Vitogas 100 springt nicht an

Diskutiere Vitogas 100 springt nicht an im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin, ich habe eine Vitogas 100 und seit gestern singt die Kesseltemperatur immer wieder ab, ohne dass der Brenner erneut startet um die...

Fluppi2307

Threadstarter
Mitglied seit
12.01.2024
Beiträge
7
Moin,
ich habe eine Vitogas 100 und seit gestern singt die Kesseltemperatur immer wieder ab, ohne dass der Brenner erneut startet um die Temperatur wieder zu erhöhen.

Wenn ich die Heizung vom Strom trenne und danach wieder anschalte, funktioniert sie wieder, für eine zeit lang normal.
Im Schornsteinfeger Modus springt die Heizung auch sofort an.

Kann mir einer weiterhelfen?
Habe nen bisschen Angst abgezockt zu werden.

Lg
Florian
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.562
Ohne weitere Informationen tippe ich aus der Ferne auf ein defektes Brennersteuergerät.
Auf Grund der Witterung geht hier nur eine Empfehlung : Rufe dir rasch fachliche Hilfe.
 

Fluppi2307

Threadstarter
Mitglied seit
12.01.2024
Beiträge
7
Ohne weitere Informationen tippe ich aus der Ferne auf ein defektes Brennersteuergerät.
Auf Grund der Witterung geht hier nur eine Empfehlung : Rufe dir rasch fachliche Hilfe.
Danke für die schnelle Rückmeldung!!!
Was für Information würdest du denn benötigen?
Ich habe derzeit 2 elektrische Heizkörper aufgestellt und komme damit gut ein bisschen hin.
 

Fluppi2307

Threadstarter
Mitglied seit
12.01.2024
Beiträge
7
Falls noch weitere Bilder benötigt werden, einfach Bescheid geben.
Gute Nacht @tricotrac
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.562
Zwischen 1999 und April 2001 gab es eine andere Gasarmatur und der Feuerungsautomat war auf dem Mittelblech befestigt. dieser Kessel hier ist ab Mai 2001 produziert worden, weil sich der Feuerungsautomat unter der Gasarmatur befindet. Auf dem Oberblech sollte sich in der rechten Ecke ein Typenschild befinden. Bitte einmal die vollständige Nummer hierher schreiben.
 

Fluppi2307

Threadstarter
Mitglied seit
12.01.2024
Beiträge
7
Zwischen 1999 und April 2001 gab es eine andere Gasarmatur und der Feuerungsautomat war auf dem Mittelblech befestigt. dieser Kessel hier ist ab Mai 2001 produziert worden, weil sich der Feuerungsautomat unter der Gasarmatur befindet. Auf dem Oberblech sollte sich in der rechten Ecke ein Typenschild befinden. Bitte einmal die vollständige Nummer hierher schreiben.
7143556402788105

Ich hoffe diese meinst du.
Zum Abgleich noch ein Bild vom Typenschild.
Die Heizung müsste meines Wissens nach von 2005 sein.
 

Anhänge

Skubo

Profi
Mitglied seit
23.05.2020
Beiträge
375
wenn es der Zündbrenner wäre, würde die Heizung auch nicht im Schornsteinfegermodus anspringen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.562
Oder kann es auch einfach nur der Zündbrenner sein?
Der wurde bestimmt schon 4 Jahre nicht gewechselt.
Ist für mich nicht unbedingt die primäre Ursache. Von der Regelung kommt bei sinkender Kesseltemperatur das Kommando : Mache mal Feuer.
Und dann passiert deiner Beschreibung nach nichts weiter. Es wird keine Zündung aktiviert usw. Also liegt für mich die Macke eindeutig beim Gasfeuerungsautomaten.
 

Fluppi2307

Threadstarter
Mitglied seit
12.01.2024
Beiträge
7
wenn es der Zündbrenner wäre, würde die Heizung auch nicht im Schornsteinfegermodus anspringen.
Ah okay 👌, und kann man die Funktion des Gasfeuerungsautomat irgendwie prüfen?

Mit einem Multimeter?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.562
Mit einem Multimeter?
Stecke beide Hände ganz tief in deine Hosentaschen. Was willst du als Laie am Gasgerät hantieren ?
Letzter Satz im Beitrag # 2 nicht verstanden ? In Deutschland herrscht absolute Fachbetriebspflicht für Gasgeräte.
Das hast du mit deiner Unterschrift unter deinem Gasliefervertrag des Gasgrundversorgers (Netzbetreiber) anerkannt.
 

Fluppi2307

Threadstarter
Mitglied seit
12.01.2024
Beiträge
7
Es handelt sich doch hier um Elektronik. ?
Ich bin Elektriker und dachte man könne vielleicht sicher gehen, das der Automat defekt ist.
 
Thema:

Vitogas 100 springt nicht an

Vitogas 100 springt nicht an - Ähnliche Themen

  • Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1

    Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
  • Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1

    Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
  • Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus

    Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus: Liebe Heizungsfreunde, Wir haben vor 3 Jahren eine DHH gekauft und saniert. Die Vitogas 100 Heizung haben wir behalten, die ist aktuell gut 20...
  • Vitogas 100 auf H-Gas möglich?

    Vitogas 100 auf H-Gas möglich?: Guten Morgen liebes Forum, In unserer Stadt wird auf H-Gas umgestellt. Geht das mit der vitogas100 oder ist jetzt ne neue Heizung fällig???
  • Vitogas 100 Relais schaltet alle paar Sekunden

    Vitogas 100 Relais schaltet alle paar Sekunden: Hallo zusammen, bei uns im Haus ist eine Viessmann Vitogas 100 verbaut. Daran sind einmal unsere normalen Heizkörper auf einem Kanal angeschlossen...
  • Ähnliche Themen

    • Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1

      Vitogas 100 geht sporadisch auf Störung d1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
    • Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1

      Vitogas 100 geht einmal in der Woche auf Störung D1: Guten Tag zusammen Unsere Vitogas 100 geht sporadisch mal in die Störung, D1. Mal einmal in der Woche mal einmal in zwei Wochen. Der Zündbrenner...
    • Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus

      Vitogas 100 schaltet ständig in Störungsmodus: Liebe Heizungsfreunde, Wir haben vor 3 Jahren eine DHH gekauft und saniert. Die Vitogas 100 Heizung haben wir behalten, die ist aktuell gut 20...
    • Vitogas 100 auf H-Gas möglich?

      Vitogas 100 auf H-Gas möglich?: Guten Morgen liebes Forum, In unserer Stadt wird auf H-Gas umgestellt. Geht das mit der vitogas100 oder ist jetzt ne neue Heizung fällig???
    • Vitogas 100 Relais schaltet alle paar Sekunden

      Vitogas 100 Relais schaltet alle paar Sekunden: Hallo zusammen, bei uns im Haus ist eine Viessmann Vitogas 100 verbaut. Daran sind einmal unsere normalen Heizkörper auf einem Kanal angeschlossen...
    Oben