Vitodens 300 Bj 2000 Steuerung bleibt stehen, wie ein PC
Diskutiere Vitodens 300 Bj 2000 Steuerung bleibt stehen, wie ein PC im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich wünsche allen einen guten Tag, die gern helfen.
Unsere Vitodens 300 Bj 2000 Typ WB3 Herstellernummer 7329245001615100 geht morgens nicht an...
RengDengMan
Threadstarter
Ich wünsche allen einen guten Tag, die gern helfen.
Unsere Vitodens 300 Bj 2000 Typ WB3 Herstellernummer 7329245001615100 geht morgens nicht an. Die grüne LED Nachtabsenkung bleibt an. Wenn man mit der Fragezeichen-Taste Werte aufruft dann sind sie nicht aktuell. Die Steuerung ist einfach stehengeblieben.
Ich habe hab mir die Platine von Landis und Stefa angeschaut. Sie steht senkrecht. Die Kondesatoren sind direkt über den heissen Kühlkörpern der Leistungselekronik. Hitze verkürzt die Lebensdauer von Kondensatoren stark.
Gibt es Erfahrungen in Eurem Wissen? Hat jemand den Fehler schon mal gehabt? Bevor die Steuerung erneuert wird, werde ich die Kondensatoren tauschen. (Bin E-Techniker).
Hat das schon mal jemand gemacht?
Würde mich sehr freuen, wenn wir was finden.
Viele Grüße
Nimm mal alle Schaltzeiten raus und teste 2 Tage lang
RengDengMan
Threadstarter
Danke für die Hilfe,
ich hab komplett Resetted. Zur Zeit geht es. Melde mich wenns wieder stehenbleibt.
Danke
Thema:
Vitodens 300 Bj 2000 Steuerung bleibt stehen, wie ein PC
Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo
Guten Abend
Habe diese Seite heute entdeckt und mich
gleich angemeldet,
meine Frage
Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher
wechseln...
Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen,
ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen,
meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr:
Das Gebläse geht...
Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo,
wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
Vitodens 300 WB3 Bj. 2000 / Warmwasser jeden Morgen kalt: Vitodens 300 WB3 Bj. 2000 / Warmwasser fast jeden Morgen kalt. Ich schalte dann die Heizung am "großen weißen Druckschalter" komplett aus - dann...
-
Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo
Guten Abend
Habe diese Seite heute entdeckt und mich
gleich angemeldet,
meine Frage
Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher
wechseln...
-
Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen,
ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
-
Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen,
meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr:
Das Gebläse geht...
-
Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo,
wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
-
Vitodens 300 WB3 Bj. 2000 / Warmwasser jeden Morgen kalt: Vitodens 300 WB3 Bj. 2000 / Warmwasser fast jeden Morgen kalt. Ich schalte dann die Heizung am "großen weißen Druckschalter" komplett aus - dann...