Hallo, ich benötige etwas Hilfe zu einer VRC-CBW-Steuerung.
Die Steuerung funktioniert nach wie vor sehr gut.
Es geht in meiner Frage nur um die Warmwasserbereitung.
Ich bin auf ein komisches Verhalten der Steuerung gestoßen, die uns wahrscheinlich schon viele Jahre viel Geld gekostet hat:
Bei der Warmwasserbereitung heizt der Kessel immer bis auf 85°C hoch und schaltet dann ab.
Ist die Temperatur auf 80°C abgefallen startet der Kessel wieder.
Dies macht Steuerung immer, egal welche Warmwasser-Zieltemperatur eingestellt ist.
Ich vermute, dass man die maximale Vorlauftemperatur bei der Inbetriebnahme aus Komfortgründen so eingestellt hatte.
Doch dies ist für unseren Gebrauch völlig überflüssig.
Außerdem fällt im Warmwasserspeicher durch die hohe Temperatur der Heizschlange eine Unmenge Kalk aus.
Versuchsweise habe ich den Warmwasserspeicher mit einer Vorlauftemperatur von 70°C geladen (manuell).
Es hat zwar länger gedauert - die Zieltemperatur von 63°C wurde aber erreicht.
Gibt es auf der Platine eine Einstellmöglichkeit hierzu?
In den Originalunterlagen ist nichts zu finden.
Dort wird nur bemerkt, dass man viel Energie einsparen kann, wenn die Warmwassertemperatur niedrig gehalten wird.
Vielen Dank schon mal für die sachdienlichen Hinweise!
Viele Grüße
Die Steuerung funktioniert nach wie vor sehr gut.
Es geht in meiner Frage nur um die Warmwasserbereitung.
Ich bin auf ein komisches Verhalten der Steuerung gestoßen, die uns wahrscheinlich schon viele Jahre viel Geld gekostet hat:
Bei der Warmwasserbereitung heizt der Kessel immer bis auf 85°C hoch und schaltet dann ab.
Ist die Temperatur auf 80°C abgefallen startet der Kessel wieder.
Dies macht Steuerung immer, egal welche Warmwasser-Zieltemperatur eingestellt ist.
Ich vermute, dass man die maximale Vorlauftemperatur bei der Inbetriebnahme aus Komfortgründen so eingestellt hatte.
Doch dies ist für unseren Gebrauch völlig überflüssig.
Außerdem fällt im Warmwasserspeicher durch die hohe Temperatur der Heizschlange eine Unmenge Kalk aus.
Versuchsweise habe ich den Warmwasserspeicher mit einer Vorlauftemperatur von 70°C geladen (manuell).
Es hat zwar länger gedauert - die Zieltemperatur von 63°C wurde aber erreicht.
Gibt es auf der Platine eine Einstellmöglichkeit hierzu?
In den Originalunterlagen ist nichts zu finden.
Dort wird nur bemerkt, dass man viel Energie einsparen kann, wenn die Warmwassertemperatur niedrig gehalten wird.
Vielen Dank schon mal für die sachdienlichen Hinweise!
Viele Grüße