Warum gibt es eigentlich neben der Neigungskurve auch och die Niveauanhebung?

Diskutiere Warum gibt es eigentlich neben der Neigungskurve auch och die Niveauanhebung? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wie die Überschrift schon erfragt: warum gibt es neben der, mir verständlichen, Neigungsverstellung der Heizkurve auch noch eine...

dauid

Threadstarter
Mitglied seit
22.03.2012
Beiträge
50
Hallo,

wie die Überschrift schon erfragt: warum gibt es neben der, mir verständlichen, Neigungsverstellung der Heizkurve auch noch eine Niveauanhebung dergleichen, wenn doch über die Anhebung oder Absenkung der Raumsolltemperatur Einstellung am Kessel das Gleiche erreicht wird?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Mal mal eine Kennlinie mit 20° Heizungvorlauf bei 20° Außentemperatur und 60° Heizungsvorlauf bei 0° außen.

Dann kuckst du mal wie warm was Heizwasser bei 10° außen wär. Du erkennst - mit dieser Temperatur kann man in aller Regel nicht heizen.

Daher stellt man das Niveau meist auf +8 und macht im Gegenzug die Heizkurve etwas flacher.
 

dauid

Threadstarter
Mitglied seit
22.03.2012
Beiträge
50
ach herjee,

ich glaub da muss ich mich heute Abend nochmal hinsetzen und konzentrieren. Die Anwort hätte ich mir etwas einfacher gewünscht. Ich muss erstmal überlegen was ich denn nun eigentlich zeichnen soll um etwas deuten zu können.

Trotzdem Danke Hausdoc

Ich würde mich im übrigen über eine Antwort von Dir zu meiner davor gestellten Frage freuen, die etwas lang formuliert ist. Wenn es geht in einfachen, laienverständlichen Worten beantwortet, was für einen Fachmann sicherlich oftmals nicht so leicht ist ;O)

Danke.
 

dauid

Threadstarter
Mitglied seit
22.03.2012
Beiträge
50
@ Hausdoc: o.k. ich habe Deine Antwort nachvollzogen.

Es ist zwar richtig was Du schreibst und ich weiss auch wozu man die Parallelverschiebung der Kennlinie benutzt und was sie bewirkt, den Sinn habe ich nicht in Frage stellen wollen.

Aber meine Frage war ja, warum man diese Parallelverschiebung in der Programmierung über die Niveauadresse regelt und nicht direkt über die am Kessel vergebbare Raumsolltemperatur? Wenn ich die erhöhe verschiebt sich ja auch die Kennlinie komplett parallel nach oben, das wollte ich wissen. Warum gibt es Raumsolltemp. am Kesselund zusätzlich die Niveeauverscheibung wenn beides das Gleiche bewirkt?

PS: bei Deiner Beispiel Kennlinie bist Du von Radiatoren ausgegangen oder? Ich meine bei 10C = 42C Vorlauftemp. will ich meiner FBH garnicht zumuten, schon garnicht den wert 60C Vorlauft. bei 0C Außent.. Aber das Prinzip ist ja das gleiche und verstanden.
 

Piotre

Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
204
Hallo, also einfach gesagt, ist das Niveau eine Parallelverschiebung der Kennlinie. Das heißt, die Kennlinie ist die Neigung ( Steilheit). Generell würde ich die Steilheit auf 1,0 bis 1,2 stellen und das Niveau auf 8 bis 10, damit du in der Übergangszeit auch Wärme bekommst. Gruß Piotre
 

dauid

Threadstarter
Mitglied seit
22.03.2012
Beiträge
50
@Piotre: die Werte die Du mir hier nennst meinst Du aber nicht ernst für eine Fußbodenheizung?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Bodenheizung Steilheit 0,2 - 0,6 - je nach Verlegung
 

Piotre

Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
204
Natürlich nicht, sonder als Einstellung für Heizkörperbetrieb. Es sollte ja auch nur als vereinfachte Erklärung gelten. Ich hatte dich zumindest so verstanden. Für eine Boddenheizung sind die Werte die Hausdoc genannt hat super.
 
Thema:

Warum gibt es eigentlich neben der Neigungskurve auch och die Niveauanhebung?

Warum gibt es eigentlich neben der Neigungskurve auch och die Niveauanhebung? - Ähnliche Themen

  • wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?

    wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?: Hallo zusammen, Ich habe Mal wieder eine Frage an euch! Die Tage habe ich mir einen Wasserspareinsatz gekauft, der einfach zwischen Duschkopf und...
  • Warum geht die Uhr nicht?

    Warum geht die Uhr nicht?: Was muss ich tun? Bleibt auf der eingestellten Zeit stehen… Danke für Tipps 😄. Bitte einfach erklären, damit ich das Ding in Schwung bringen kann.
  • Warum wird ECO-ABS manchmal ignoriert?

    Warum wird ECO-ABS manchmal ignoriert?: Hallo, letztens beobachtete ich wieder ein merkwürdiges Verhalten unserer FNG-26 mit R2 und BM im Zusammenhang mit ECO-ABS. Über das Zeitprogramm...
  • Warum steckt da ein Inbus??

    Warum steckt da ein Inbus??: Hallo zusammen, an unser FBH wurde die Pumpe getauscht - soweit sogut. Nun frage ich mich allerdings warum da ein Inbus steckt und dieser voll auf...
  • Plötzliches Takten warum?

    Plötzliches Takten warum?: Nabend, ich beobachte ein merkwürdiges und scheinbar auch nur sporadisch auftretendes Problem bei meiner Elco Trigon S. Diese fängt heute...
  • Ähnliche Themen

    • wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?

      wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?: Hallo zusammen, Ich habe Mal wieder eine Frage an euch! Die Tage habe ich mir einen Wasserspareinsatz gekauft, der einfach zwischen Duschkopf und...
    • Warum geht die Uhr nicht?

      Warum geht die Uhr nicht?: Was muss ich tun? Bleibt auf der eingestellten Zeit stehen… Danke für Tipps 😄. Bitte einfach erklären, damit ich das Ding in Schwung bringen kann.
    • Warum wird ECO-ABS manchmal ignoriert?

      Warum wird ECO-ABS manchmal ignoriert?: Hallo, letztens beobachtete ich wieder ein merkwürdiges Verhalten unserer FNG-26 mit R2 und BM im Zusammenhang mit ECO-ABS. Über das Zeitprogramm...
    • Warum steckt da ein Inbus??

      Warum steckt da ein Inbus??: Hallo zusammen, an unser FBH wurde die Pumpe getauscht - soweit sogut. Nun frage ich mich allerdings warum da ein Inbus steckt und dieser voll auf...
    • Plötzliches Takten warum?

      Plötzliches Takten warum?: Nabend, ich beobachte ein merkwürdiges und scheinbar auch nur sporadisch auftretendes Problem bei meiner Elco Trigon S. Diese fängt heute...
    Oben