Vsc 196 c150 Durchfluss

Diskutiere Vsc 196 c150 Durchfluss im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe die oben genannte Heizung in einem Haus von 2007 Ich habe im ganzen Haus Fbh mit 2 Verteilern Seit dem es so kalt ist wird es oben...

Dustinabeln

Threadstarter
Mitglied seit
23.11.2022
Beiträge
5
Ich habe die oben genannte Heizung in einem Haus von 2007
Ich habe im ganzen Haus Fbh mit 2 Verteilern
Seit dem es so kalt ist wird es oben nicht mehr richtig warm
Habe alles kontrolliert und festgestellt das die durchflussmengen niedriger geworden sind
Darauf hin alles probiert hat nichts gebracht
Also neue Pumpe auf Anraten eines heizungsbauers und sieht da es bringt auch nichts
Hat jemand ein Tipp oder eine Idee
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.405
Hydraulische Weiche vorhanden?
 

Dustinabeln

Threadstarter
Mitglied seit
23.11.2022
Beiträge
5
Nein ist nicht vorhanden
 

Dustinabeln

Threadstarter
Mitglied seit
23.11.2022
Beiträge
5
Nein läuft angenehm lange durch beim heizen
 

Dustinabeln

Threadstarter
Mitglied seit
23.11.2022
Beiträge
5
Ist nicht am tackten wenn das die Frage ist
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.932
Eventuell wird es mal Zeit die Fussbodenheizung zu spülen.
Schon mal die schwarzen Gummischläuche die zum Wärmetauscher führen durchgeknetet, die
setzen sich mit der Zeit genau wie der Wärmetauscher auch schon mal zu.

Gruß Installer 🙋‍♂️
 

Dustinabeln

Threadstarter
Mitglied seit
23.11.2022
Beiträge
5
Ok werde ich mal überprüfen
Kann ich den Wärmetauscher überprüfen ?

könnte daher auch mein Gasverbrauch gestiegen sein ohne Änderungen an der Anlage ?
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.932
Wenn die Wärme Übertragung nicht mehr 100 % erfolgt durchaus möglich.
Wärmetauscher spülen.

Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 
Thema:

Vsc 196 c150 Durchfluss

Vsc 196 c150 Durchfluss - Ähnliche Themen

  • VSC 196-C150 mit Solarthermie für Heizung und Warmwasserbereitung nachrüsten

    VSC 196-C150 mit Solarthermie für Heizung und Warmwasserbereitung nachrüsten: Hallo, ich möchte das ecoCompact Gerät mit einer Solarthermie - Anlage umrüsten. Hierbei soll das VSC Gerät aus 2002 nur einen Kombispeicher...
  • vaillant vsc 196-c150 Hamstern von Ersatzteilen

    vaillant vsc 196-c150 Hamstern von Ersatzteilen: Hallo, kann mir einer Sagen welche Ersatzteile ich für Hamstern kann, damit ich noch weitere 10 Jahre diese Anlage betreiben kann. Woher bekommt...
  • ecoCompact VSC196-C150 permanente Fehlermeldung F25

    ecoCompact VSC196-C150 permanente Fehlermeldung F25: Ich bin hilflos. Seit 2009 plage ich mich in jedem Winter (insbesondere bei Minustemperaturen) mit nahezu täglichen Fehlermeldungen und...
  • Leidiges Thema VSC 196 C150 taktet

    Leidiges Thema VSC 196 C150 taktet: Hallo Zusammen :) Ich weiß, das Thema gibt es zig Male. Ich habe mir auch etliche Beiträge durchgelesen, komme aber jetzt nicht weiter. Ich bitte...
  • Zusammenspiel VSC 196/2 C150 mit calorMatic 430

    Zusammenspiel VSC 196/2 C150 mit calorMatic 430: Hallo, nach der letzten Wartung blieb Warmwasser kalt und Umlaufpumpe lief nicht mehr. Der Solltemperaturregler direkt an der Heizung war auf...
  • Ähnliche Themen

    Oben