Wassergeführte Deckenheizung

Diskutiere Wassergeführte Deckenheizung im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin, hat jemand hier Erfahrung mit einer wassergeführten Deckenheizung? Das würde mich interessieren da es evtl bei uns zur Modernisierung in...
Jay.Cee.808

Jay.Cee.808

Threadstarter
Mitglied seit
15.07.2022
Beiträge
194
Moin, hat jemand hier Erfahrung mit einer wassergeführten Deckenheizung? Das würde mich interessieren da es evtl bei uns zur Modernisierung in Frage kommt.
Speziell würde mich aber folgendes interessieren: ich hab gelesen das diese größtenteils mit Strahlungswärme arbeitet (wie z. B. Infrarotheizung). Ist es wirklich so das da diese (Strahlungs-)Wärme entsteht? Mir fehlt da etwas die Vorstellungskraft. Besonders wenn direkt unter dem Rohr noch ne Trockenbauplatte ist.
Desweiteren würde ich gern wissen mit welchen Kosten ich ganz grob kalkulieren kenn. Das würde nur ins EG reinkommen, ca 60qm. Einbau durch eine Fachfirma.
 

JonnyWalkerNO1

Mitglied seit
16.07.2022
Beiträge
1
Hi, ich kann Dir leider nicht weiterhelfen, stehe aber vor einer ähnlichen Aufgabe wie Du und habe die gleichen Fragen! Hoffe auf fachkundige Aussagen :geek:
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
ich hab gelesen das diese größtenteils mit Strahlungswärme arbeitet (wie z. B. Infrarotheizung). Ist es wirklich so das da diese (Strahlungs-)Wärme entsteht?
Ja, das ist so, und zwar fast ausschließlich. Die Trockenbauplatte ändert daran nichts. Die wird erwärmt und strahlt dann die Wärme nach unten ab.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Ja, das ist so, und zwar fast ausschließlich
... Und hat den Vorteil das diese Wärme intensiver empfunden wird und du dadurch die Temperatur absenken kannst, was dann wiederum eine Einsparung beim Energieverbrauch zu Folge hat ohne den Nutzerkomfort einzuschränken.

Aber! wenn die Strahlungswärme nachlässt wird es sehr schnell als zu kühl empfunden und es ist nicht einfach die Energieversorgung mit einer herkömmlichen Heizung bedarfsgerecht zu steuern.
Um das abzuklären sind alle Bedingungen zur bestehenden Heizung und dem Gebäude abzuklären. Das geht aber nur vor Ort und ist umfangreich.
Es müssen immer Wärmeerzeuge und das Wärmeabgabesystem auf einander abgestimmt sein und für das Gebäude richtig dimensioniert sein, denn nur eine Komponente zu verändern bringt Probleme.
 
Jay.Cee.808

Jay.Cee.808

Threadstarter
Mitglied seit
15.07.2022
Beiträge
194
Danke schon mal für die Antworten.


Wärmeabgabesystem auf einander abgestimmt sein und für das Gebäude richtig dimensioniert sein
Wie haben ja schon ein individuellen Sanierungsfahrplan erstellen lassen.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
... Und hat den Vorteil das diese Wärme intensiver empfunden wird und du dadurch die Temperatur absenken kannst, was dann wiederum eine Einsparung beim Energieverbrauch zu Folge hat ohne den Nutzerkomfort einzuschränken.

