Hallo Hipotos,
hab deinen Thread gelesen. Hab eine Flexotherm 117/4 mit Sole, 200L Puffer, 400L WW, vR71, VRC720, Vr921 und auch ähnliche (aber doch andere) Probleme wegen einer Systemtrennung im Heizkreislauf.
Ich hab bei mir Systemschema 8 mit Code 3 an eingestellt. Mein System war nach dem Vaillant Schema dazu weitesgehend Musternäßig nachgebaut. Ich habe zwecks Fehlersuche u Optimierung einen Temperaturfühler (Puffer unten) abgeklemmt (es gibt ein Schema mit nur 2 Fühlern), hab das I
Eintergral auf 100 u Hysterese auf 15K. Ich komm aktuell so auf 20 Takte in der Übergangszeit. Vorher 70-100. Ich lasse 24/7, 21°C durchlaufen mit Homematic Einzelraumregelung (stetig Regelung/näherungsmäßiger hydraulischer Abgleich, also sind nie gsnz zu). Meine Arbeitszahl bewegt such zwischen 4,5-5. Wenn du magst können wir uns gern austauschen. Bei mir kommt der Vaillant Kundendienst nächste Woche weil ich nochmal bestätigt haben will das die Hydraulik so passt. Da sind bei mir einige Böcke drin, weil Pumpe nicht passen, Systemtrennung nicht im Gegenstrom angeschlossen und Volumenströme nicht abgeglichen sind.