Habe den Behälter nun, so weit es mit dem 1 kg Amidosulfonsäure, das ich noch hatte, ging, entkalkt. Rohre sind nur noch leicht belegt.
Fehler ist der gleiche.
Vorlauf geht etwa 5 Grad über Soll, dann bricht die Ladung zischend ab. Pumpe schaltet definitiv ab. Schalte ich kurz die Heizungspumpe zu, startet die Ladung sofort wieder und läuft ein paar Minuten.
Ladung nach dem Reinigen lief von 18 bis 38 Grad Wassertemperatur durch und brach dann ab.
Bei Erreichen der Soll-Vorlauftemperatur von 75 Grad modulierte der Brenner runter. Die Abgastemperatur lag da bei 101 Grad (laut Anleitung sollten es ca 60 Grad sein).
Nach wenigen Minuten war der Vorlauf bei 80 Grad und die Ladung brach ab. Rücklauf lag bei 66 Grad.
Schalte ich dann nicht die Heizkreispumpe zu, klettert der Vorlauf innerhalb von Sekunden auf 100 Grad.
Bei der letzten Wartung war der Techniker sehr schnell fertig. Vermutlich nur Elektroden und Dichtung getauscht, Wärmetauscher wurde nicht wie im Vorjahr gespült. Vermutlich ist der zu?
Fehler ist der gleiche.
Vorlauf geht etwa 5 Grad über Soll, dann bricht die Ladung zischend ab. Pumpe schaltet definitiv ab. Schalte ich kurz die Heizungspumpe zu, startet die Ladung sofort wieder und läuft ein paar Minuten.
Ladung nach dem Reinigen lief von 18 bis 38 Grad Wassertemperatur durch und brach dann ab.
Bei Erreichen der Soll-Vorlauftemperatur von 75 Grad modulierte der Brenner runter. Die Abgastemperatur lag da bei 101 Grad (laut Anleitung sollten es ca 60 Grad sein).
Nach wenigen Minuten war der Vorlauf bei 80 Grad und die Ladung brach ab. Rücklauf lag bei 66 Grad.
Schalte ich dann nicht die Heizkreispumpe zu, klettert der Vorlauf innerhalb von Sekunden auf 100 Grad.
Bei der letzten Wartung war der Techniker sehr schnell fertig. Vermutlich nur Elektroden und Dichtung getauscht, Wärmetauscher wurde nicht wie im Vorjahr gespült. Vermutlich ist der zu?