Aber! wenn die Strahlungswärme nachlässt wird es sehr schnell als zu kühl empfunden und es ist nicht einfach die Energieversorgung mit einer herkömmlichen Heizung bedarfsgerecht zu steuern.
Um das abzuklären sind alle Bedingungen zur bestehenden Heizung und dem Gebäude abzuklären. Das geht aber nur vor Ort und ist umfangreich.
Es müssen immer Wärmeerzeuge und das Wärmeabgabesystem auf einander abgestimmt sein und für das Gebäude richtig dimensioniert sein, denn nur eine Komponente zu verändern bringt Probleme.
Wie hoch ist ungefähr bei so einer mit Wasser beheizten Deckenheizung die Vorlauftemperatur?
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Wie hoch ist ungefähr bei so einer mit Wasser beheizten Deckenheizung die Vorlauftemperatur?
ca. min 65 Grad +x, abhängig von dem was du kaufst, aber was da angegeben wird musst du sehr kritisch sehen. Vom Grundsatz benötigen diese Heizungen höhere VL- Temperaturen im Vergleich zu einer Fußbodenheizung, was dann wiederum ungünstig für Brennwertheizungen ist.
Ein Heizsystem ist immer mit allen Komponenten zu bewerten und besonders Wärmeerzeuger und das Wärmeabgabesystem müssen aufeinander abgestimmt sein.
Besonders effektiv lassen sich Deckenheizung mit Strom betreiben, wobei dann aber der Preis pro 1 kWh Strom oder Gas / Öl, dann wiederum auschlaggebend ist und sich 1/5 zur Zeit verhält und damit Strom ausscheidet.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Wie hoch ist ungefähr bei so einer mit Wasser beheizten Deckenheizung die Vorlauftemperatur?
Auf dem Niveau einer Fußbodenheizung, also irgendwas bis grob 35°C bei vernünftiger Auslegung und nicht zu hohen Räumen.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
irgendwas bis grob 35°C
Das reicht nicht für Strahlungswärme! für eine Fußbodenheizung, da wird auch keine Strahlungswärme benötigt.

Großfläche Ausführungen der Deckenheizung können aber mit 35-40 Grad auskommen, da hast du recht, es kommt also darauf an was er da macht und wie das Gebäude beschaffen ist. Holzhäuser sind dafür z.B. günstige als schwere Bauten.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Das reicht nicht für Strahlungswärme! für eine Fußbodenheizung, da wird auch keine Strahlungswärme benötigt.

Großfläche Ausführungen der Deckenheizung können aber mit 35-40 Grad auskommen, da hast du recht, es kommt also darauf an was er da macht und wie das Gebäude beschaffen ist. Holzhäuser sind dafür z.B. günstige als schwere Bauten.
Ja was stimmt dan jetzt?
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
ca. min 65 Grad +x, abhängig von dem was du kaufst, aber was da angegeben wird musst du sehr kritisch sehen. Vom Grundsatz benötigen diese Heizungen höhere VL- Temperaturen im Vergleich zu einer Fußbodenheizung, was dann wiederum ungünstig für Brennwertheizungen ist.
Ein Heizsystem ist immer mit allen Komponenten zu bewerten und besonders Wärmeerzeuger und das Wärmeabgabesystem müssen aufeinander abgestimmt sein.
Besonders effektiv lassen sich Deckenheizung mit Strom betreiben, wobei dann aber der Preis pro 1 kWh Strom oder Gas / Öl, dann wiederum auschlaggebend ist und sich 1/5 zur Zeit verhält und damit Strom ausscheidet.
Ja was stimmt dann jetzt?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.120
Bei Deckenheizung funktioniert keine Konvektion, sondern nur Strahlungswärme.
Und die funktioniert nur bei sehr hoher Temperatur.

FBH funktioniert fast nur durch Konvektion und kann daher deutlich niedriger gefahren werden.
Der warme Fußboden erwärmt die kalte Luft direkt darüber, die dadurch aufsteigt und die Wärme im ganzen Raum verteilt, dadurch abkühlt und wieder nach unten sinkt.
Bei einer Deckenheizung bleibt die warme Luft oben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Bei Deckenheizung funktioniert keine Konvektion, sondern nur Strahlungswärme.
Und die funktioniert nur bei sehr hoher Temperatur.

FBH funktioniert fast nur durch Konvektion und kann daher deutlich niedriger gefahren werden.
Der warme Fußboden erwärmt die kalte Luft direkt darüber, die dadurch aufsteigt und die Wärme im ganzen Raum verteilt, dadurch abkühlt und wieder nach unten sinkt.
Bei einer Deckenheizung bleibt die warme Luft oben.
Richtig erkannt, und unten bleibt es kalt. Deswegen ist auch eine Wärmepumpe effizienter bei einer Fußbodenheizung.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Bei Deckenheizung funktioniert keine Konvektion, sondern nur Strahlungswärme.
Und die funktioniert nur bei sehr hoher Temperatur.

