Vitodens 300 2003 - pumpe dreht hoch

Diskutiere Vitodens 300 2003 - pumpe dreht hoch im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Seit geraumer Zeit läuft die Pumpe meiner Vitodens permanent hoch bis dass ich die Heizkörper aufdrehe, dann höhrt sie auf. Ich...

alalalong

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2023
Beiträge
12
Hallo zusammen,
Seit geraumer Zeit läuft die Pumpe meiner Vitodens permanent hoch bis dass ich die Heizkörper aufdrehe, dann höhrt sie auf.
Ich habe ein zentrales Thermostat das auf 19grat gestellt ist, reell sind es aber 23, trotzdem laeuft die Pumpe.
Wenn ich die Heizkoerper weiter aufdrehe werden diese sofort extrem heiss.
Ich habe uerball Guss Heizkörper im Haus die normalerweise auf 2 oder aus gestellt sin.
Einzige Änderung die ich vorgenommen habe ist dass ich 3 Heizkörper weggenommen habe, bleiben jetzt 7.
Jemand eine Idee?
MfG,
Alex
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.258
Ich habe ein zentrales Thermostat das auf 19grat gestellt ist
Also Raumtemperaturregelung?


Ich habe ein zentrales Thermostat das auf 19grat gestellt ist, ....

Ich habe uerball Guss Heizkörper im Haus die normalerweise auf 2 oder aus gestellt sin.
Stellung "2" sind 16 Grad.
Deine Heizung läuft auf milder Rotglut, um die 19 Grad zu erreichen, schafft es aber nicht, weil die Heizkörper bei 16 Grad schließen.

Viel "Spaß" bei der nächsten Energierechnung .... :oops:
 
Zuletzt bearbeitet:

alalalong

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2023
Beiträge
12
Kann ich das RT nicht einfach abschalten und nur über die HKT steueren? Das Haus hat 3 Etagen und das RT ist im Wohnzimmer wo kein Heizkörper mehr steht.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.258
Kann ich das RT nicht einfach abschalten und nur über die HKT steueren?
Und wie soll die HKT die Vorlauftemperatur einstellen?
Das Haus hat 3 Etagen und das RT ist im Wohnzimmer wo kein Heizkörper mehr steht.
Warum ist da keiner mehr?
Dann hast du jetzt ein Problem. Und nicht nur eine teure Gasrechnung.
Zumindest solange, bis du eine witterungsgeführte Regelung nachgerüstet hast, die schon längst hätte montiert werden sollen.
 

alalalong

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2023
Beiträge
12
Was ich nicht verstehe ist wieso die Heizung weiterdreht obwol die reelle Temperatur schon bei 23 grat ist?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.258
Was ist denn die "reelle" Temperatur?
Wo wird die den gemessen?
Und wie zum Teufel funktioniert denn nun deine Regelung?
Gibt es einen Raumregler oder nicht?
 

alalalong

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2023
Beiträge
12
Das Foto was ich geposted habe ist vom Raumregeler der im Wohzimmer ist. Den kann man auch abnehmen und direkt an die Heizung stecken. Habe ich hier vielleicht etwas falsch ausgedrückt? Im Wohzimmer ist auch ein Temperaturfühler neben diesem Gerät.

Die Reelle temperatur habe ich von da (siehe Foto) abgelesen
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.565
Das Foto was ich geposted habe ist vom Raumregeler der im Wohzimmer ist.
Ist eine Vitodens 300 der ersten Generation. Bauzeit 1999 bis 2004. Steckt im Gerät eine Blindabdeckung und dieses Bedienteil in einem Wandsockel ?
Warum ist die französische Sprache eingestellt ? Schweizer Gerät ? Ist eine Fehlermeldung registriert ?
 

alalalong

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2023
Beiträge
12
Ist eine Vitodens 300 der ersten Generation. Bauzeit 1999 bis 2004. Steckt im Gerät eine Blindabdeckung und dieses Bedienteil in einem Wandsockel ?
Warum ist die französische Sprache eingestellt ? Schweizer Gerät ? Ist eine Fehlermeldung registriert ?
Hallo,
Ja wurde 2003 eingebaut.
Genau dieses ist aktuell im Wandsockel, kann aber auch in die Heizung gesteckt werden.
Ich bin aus Luxemburg, der Technicker der Wartungsfirma vor einigen Monaten war französichsprachig.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.565
Thema:

Vitodens 300 2003 - pumpe dreht hoch

Vitodens 300 2003 - pumpe dreht hoch - Ähnliche Themen

  • Vitodens 200 WB2A - extrem hoher CO ppm - Überprüfung durch BSM nicht bestanden

    Vitodens 200 WB2A - extrem hoher CO ppm - Überprüfung durch BSM nicht bestanden: Hallo Community, folgendes Problem - die im Betreff genannte Heizungsanlage bei der Pflichtüberprüfung durch den Schornsteinfeger durchgefallen...
  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 aus 2003 - Pumpe und evtl. neue Heizung

    Vitodens 100 aus 2003 - Pumpe und evtl. neue Heizung: Hallo Zusammen, wir haben eine DHH, Dachboden gedämmt, Fassade nicht, mit Fenstern und Haustüren aus 2003. WF sind ca.130qm, 4 Personen...
  • Vitodens 222, Typ WS2; Bj 2003, Fehler A:4

    Vitodens 222, Typ WS2; Bj 2003, Fehler A:4: Hallo, bin neu hier und neugierig... Mein Vitodens zeigte den Fehler A:4, was laut Fehlertabelle heißen soll, dass entweder der KM-BUS zur...
  • Hilfe! Firma unfähig! Welches FB-Gerät für Vitodens 200WB2 6-26,3Kw Bj.2003

    Hilfe! Firma unfähig! Welches FB-Gerät für Vitodens 200WB2 6-26,3Kw Bj.2003: Hilfe! Firma unfähig! Welches FB-Gerät für Vitodens200WB2 6-26,3Kw Bj.2003 Typ Nr : 7170316314077100 Viessmann-Wand-Gasbrennwertheizgerät...
  • Ähnliche Themen

    Oben