Wärmetauscher Brötje WGB 20N, Bj. 2005

Diskutiere Wärmetauscher Brötje WGB 20N, Bj. 2005 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Offensichtlich ist der Wärmetauscher fast dicht wie kann man die Verbrennungsrückstände noch besser entfernen (Sotin XX0)? Kosten für eine Neuen...

flyer

Threadstarter
Mitglied seit
06.04.2012
Beiträge
2
Offensichtlich ist der Wärmetauscher fast dicht wie kann man die Verbrennungsrückstände noch besser entfernen (Sotin XX0)?
Kosten für eine Neuen (BN. 986120) oder verbesserte Ausführung vorhanden?

Abgastemperatur 52 Grad, Wgrad +1,4%, CO2 8,8%
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Am besten geht immer noch ein scharfer Wasserstrahl.

Zudem: Läuft das Gerät überwiegend mit hohen Rücklauftemperaturen?
Wenn ja, würde ich das abstellen.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!

Hallo!
Der Wärmetauscher ist gemäß Wartungsanleitung mit Sotin 240 zu reinigen/spülen.
GGf. kpl. ausbauen und mit Sotin in beide Richtungen spülen.

Der Wärmetauscher wurde vor einigen Jahren von der Geometrie der Nocken geändert.
Auch der "neue" Wärmetauscher ist gemäß Wartungsanleitung jährlich zu reinigen.

Ist ein Wärmetauscher fast kpl. dicht (dann läuft das Gerät allerdings auch nicht mehr), ist ein reinigen eigentlich aussichtslos!

Gruß,
-GR-
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Bei zunehmender Verschmutzung des WT mimmt die Leistung durch verminderten Gasdurchsatz ab.

Der Grund liegt an der Unterdruckgasarmatur.
Hier "saugt" das Gebläse eine fest definierte Gasmange aus der Gasarmatur.
Da bei verschmutztem Wärmetauscher duch den höheren Widerstand weniger Gas/Luftgemisch duch den WT fließen kann, nimmt eben die Leistung ab.
 
Thema:

Wärmetauscher Brötje WGB 20N, Bj. 2005

Wärmetauscher Brötje WGB 20N, Bj. 2005 - Ähnliche Themen

  • Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen

    Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen: Hallo Forum, wir sind Mieter eines besonders sparsamen Vermieters der auf jede Wartung unserer VCW244 verzichtet. Nun ist die schon viele Jahre...
  • Wärmetauscher für Wolf gesucht

    Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
  • Brötje BBK 22 D - Wärmetauscher

    Brötje BBK 22 D - Wärmetauscher: Hallo Zusammen! Wir haben eine Brötje BBK 22D im Einsatz. DIe Wartung haben wir immer durch eine Firma jährlich machen lassen. Bei der letzten...
  • Wärmetauscher entkalken Brötje WGB-U15H

    Wärmetauscher entkalken Brötje WGB-U15H: Hallo, ich brauche unbedingt einmal euren fachkundigen Rat! Leider ist der Wärmetauscher einer Brötje WGB-U 15H Heizung aus dem Baujahr 2016...
  • Wärmetauscher Brötje WGB 2n 20

    Wärmetauscher Brötje WGB 2n 20: Hallo zusammen habe grade das Haus saniert möchte Fussbodenheitzung laufen lassen das erste Problem Wärmetauscher ist geplatzt wie kann sowas...
  • Ähnliche Themen

    • Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen

      Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen: Hallo Forum, wir sind Mieter eines besonders sparsamen Vermieters der auf jede Wartung unserer VCW244 verzichtet. Nun ist die schon viele Jahre...
    • Wärmetauscher für Wolf gesucht

      Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
    • Brötje BBK 22 D - Wärmetauscher

      Brötje BBK 22 D - Wärmetauscher: Hallo Zusammen! Wir haben eine Brötje BBK 22D im Einsatz. DIe Wartung haben wir immer durch eine Firma jährlich machen lassen. Bei der letzten...
    • Wärmetauscher entkalken Brötje WGB-U15H

      Wärmetauscher entkalken Brötje WGB-U15H: Hallo, ich brauche unbedingt einmal euren fachkundigen Rat! Leider ist der Wärmetauscher einer Brötje WGB-U 15H Heizung aus dem Baujahr 2016...
    • Wärmetauscher Brötje WGB 2n 20

      Wärmetauscher Brötje WGB 2n 20: Hallo zusammen habe grade das Haus saniert möchte Fussbodenheitzung laufen lassen das erste Problem Wärmetauscher ist geplatzt wie kann sowas...
    Oben