Warum interne Ausdehnungsgefäße nicht austauschbar?

Diskutiere Warum interne Ausdehnungsgefäße nicht austauschbar? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hi, ich denke, dieses Thema sollte separat sein. Auch wenn es mit der Informationsbeschaffung zu diesem Thema geht: suche: Boschheizung Folgende...

klarjei

Threadstarter
Mitglied seit
24.09.2021
Beiträge
51
Hi,

ich denke, dieses Thema sollte separat sein. Auch wenn es mit der Informationsbeschaffung zu diesem Thema geht: suche: Boschheizung

Folgende Aussage, die ich erhalten habe, gibt mir ehrlich gesagt keine Ruhe

Das Ausdehnungsgefäß (weißer Behälter auf den Fotos im Nebenraum) ist wenige Wochen alt. Mir wurde gesagt, dass ich das so beibehalten sollte. Das Gefäß von Bosch wird auch irgendwann kaputtgehen und dann tauscht man es wie es auch bei meiner Wolf war nicht aus. Da es zu umständlich wäre. Sondern setzt wieder ein Ausdehnungsgefäß´extern. Also sollte ich das interne Gefäß vorab deaktivieren und meins weiter beibehalten. Da es eh schon eingebaut ist.
Wie es ausschaut, werde ich nun nach einem Kombigerät Ausschau halten, welches das Wasser nach Bedarf erhitzt. Also ohne WW-Behälter.

Nun frage ich mich, ob das überhaupt stimmt, dass die Hersteller wissen, dass ihre Ausdehnungsgefäße Verschleißteile sind und die Geräte trotzdem so bauen, dass man das interne Gefäß nicht austauschen kann. Ich finde es nicht so toll, noch mehr Raum ausnutzen zu müssen, um ein separates Gefäß anzuhängen.

Sollte ich mich ggf. auch darum kümmern, dass meine Bosch es einfach macht das Ausdehnungsgefäß zu tauschen? Oder sind wirklich alles Heizungen so problematisch? Ist denn der Preis das interne Gefäß zu tauschen so viel teurer? Am liebsten würde ich mein Gefäß entfernen und in Zukunft nur mit dem Internen arbeiten.

Oder haben externe Gefäße noch weitere Vorteile?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.536
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Die Geräte gibts mW NUR mit integriertem MAG. Die halten auch DESHALB nicht so lange weil sie meist NIE (richtig) gewartet werden, sprich: weil sich KEINER (richtig) drum kümmert. Da das MAG an der Rückwand sitzt muss über dem Gerät mind ca 60-80cm Platz sein UND man muss zur Demontage immer die Abgasführung abbauen...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.469
Ist denn der Preis das interne Gefäß zu tauschen so viel teurer?
Früher mussten ganze Gasgeräte mit zwei Mann dafür von der Wand gehoben werden. Und ein externes MAG installieren geht auch so einfach. Es muss hydraulisch sauber zum Gerät passen. Interne MAG sind eine sicherheitsrelevante Baugruppe, mit der das Gasgerät seine Zulassung bekommen hat. Deshalb muss das interne (vielleicht auch defekte) MAG im Gerät bleiben. Es wird völlig funktionsunfähig gemacht und das neue externe MAG (an richtiger Stelle angeschlossen) übernimmt die Aufgabe.
 

klarjei

Threadstarter
Mitglied seit
24.09.2021
Beiträge
51
Ok dann ist das Thema auch geklärt.

Um mein Ausdehnungsgefäß zu füllen, nutze ich zurzeit nur einen Wasserhahn, den ich manuell öffne und wenn 2bar erreicht sind, mache ich dicht. Am Ausdehnungsgefäß ist eine Mutter, die ich immer auflasse, weil es komfortabler ist. Das ist aber ein Sicherheitsproblem. Das Wasser könnte irgendwann auslaufen, wenn der Schlauch oder so defekt geht.

Das kann man verbessern habe ich gehört. Es gibt einen "Wasserhahn" oder sowas der abgesichert ist. Den man ohne Maulschlüssel, also nur per Hand? öffnen und schließen kann. Dazu hat er die praktische Funktion "voreingestellt" zu werden. Also man gibt an ich will immer 1,5bar und der Anschluss gleicht automatisch die Differenz des Wassers aus. Weiß nur nicht ob ich dabei sein muss oder es automatisch im läuft. Und ich nie wieder gebraucht werde.

