Hallo,
wir haben hier eine LWWP Arotherm.
EFH, Neubau 2021
kurz vor der Fahrt in den Urlaub vor einer Woche ist aufgefallen, dass wir kein Warmwasser mehr haben.
Blick auf die Hydraulikstation: Display aus
Pufferspeicher Temperatur 18•C
Fehler: Sicherung in der Hydraulikstation war durch.
Ausgetauscht, Hydraulikstation erweckte wieder zu leben, ab in den Urlaub.
jetzt kommen wir wieder und haben noch immer kein Warmwasser.
VorlaufSolltemp: 62 Grad
Vorlauftemp steigt aber nur auf max 38 Grad
Das Stück Kupfer-Vorlaufrohr welches aus der Hydraulikstation kommt wird auch warm-aber nur lauwarm.
Habe dann festgestellt, dass die Zirkulationspumpe fest hing. Die läuft jetzt auch wieder.
Die Heizung (FBH) läuft ohne Probleme.
Hättet ihr Vorschläge was es noch sein könnte?
Welche Pumpe ist für die Zirkulation durch den Pufferspeicher zuständig? Wo finde ich die?
Viele Grüße
wir haben hier eine LWWP Arotherm.
EFH, Neubau 2021
kurz vor der Fahrt in den Urlaub vor einer Woche ist aufgefallen, dass wir kein Warmwasser mehr haben.
Blick auf die Hydraulikstation: Display aus
Pufferspeicher Temperatur 18•C
Fehler: Sicherung in der Hydraulikstation war durch.
Ausgetauscht, Hydraulikstation erweckte wieder zu leben, ab in den Urlaub.
jetzt kommen wir wieder und haben noch immer kein Warmwasser.
VorlaufSolltemp: 62 Grad
Vorlauftemp steigt aber nur auf max 38 Grad
Das Stück Kupfer-Vorlaufrohr welches aus der Hydraulikstation kommt wird auch warm-aber nur lauwarm.
Habe dann festgestellt, dass die Zirkulationspumpe fest hing. Die läuft jetzt auch wieder.
Die Heizung (FBH) läuft ohne Probleme.
Hättet ihr Vorschläge was es noch sein könnte?
Welche Pumpe ist für die Zirkulation durch den Pufferspeicher zuständig? Wo finde ich die?
Viele Grüße