replica660
Threadstarter
- Mitglied seit
- 22.12.2020
- Beiträge
- 9
Langsam aber sicher wurde über Wochen der Warmwasser Druck immer weniger. Man öffnet den Misch Hahn am Waschbecken oder irgendwo im Haus - kurz kommt Druck, fällt aber innerhalb von Sekunden auf minimal Durchfluss. Kaltwasser ist perfekt & entspricht dem Druck des Hausanschlusses ( nach dem Druckregler ).
1) Nach Internet Recherche erst mal das Rückschlagventil ausgebaut und siehe da ... total verkalkt! Freude - gereinigt - eingebaut ==> gleiches Problem!
2) Das Ventil komplett raus gelassen ( zum Probieren ) ===> gleiches Problem!
3) Zirkulationspumpe über Wartung - Testfunktion geprüft ==> schaltet 220V zu Pumpe an ( am Stecker des Ausganges der Platine gemessen )
4) Mit Stethoskop an der Pumpe gehorcht ... ??? kann nicht wirklich hören dass die Pumpe läuft ??
Fragen:
a) Kann eine defekte Zirkulationspumpe den Druck aus der Zufuhrleitung über das Rückschlagventil so stark blockieren, dass kaum noch Wasser ankommt an der Entnahme?
b) Kann man die Zirkulationspumpe noch anders prüfen?
c) Kann der Heizstab im Brenner so verkalkt sein - und innerhalb 2-3 Wochen so weit zugehen / blockieren?
Danke Klaus
1) Nach Internet Recherche erst mal das Rückschlagventil ausgebaut und siehe da ... total verkalkt! Freude - gereinigt - eingebaut ==> gleiches Problem!
2) Das Ventil komplett raus gelassen ( zum Probieren ) ===> gleiches Problem!
3) Zirkulationspumpe über Wartung - Testfunktion geprüft ==> schaltet 220V zu Pumpe an ( am Stecker des Ausganges der Platine gemessen )
4) Mit Stethoskop an der Pumpe gehorcht ... ??? kann nicht wirklich hören dass die Pumpe läuft ??
Fragen:
a) Kann eine defekte Zirkulationspumpe den Druck aus der Zufuhrleitung über das Rückschlagventil so stark blockieren, dass kaum noch Wasser ankommt an der Entnahme?
b) Kann man die Zirkulationspumpe noch anders prüfen?
c) Kann der Heizstab im Brenner so verkalkt sein - und innerhalb 2-3 Wochen so weit zugehen / blockieren?
Danke Klaus