FBH funktioniert fast nur durch Konvektion und kann daher deutlich niedriger gefahren werden.
Der warme Fußboden erwärmt die kalte Luft direkt darüber, die dadurch aufsteigt und die Wärme im ganzen Raum verteilt, dadurch abkühlt und wieder nach unten sinkt.
Bei einer Deckenheizung bleibt die warme Luft oben.
Das ist alles falsch :kopfnuss:
Google einfach mal nach Strahlungsheizung, Niedertemperaturstrahler, Deckenheizung + Vorlauftemperatur. Und zur schnellen Lektüre:
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Das ist alles falsch :kopfnuss:
Google einfach mal nach Strahlungsheizung, Niedertemperaturstrahler, Deckenheizung + Vorlauftemperatur. Und zur schnellen Lektüre:
Ja wir wissen ja das es wieder Werbung ist die wir lesen sollen.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.120
Das ist alles falsch :kopfnuss:
Google einfach mal nach Strahlungsheizung, Niedertemperaturstrahler, Deckenheizung + Vorlauftemperatur.
Ich vertraue lieber den nachvollziehbaren physikalischen Gesetzen als Werbeversprechen.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Und falls Du das Niveau mal wieder verlassen willst, empfehle ich in diesem Zusammenhang physikalische Grundlagen wie Stefan-Boltzmann- und Planksches Strahlungsgesetz.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Reichen da bei einer Deckenheizung eine Oberflächentemperatur von 35 °C?
Ich habe mal solche elektrische Infrarotplatten für an die Decke sehen können. Die waren aber viel wärmer als 35°C.
Und ja die haben schön warm gemacht.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Dann rechne es doch grob aus, um eine Vorstellung zu bekommen: Stefan-Boltzmann-Gesetz -> Formel wählen -> Annahme von Werten => abgestrahlte Leistung. Und wenn Du es einfach haben willst, rechne mit 6W/(m²K), was bei 35°C/20°C dann 90W/m² wären.
 

LTB

Mitglied seit
16.08.2021
Beiträge
227
Desweiteren würde ich gern wissen mit welchen Kosten ich ganz grob kalkulieren kenn.
Traue nicht dem Internet die 100€/m2 verbreiten bei der Trockenbau Variante.
Wir hatten einen Trockenbauer hier, der wollte, fertig gespachtelt ca 200€+€ pro m2. Dazu kommt dann noch setzen der Heizkreisverteiler und deren Anschluss an den Wärmeerzeuger, was wiederum der HB macht...
 
Thema:

Wassergeführte Deckenheizung

Wassergeführte Deckenheizung - Ähnliche Themen

  • Meinung zur Heizungsumstellung Wassergeführter Kaminofen mit LWP oder Gasheizung

    Meinung zur Heizungsumstellung Wassergeführter Kaminofen mit LWP oder Gasheizung: Hallo zusammen, derzeit bin ich das neue Heizsystem für mein Haus am überlegen und bin bei den vielen Möglichkeiten überfragt. Zum Haus: Aufbau...
  • Installation Solarthermie und wassergeführter Ofen zur WP

    Installation Solarthermie und wassergeführter Ofen zur WP: Hi zusammen, ich habe aktuell eine Wärmpepumpe installiert in einem KfW 55 Haus. aktuell verbaut ist ein Vitocell 100-W CVA mit 300L als...
  • Auswahlhilfe, Kaufberatung Wassergeführter Pelletofen

    Auswahlhilfe, Kaufberatung Wassergeführter Pelletofen: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Pelettofen mit Wasserführung für unser Wohnzimmer. Bei unserem Haus handelt es sich um einen...
  • Wassergeführter Pelletofen heizt nur Brauchwasser

    Wassergeführter Pelletofen heizt nur Brauchwasser: Hallo zusammen, ich habe eine neue Buderus GB 172 Gasterme mit einem RC310 Regler und einem Buderus Kombipuffer P750S. An diesem Puffer ist ein...
  • Wassergeführte Deckenheizung Erfahrungen

    Wassergeführte Deckenheizung Erfahrungen: Hallo zusammen, wir haben uns ein doppelstöckiges Einfamilienhaus Bj 1964 gekauft und erneuern so gut wie alles. Den Pakettboden wollen wir...
  • Ähnliche Themen

    Oben