tiedemate
Threadstarter
- Mitglied seit
- 03.01.2019
- Beiträge
- 50
Hallo Forum,
ich hab jetzt die Betreuung der Heizungsanlage in dem Haus meiner verstorbenen Großeltern geerbt. Die überfällige Wartung / Reinigung hat ein Heizungsmonteur durchgeführt und ein paar Probleme behoben, sie läuft jetzt soweit gut. Ich hab mich mal durch die Codierebene 2 gearbeitet und hab noch ein paar Fragen zu einigen Parametern, ob die so ok sind:
Ist das ok?
Soweit ich es beeurteilen kann, heizt sie, also ok?
dazu hab ich in der Serviceanleitung gar nichts gefunden, wird wohl ok sein (?)
Volldampf bei Trinkwassererwärmung ok? Oder kann man da was am Wirkungsgrad verbessern, wenn man mit weniger Leistung fährt?
wieder nichts in der Serviceanleitung gefunden... Wird wohl ok sein(?)
Es ist ein Backsteinhaus, passt das so?
Hier bin ich unsicher. Die Buderus im Haus nebenan schalte ich über 16°C Außentemperatur in den Sommerbetrieb, die Schwelle scheint ganz gut zu passen. Die Häuser sind ähnlich aufgebaut.
Wenn ich es richtig interpretiere, kann ich hier bei der Viessmann bei überschreiten einer Schwelle die Umwälzpumpe auszuschalten (A5) und bei Überschreiten einer weiteren auch noch den Brenner (A6), was dann wohl wie Sommerbetrieb bei der Buderus ist. Deshalb hab ich A6 mal auf 15°C gestellt.
Was ist der Sinn der beiden Schwellen, A5 für die Übergangszeit, tagsüber Pumpe aus, nachts heizen und im Sommer mit A6 Heizung ganz aus und nur noch Warmwasserbereitung?
Oder wie nutzt man diese beiden Parameter sinnvoll?
Sollte die Pumpe stillstehen bei ner Sollwertänderung? Was bringt das?
Kein Ahnung, was hier sinnvoll ist.
Hier werde ich aus der Serviceanleitung gar nicht schlau (obwohl das ja extra noch mit nem Beispiel erläutert ist...)
Bei Außemtemperatur über F8 gilt nachts die abgesenkte Temperatur, gehe ich unter F8 in Richtung F9 wird die abgesenkte Temperatur hochgerampt, sodass ich unter F9 keine Absenkung mehr habe und mit der Normaltemperatur fahre?!?
Vielen Dank im Voraus für Eure Anmerkungen (im Anhang als Referenz noch alle Paramter)!
Björn
ich hab jetzt die Betreuung der Heizungsanlage in dem Haus meiner verstorbenen Großeltern geerbt. Die überfällige Wartung / Reinigung hat ein Heizungsmonteur durchgeführt und ein paar Probleme behoben, sie läuft jetzt soweit gut. Ich hab mich mal durch die Codierebene 2 gearbeitet und hab noch ein paar Fragen zu einigen Parametern, ob die so ok sind:
Kessel/Brenner | 06 | 81 | Maximalbegrenzung der Kesselwassertermperatur, vorgegeben durch Kessel-Codierstecker [°C] |
Ist das ok?
Kessel/Brenner | 31 | 50 | Solldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Betrieb als Kesselkreispumpe in % |
Soweit ich es beeurteilen kann, heizt sie, also ok?
Kessel/Brenner | 38 | 0 |
dazu hab ich in der Serviceanleitung gar nichts gefunden, wird wohl ok sein (?)
Warmwasser | 6C | 100 | Solldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Trinkwassererwärmung [%] |
Warmwasser | 6F | 100 | Maximale Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung [%] |
Volldampf bei Trinkwassererwärmung ok? Oder kann man da was am Wirkungsgrad verbessern, wenn man mit weniger Leistung fährt?
Allgemein | 88 | 0 |
wieder nichts in der Serviceanleitung gefunden... Wird wohl ok sein(?)
Allgemein | 90 | 128 | Zeitkonstante für Berechnung der geänderten Außentemperatur, 128: 21,3h |
Es ist ein Backsteinhaus, passt das so?
Kesselkreis A1 | A5 | 9 | Sparschaltung Heizkreispumpe, Pumpe aus wenn Außentemp > Raumtemp – 3 K |
Kesselkreis A1 | A6 | 15 | Erweiterte Sparschaltung, Heizung aus bei Außentemp > Wert +1 K |
Hier bin ich unsicher. Die Buderus im Haus nebenan schalte ich über 16°C Außentemperatur in den Sommerbetrieb, die Schwelle scheint ganz gut zu passen. Die Häuser sind ähnlich aufgebaut.
Wenn ich es richtig interpretiere, kann ich hier bei der Viessmann bei überschreiten einer Schwelle die Umwälzpumpe auszuschalten (A5) und bei Überschreiten einer weiteren auch noch den Brenner (A6), was dann wohl wie Sommerbetrieb bei der Buderus ist. Deshalb hab ich A6 mal auf 15°C gestellt.
Was ist der Sinn der beiden Schwellen, A5 für die Übergangszeit, tagsüber Pumpe aus, nachts heizen und im Sommer mit A6 Heizung ganz aus und nur noch Warmwasserbereitung?
Oder wie nutzt man diese beiden Parameter sinnvoll?
Kesselkreis A1 | A9 | 0 | Heizkreispumpenstillstandszeit bei Sollwertänderung Raumtemperatur |
Sollte die Pumpe stillstehen bei ner Sollwertänderung? Was bringt das?
Kesselkreis A1 | C5 | 20 | Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur [°C] |
Kesselkreis A1 | C6 | 74 | Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur [°C] |
Kein Ahnung, was hier sinnvoll ist.
Kesselkreis A1 | F8 | -5 | Temperaturgrenze für Aufhebung reduzierter Betrieb [°C] |
Kesselkreis A1 | F9 | -14 | Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten Temperatursollwertes [°C] |
Hier werde ich aus der Serviceanleitung gar nicht schlau (obwohl das ja extra noch mit nem Beispiel erläutert ist...)
Bei Außemtemperatur über F8 gilt nachts die abgesenkte Temperatur, gehe ich unter F8 in Richtung F9 wird die abgesenkte Temperatur hochgerampt, sodass ich unter F9 keine Absenkung mehr habe und mit der Normaltemperatur fahre?!?
Vielen Dank im Voraus für Eure Anmerkungen (im Anhang als Referenz noch alle Paramter)!
Björn
Anhänge
-
33,2 KB Aufrufe: 528