Vitodens 300 WB3A Wärmetauscher undicht und tropft, Schweißnaht.

Diskutiere Vitodens 300 WB3A Wärmetauscher undicht und tropft, Schweißnaht. im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, unsere 10 Jahre alte Vitodens 300 hat gestern Abend ihren Geist aufgegeben. Der Notdienst konnte feststellen, dass eine Schweißnaht links...

janni555

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2015
Beiträge
5
Hallo, unsere 10 Jahre alte Vitodens 300 hat gestern Abend ihren Geist aufgegeben. Der Notdienst konnte feststellen, dass eine Schweißnaht links (an den Schrauben) im Wärmetauscher defekt ist. Angeblich soll das häufiger passieren.
Heute kam auf Nachfrage raus, dass Viessmann ein wenig mit dem Preis für ein neuen Wärmetauscher runter gehen wird.
Wartung wurde jährlich durchgeführt. Bisher waren nur Kleinteile wie zB ein Manometer kaputt.

Falls das Teil morgen noch ankommt und die Heizungsfirma einen Techniker frei hat (das steht noch nicht fest) könnten wir morgen Abend eventuell wieder Warmwasser und eine Heizung haben, was bei einem 2-Familienhaushalt mit kleinen kindern toll wäre.

Nur jetzt die Fragen: Lohnt es sich noch, für gute 1.000,- Euro den Wärmetauscher zu nehmen und einbauen zu lassen?
Oder doch gleich eine neue, andere Anlage?
Und hat jemand andere Erfahrungen mit Viessmann und den Wärmetauscher gehabt? ich finde 20 % Rabatt nicht unbedingt viel bei einem bekannten Problem...
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.739
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

janni555 schrieb:
eine Schweißnaht links (an den Schrauben) im Wärmetauscher defekt ist
Etwa 11h-Position...Ja. Das ist ein Herstellungsmangel. Und unter Angabe der Serialnummer ist mit Viessmann durchaus ein "Handel" möglich ;)

LG ThW
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.417
Nein, das sachlich nicht ganz richtig ! Zum Teil wurden die Stehbolzen auch durch zu festes Festschrauben des Brenners verbogen ! Unbedingt die sechszehnstellige Herstellnummer des Vitodens angeben !
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.739
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

tricotrac schrieb:
Zum Teil wurden die Stehbolzen auch durch zu festes Festschrauben des Brenners verbogen !
Jopp....und die größte Kraft wurde stets an diesem Bolzen ausgeübt ;) :D

LG ThW
 

janni555

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2015
Beiträge
5
hier wars die Schweißnaht,
und warum? Viessmann hatte den WT extern bauen lassen...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.417
Es gibt für bestimmte betroffene Wärmetauscher eine "Aktion" seitens der Fa. Viessmann. Das bezieht sich auf ein Zeitfenster und das Baujahr. Teile dem Viessmann Fachpartner deines Vertrauens die 16-stellige Gerätenummer mit und lass prüfen , ob dein Vitodens Wärmetauscher mit dabei ist. Falls ja, kann dein HB alles weitere in die Wege leiten.
 

janni555

Threadstarter
Mitglied seit
10.12.2015
Beiträge
5
tricotrac schrieb:
Es gibt für bestimmte betroffene Wärmetauscher eine "Aktion" seitens der Fa. Viessmann. Das bezieht sich auf ein Zeitfenster und das Baujahr. Teile dem Viessmann Fachpartner deines Vertrauens die 16-stellige Gerätenummer mit und lass prüfen , ob dein Vitodens Wärmetauscher mit dabei ist. Falls ja, kann dein HB alles weitere in die Wege leiten.
Der Notdienst hat gestern Abend die Gerätenr. abgeschrieben...heute Mittag kam der Anruf, dass es nur ein wenig Kulanz gäbe (ca. 200,- EUro). Morgen wird der neue WT eingebaut, Kosten ca. 850 WT plus Kurierfahrer plus Notdienst plus Einbau...teurer Spass kurz vor Weihnachten...brummel
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.739
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Manche Geräte scheinen zu wissen, wann und wo es Weihnachtsgeld gibt :/
Mein Auto wusste es auch :(

LG ThW
 
Thema:

Vitodens 300 WB3A Wärmetauscher undicht und tropft, Schweißnaht.

Vitodens 300 WB3A Wärmetauscher undicht und tropft, Schweißnaht. - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Brummen bei Brennerstart Vitodens WB3A

    Brummen bei Brennerstart Vitodens WB3A: Hallo Zusammen bin aktuell umgezogen und hab erstmals die Heizund testweise hochgefahren. Läuft alles optimal jedoch brummt das Ding beim...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 300 mit 35 KW

      Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

      Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
    • Brummen bei Brennerstart Vitodens WB3A

      Brummen bei Brennerstart Vitodens WB3A: Hallo Zusammen bin aktuell umgezogen und hab erstmals die Heizund testweise hochgefahren. Läuft alles optimal jedoch brummt das Ding beim...
    Oben