Könnt ihr mir sagen wie das Teil heißt, am besten mit Link? Das wäre sehr nützlich das auch gleich anzupassen.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.536
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
MIR wäre das zu aufwendig und zu teuer für die ein zwei mal nachfüllen pro Jahr....
 

klarjei

Threadstarter
Mitglied seit
24.09.2021
Beiträge
51
Wie heißen denn die Geräte, damit ich den Preis prüfen kann? Oder kennst du auch den Preis? Wird nur der Hahn getauscht den ich eh schon am Ausdehnungsgefäß habe?

Aufwändig ist es ja nicht. Da meine Heizung, wenn es so weit ist auch getauscht wird.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.536
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Da gibts sicher auch einfachere Lösungen. Man benötigt an sich zumindest einen Rohrtrenner BA heißt der mW. Dann wie gehabt einen Schlauch. Wasserzähler wäre ganz praktisch, aber kann man auch am Wohnungswasserzähler ablesen.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.458
Zitat: Dann wie gehabt einen Schlauch. Wasserzähler wäre ganz Praktisch

So etwas, wäre im Standart Fall die Lösung, ohne eine Heizung Wasser Aufbereitung...

1632681661831.png


Und so etwas, wenn das Heizung Wasser Aufbereitet (voll Enthärtet) wegen dem Heizung Geräte Hersteller, oder von dem Gebrauchs Wasser Versorger Grundsätzlich Erforderlich, wegen der zu hohen Kalkwerte im Wasser bei den Technischen Heizung Anlagen.. Das es ist aber je nach dem, der Wasserversorger und Ihre Brunnen, Recht Unterschiedlich.

1632682036252.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Warum interne Ausdehnungsgefäße nicht austauschbar?

Warum interne Ausdehnungsgefäße nicht austauschbar? - Ähnliche Themen

  • wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?

    wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?: Hallo zusammen, Ich habe Mal wieder eine Frage an euch! Die Tage habe ich mir einen Wasserspareinsatz gekauft, der einfach zwischen Duschkopf und...
  • Warum geht die Uhr nicht?

    Warum geht die Uhr nicht?: Was muss ich tun? Bleibt auf der eingestellten Zeit stehen… Danke für Tipps 😄. Bitte einfach erklären, damit ich das Ding in Schwung bringen kann.
  • Warum wird ECO-ABS manchmal ignoriert?

    Warum wird ECO-ABS manchmal ignoriert?: Hallo, letztens beobachtete ich wieder ein merkwürdiges Verhalten unserer FNG-26 mit R2 und BM im Zusammenhang mit ECO-ABS. Über das Zeitprogramm...
  • Warum steckt da ein Inbus??

    Warum steckt da ein Inbus??: Hallo zusammen, an unser FBH wurde die Pumpe getauscht - soweit sogut. Nun frage ich mich allerdings warum da ein Inbus steckt und dieser voll auf...
  • Plötzliches Takten warum?

    Plötzliches Takten warum?: Nabend, ich beobachte ein merkwürdiges und scheinbar auch nur sporadisch auftretendes Problem bei meiner Elco Trigon S. Diese fängt heute...
  • Ähnliche Themen

    • wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?

      wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?: Hallo zusammen, Ich habe Mal wieder eine Frage an euch! Die Tage habe ich mir einen Wasserspareinsatz gekauft, der einfach zwischen Duschkopf und...
    • Warum geht die Uhr nicht?

      Warum geht die Uhr nicht?: Was muss ich tun? Bleibt auf der eingestellten Zeit stehen… Danke für Tipps 😄. Bitte einfach erklären, damit ich das Ding in Schwung bringen kann.
    • Warum wird ECO-ABS manchmal ignoriert?

      Warum wird ECO-ABS manchmal ignoriert?: Hallo, letztens beobachtete ich wieder ein merkwürdiges Verhalten unserer FNG-26 mit R2 und BM im Zusammenhang mit ECO-ABS. Über das Zeitprogramm...
    • Warum steckt da ein Inbus??

      Warum steckt da ein Inbus??: Hallo zusammen, an unser FBH wurde die Pumpe getauscht - soweit sogut. Nun frage ich mich allerdings warum da ein Inbus steckt und dieser voll auf...
    • Plötzliches Takten warum?

      Plötzliches Takten warum?: Nabend, ich beobachte ein merkwürdiges und scheinbar auch nur sporadisch auftretendes Problem bei meiner Elco Trigon S. Diese fängt heute...
    Oben