Vitogas 100 + Vitotronic 300 + FBH Mischer Probleme

Diskutiere Vitogas 100 + Vitotronic 300 + FBH Mischer Probleme im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, es geht um einen Vitogas 100 mit der Vitotronic 300. 3 Heizkreise: - Lufterhitzer alles i. O. - Heizkörper alles i.O. - Fussbodenheizung...

malu90

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2012
Beiträge
54
Hallo, es geht um einen Vitogas 100 mit der Vitotronic 300.

3 Heizkreise:
- Lufterhitzer alles i. O.
- Heizkörper alles i.O.
- Fussbodenheizung in einer großen Halle nicht i.O.!!

Kessel läuft einwandfrei NUR:
ich war heute zum ersten mal bei der Kundschaft.
Ich habe nach dem Raumregler für die FBH gefragt, dann hies es, sie haben so etwas nicht.
Nach kurzem Suchen habe ich den Regler versteckt gefunden - dieser zeigte keine Reaktion. (kein klicken)

der Mischermotor für die FBH war komplett geschlossen. ich habe diesen manuel geöffnet -> pumpe fördert wärme!

Die anlage ist alt und nicht von uns gebaut und der kunde ist noch nicht lange bei uns und ich bin nicht der viessmann spezialist (regelungstechnik,...)

ich würde gerne überprüfen ob der Raumregler mit dem mischer zusammenhängt und zusammen funktioniert.
kann ich den 230V Regler einfach kurzschließen um zu sehen, ob der Mischer fährt.

gibt der raumregler nur den strom für den mischer frei? der mischer wird über die regelung gesteuert?
kann ich das kontrollieren? wenn ja wie?



besten dank im voraus!
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Die Vitotronic übernimmt die Regelung des Mischers. Der Raumregler wirkt auf ein oder mehrere Stellantriebe der Fb-Heizung.

LG ThW
 

malu90

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2012
Beiträge
54
Hi, es gibt keine Stellmotoren, kann es sein dass der Raumregler den Mischer freigibt bzw wie kann die Anlage funktionieren?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
Ich nehme mal an, das es sich bei der Vitotronic 300 um die Regelung mit der "weißen" Front handelt. Da sind deiner Beschreibung nach drei Heizkreise angeschlossen. HK "A" ist der direkte HK für den Lufterhitzer. Die HK "B" und "C" sind die Mischerkreise für Heizkörper und Fußbodenheizung.
Steht auf dem gefundenen Uhrenthermostaten "Vitotrol 100 / 200 oder 300 drauf ? Wenn nein, dann ja keine Brücken oder Kurzschlüsse verursachen, das wird sehr teuer !
Prüfe bitte, ob beim Fußbodenheizkreis ein Maximalthermostat installiert ist ! Sitzt da irgendwo ein Schaltmodul "FT" ? an der Wand oder am Kessel ?
 

malu90

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2012
Beiträge
54
Die Front ist orange. Hab die Regelung nicht zerlegt.. Ohne Anleitung..
die frönt Verkleidung vom raumthermostat fehlt deswegen kann ich nicht sagen was es für eins ist... Evtl auch no Name?
max Thermostat ist vorhanden!
was ist schaltmodul ft?



was komisch ist, das im heizkorperkreis ebenfalls ein Mischer sitzt welcher elektrisch geschlossen ist aber manuell voll geöffnet ist..was macht das für einen Sinn?


Wie kann ich prüfen ob der gefundene raumthermostat den Mischer regelt.. Kann das überhaupt funktionieren ohne Stellmotoren?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
Meine Frage nach der Farbe der Front hat schon einen Sinn ! ;) Das dieses Gehäuse drum herum orange ist weiss ich selbst ! Hänge dich da gedanklich nicht so an den gefundenen Thermostaten. Ich sehe zumindest akut keinen Zusammenhang. Also Frontfarbe weiß(grauweiß) ??? Befindet sich rechts vom Display ein größeres Stellrad ?

 

malu90

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2012
Beiträge
54
ja die front ist weiss...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.455
Hast du eine Serviceanleitung zur Vitotronic 300 vorliegen ? Ich möchte erst mal einige Codierungen geprüft wissen (Sonst läuft da nämlich auch nix richtig) Kennst du dich in der Bedienung der Regelung aus ? Wird da auch Warmwasser mit bereitet ? (Waschkaue)
 

malu90

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2012
Beiträge
54
pumpe läuft dauernd,
serviceanleitung habe ich

sag mir welche codierungen du haben möchtest bzw wie diese lauten sollen... dann kann ich das am fr vorort gleich prüfen
kein warmwasser...


das thermostat reagiert nicht rocco-rocco.
 
Thema:

Vitogas 100 + Vitotronic 300 + FBH Mischer Probleme

Vitogas 100 + Vitotronic 300 + FBH Mischer Probleme - Ähnliche Themen

  • Vitogas 100 springt nicht an

    Vitogas 100 springt nicht an: Moin, ich habe eine Vitogas 100 und seit gestern singt die Kesseltemperatur immer wieder ab, ohne dass der Brenner erneut startet um die...
  • Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1

    Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
  • Vitogas 100 mit Vitotronic 200 bleibt bei Minusgaden am morgen stehen

    Vitogas 100 mit Vitotronic 200 bleibt bei Minusgaden am morgen stehen: Hallo, Die Vitogas 100 mit Vitotronic 200 bleibt bei Minusgaden am morgen stehen ohne Störung anzuzeigen. Selbst mit der...
  • Afriso Air Controll an Vitotronic 200 KW1 und Vitogas 100

    Afriso Air Controll an Vitotronic 200 KW1 und Vitogas 100: Hallo, ich bin neu hier begrüße euch alle und hab schon die erste Frage: Ich habe an meiner Heizung die Luftklappe Air Controll von Afriso...
  • Vitotronic 150 / Vitogas 100 / Vitocell 100 - Heizung wird nicht mehr warm. Heizkreispumpen defekt?

    Vitotronic 150 / Vitogas 100 / Vitocell 100 - Heizung wird nicht mehr warm. Heizkreispumpen defekt?: Hallo Community, ein schönes Forum habt Ihr hier. Ich hab ein Problem mit unserer Heizungsanalge, seit Gestern Mittag funktionieren die...
  • Ähnliche Themen

    Oben