Vitodens 200W B2HA 13kW
Teilsaniertes Einfamilienhaus, 110 QM
Baujahr: 1951 - vollunterkellert (unbeheizt)
Neue 2-fach verglaste Fenster
Wand: 24 cm Hohlblock + 8cm Dämmung (Vorbesitzer)
Neues Dach - Aufdachdämmung
Hydraulischer Abgleich: ? voreingestellte Ventile vorhanden
Ich habe die Heizkennlinie auf 0,9 + 2 gestellt und 21 Grad (21 Grad gegen 10-11 Uhr erreicht und abends fast 22 Grad). Ich heize von 06:00 Uhr bis 20:00. Danach gehe ich in den Abschaltbetrieb (nicht Absenkbetrieb).
Problem: In den unteren Räumen erreiche ich 21 Grad. In den oberen Räumen erreiche ich 22-23 Grad und die Wärme wird durch die Dachdämmung auch nachts super gehalten (im unteren Bereich geht die Gradzahl auf 19,x zurück). Derzeit sind alle Thermostatventile auf 5. In den Kinderzimmern habe ich die Thermostate nun auf 3 gedreht (wie gesagt die Ventile sich mit dem Wert 5 voreingestellt).
-> Hinweis: Ich habe mal die Thermostate abgeschraubt .. dahinter befinden sich voreingestellte Ventile - Skala 1-6. Fas jeder Heizkörper hat eine andere Positionen, i.d. R. irgendwas zwischen 4-6) ->
Mit Heizung, Warmwasser inkl. Zirkulationsleitung hatte ich in den letzten 6 Tagen einen Verbrauch von 5,1 Kubik Gas am Tag (57,1 KWH) bei 110qm (Dachschrägen in Berechnung berücksichtigt und abgezogen) und 4 Personen im Haus. Wie ist dieser Wert einzuschätzen?
Nun nochmal zum Takten. In den letzten 5 Tagen hat die Anlage bei 54 Betriebsstunden 82 mal getaktet .. also alle 40 Minuten.. Zudem benötige ich derzeit bei der Heizkurve 0,9 und +2 eine Kessel-Solltemperatur von 37/38 Grad. Die Therme geht schnell auf 40 Grad ... steigt dann langsam hoch (auf 41 manchmal auf 42) und geht dann nach insgesamt 45-50 Minuten aus. Nach einer kurzen Pause geht das Spiel von vorne los. Soll ich ggf. mal auf 1,0 und +2 gehen?
Wie ist eigentlich die Mindestkessel-Solltemperatur bei der Vitodens 200 3,2KW-13KW? Weißt das jemand? Vermutlich kann die gar nicht z.B. auf 38 Grad Kesseltemperatur heizen oder gibt es da einen Trick?
Besonders wenn die Kinder ins Bett gehen, muss ich die Heizung nach dem Lüften fast ausstellen, weil der Raum sich schnell wieder aufwärmt. Stelle ich aber die Heizung aus beginnt die Anlage stark an zu takten ... ein Rattenschwanz :-(
Was stelle ich alles am besten ein? So lassen und oder oben die Thermostate weiter zurückdrehen oder würge ich die Vitodens damit ab (Thema Kurztakten)? Oder welche Ideen/ Vorschläge haben Ihr?
Vielen Dank bereits im Voraus.
Teilsaniertes Einfamilienhaus, 110 QM
Baujahr: 1951 - vollunterkellert (unbeheizt)
Neue 2-fach verglaste Fenster
Wand: 24 cm Hohlblock + 8cm Dämmung (Vorbesitzer)
Neues Dach - Aufdachdämmung
Hydraulischer Abgleich: ? voreingestellte Ventile vorhanden
Ich habe die Heizkennlinie auf 0,9 + 2 gestellt und 21 Grad (21 Grad gegen 10-11 Uhr erreicht und abends fast 22 Grad). Ich heize von 06:00 Uhr bis 20:00. Danach gehe ich in den Abschaltbetrieb (nicht Absenkbetrieb).
Problem: In den unteren Räumen erreiche ich 21 Grad. In den oberen Räumen erreiche ich 22-23 Grad und die Wärme wird durch die Dachdämmung auch nachts super gehalten (im unteren Bereich geht die Gradzahl auf 19,x zurück). Derzeit sind alle Thermostatventile auf 5. In den Kinderzimmern habe ich die Thermostate nun auf 3 gedreht (wie gesagt die Ventile sich mit dem Wert 5 voreingestellt).
-> Hinweis: Ich habe mal die Thermostate abgeschraubt .. dahinter befinden sich voreingestellte Ventile - Skala 1-6. Fas jeder Heizkörper hat eine andere Positionen, i.d. R. irgendwas zwischen 4-6) ->
Mit Heizung, Warmwasser inkl. Zirkulationsleitung hatte ich in den letzten 6 Tagen einen Verbrauch von 5,1 Kubik Gas am Tag (57,1 KWH) bei 110qm (Dachschrägen in Berechnung berücksichtigt und abgezogen) und 4 Personen im Haus. Wie ist dieser Wert einzuschätzen?
Nun nochmal zum Takten. In den letzten 5 Tagen hat die Anlage bei 54 Betriebsstunden 82 mal getaktet .. also alle 40 Minuten.. Zudem benötige ich derzeit bei der Heizkurve 0,9 und +2 eine Kessel-Solltemperatur von 37/38 Grad. Die Therme geht schnell auf 40 Grad ... steigt dann langsam hoch (auf 41 manchmal auf 42) und geht dann nach insgesamt 45-50 Minuten aus. Nach einer kurzen Pause geht das Spiel von vorne los. Soll ich ggf. mal auf 1,0 und +2 gehen?
Wie ist eigentlich die Mindestkessel-Solltemperatur bei der Vitodens 200 3,2KW-13KW? Weißt das jemand? Vermutlich kann die gar nicht z.B. auf 38 Grad Kesseltemperatur heizen oder gibt es da einen Trick?
Besonders wenn die Kinder ins Bett gehen, muss ich die Heizung nach dem Lüften fast ausstellen, weil der Raum sich schnell wieder aufwärmt. Stelle ich aber die Heizung aus beginnt die Anlage stark an zu takten ... ein Rattenschwanz :-(
Was stelle ich alles am besten ein? So lassen und oder oben die Thermostate weiter zurückdrehen oder würge ich die Vitodens damit ab (Thema Kurztakten)? Oder welche Ideen/ Vorschläge haben Ihr?
Vielen Dank bereits im Voraus.