal nachfüllen.
Sind da grobe Fehler drin oder kann man das so machen?